рубли

Проблема с кровельным покрытием на складе.

  • Добрый день.
    Есть проблема, связанная с кровлеьным покрытием.
    Существует склад в Москве с осевыми размерами в плане 100х36 м, высотой 8,5м. Причем посередине существует секция 36х36м с высотой 12,0м. Водосток наружный организованный.Конструкции склада металлические, на колонны опирается металлическая ферма, на которую уложены металлические прогоны, а по ним кровельные сэндвич-панели производства "Термостепс". Текут стыки между сэндвич-панелями и места примыкания кровлеь с разными отметками по высоте (8,5 и 12м), причем уклон кровли не более 3%. Зимой вода не доходила до водосточных желобов и скапливалась на кровле в местах стыков. Стыки обрабатывались уже несколько раз различными типами герметиков, но добиться полного отсутствия протечек не удалось. Сейчас рассматриваем два решения проблемы:
    1. Устройство поверх существующей кровли деревянной обрешетки и последующий монтаж профлиста (фальцевая кровля) с увеличением уклона кровли и выходом в существующий водосток.
    2. Устройство поверх существующей кровли жесткого утеплителя и укладка кровельной мембраныс увеличением уклона кровли и выходом в существующий водосток.
    Инетересно узнать что вы думаете о нашей проблеме?
    Правильно ли мы рассуждаем говоря о повышении уклона кровли?
    Стоит ли пытаться решить проблему герметизацией стыков другими герметиками? Какими?
    Есть ли у кого опыт по устройству складской кровли из мембраны?







  • По моему опыту основная проблемма в маленьком уклону кровли. Обычно прозводители этих сендвичей гарантируют минимальный уклон 7 градусов.
    Поэтому я бы рекомендовал над соверменную конструкцию или применить фальцевую ковлю с увеличением уклона кровли на мин. 7 градусов, или применить кровельную мембрану или битумные материалы (мягкую кровлю) с увеличением уклона кровли на мин. 5 градусов.
    Пытаться решить проблему герметизацией стыков другими герметиками не рекомендую.
    Так как современная кровля имеет проблемы с водой, рекомендую между современным кровельным покрытием и следующим новым слоем кровельного покрытии сделать вертикальный вентилируемый воздушный зазор для возможности испарении водянных паров из конструкции кровли в наруж. Если длина от конька к желёбу до 10 м, воздушный зазор рекомендую толщины мин. 4 см. За каждый следующий метр зазор повисите на 10 %, т.е. напр. у длины 20 м будет зазор толщины 8 см.
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, менеджер по применении, АО"ЮТА"









Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.