рубли

Ошибки в новой форме СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли»

  • К сожалению, в этом новом, согласованном Минстроем, СП 17.13330.2017 «СНиП II-26-76 Кровли» получается несколько неправильных требований по супердиффузионым подкровельным плёнкам.
    а) если в таблице А.1 получается требование на паропроницаемость этого материала не менее 300 грамм/24ч, потом если обычные типы супердиффузионных плёнок имеют толщину 0,4-0,5 мм, потом потребность характеристики эквивалентной диффузионной толщины должна быть в размере характеристики не более 0,3 м. Но в этой таблице не правильно указанная потребность этой цифры не более 0,03 м!?!
    В большинстве евронорм всегда говорится о том, что супердиффузионным материалом считается материал, у которого эквивалентная диффузионная толщина менее цифры 0,3 м. Если бы плёнка была должна соблюдать эквивалентную диффузионную толщину не более 0,03 м, потом ее требуемая характеристика по паропроницаемости бы была цифра не менее 1350 грамм/кв.м.!?!
    б) В той же самой таблице А.1 получается неправильное требование, что супердиффузионные подкровельные плёнки должны соблюдать теплостойкость +100 град. С. Но если "благодаря" неправильного (недостаточного) вентилирования кровельного покрытии у этой гидрозащиты не будет соблюдаться летом температура не более +75 град.С, но будет у слоя этой плёнки напр. +90 - +100 град. С, потом будут возникать огромные проблемы с быстрым повышением температуры в пространстве комнаты мансарды (хотя теплопроводность утепленной конструкции будет правильная). Т.е. не будет соблюдаться основная теплостабильность комнаты этого этажа. Т.е. срок нагрева конструкции не будет по крайней мере 6-7 часов, но только напр. 3-4 часа. И если летом уже в 10.00 ч утра будет на улице высокая температура, потом в таком случае уже в 14.00 ч будет в комнате мансарды не приятная не правильная высокая температура и будет необходимо с огромными расходами обеспечивать охлаждение комнаты кондиционером.
    Т.е. нельзя к материалу предъявлять огромные требования, которые должен материал выдерживать, тогда бы это влияние нарушало нормальную возможность проживания в мансарде!!!
    ЯН









  • Теплостойкость кровельных пленок и мембран по указанным производителем характеристикам от -40°С +80°С. У некоторых мембран кратковременное повышение температуры до 130°С.
    Тоже получается несостыковка??

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.