рубли

Утепление кровли

  • При утеплении крыши ( изовер) вместо пароизоляции положили "Ютакон",
    в качестве подкровельной пленки использовали " Ютафол Д".
    Прокомментируйте пожалуйста, насколько серьезна данная ошибка и какие возможны последствия.
    С уважением,
    Олег



  • Рекомендую почитать: roofmaster.ru/juta.shtml
  • Спасибо
  • Ошибка очень серьезная, так как :
    1) плёнка Ютакон не является пароизоляцийе, но подкровельной гидрозащитой
    2) если бы хотели применить пароизоляцию, необходимо применить материал с эквивалентным диффузионным сопротивлением мю больше, чем 100.000, напр. плёнку "Ютафол Н"
    3) пароизоляцию необходимо паронепроницаемым образом соединить также между собой и также к всем проникающим и соприкасающим строительным конструкциям и материалам
    4) в случае использовании подкровельной гидрозащиты "Ютафол Д", между этой плёнкой и утеплителем должен быть вертикальный вентилируемый воздушный зазор мин. 2-3 см.
    Последствия в случае неправильного пирога получается от того, что в конструкцию будет вступать больше водянных паров, чем может из конструкции испарится = повышение теплопроводности конструкции на 100%, плесени, гниение и корозия конструкций, вытекание конденсаций водянных паров в интерьер.
    С уважением
    ЯН РЫПЛ









Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.