рубли

Как обеспечить вентиляцию для почти плоской теплой крыши

  • Хочу сделать над терасой солярий (т.е. над кровлей на небольших стойках, грубо говоря, деревянный щит и т.п.). Саму кровлю планирую 150 утеплителя Rockwool (терраса теплая), Ютавек 135, обрешетка, контробрешетка, шифер (асбестовый :smile3: ). Крыша мансарды 2700 х 5700 мм. Угол наклона кровли 2-3градуса (знаю, что мало). Какую посоветуете высоту реек обрешетки (т.е. расстояние между Ютавек 135 и шифером) для нормального продувания конструкции?
    Заранее спасибо.:smile3:

  • Уважаемый Юрий !
    1) вентиляцию обеспечивает не обрешётка, но контробрешётка, т.е. рейки которые находится в уклоне, т.е. где вход воздуха в зазор между рейками есть ниже, чем выход воздуха из этого зазора. Горизонтальным образом никакая вентиляция не работает !
    2) сообщаю Вам, что в соответствии с нормами шифер запрещено применять в уклоне меньше, чем 5 градусов. Т.е. если шифер, потом необходимо все ее нахлёсты уплотнять уплотнительными лентами !
    3) так как у Вас уклон кровли меньше, чем 22 градусов, необходимо мембрану "Ютавек 135" в нахлёсте соединить лентами "Ютавеб СП" (Ютадах СП) и так как у Вас уклон кровли меньше, чем 17 градусов неоходимо между контррейки и мембрану вложить уплотнительные ленты "Ютафол ТПК".
    4) так как у Вас длина контррейок (стопил) ялвяется до 10 м, толщина контррейок хватить 5 см.
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"








  • Большое спасибо за исчерпывающий ответ!
    Немного не понял с лентами.
    1. По поводу Ютавеб СП - я купил у вас на Хорошевском Ютафол СП1 - это то же самое?
    2. Ютафол ТПК - что это за лента? В вашей документации ничего про нее не нашел, упоминается только Ютафол СПАЛ и Ютафол ТП15
    3. Что можно использовать для уплотнения нахлестов листов шифера?
    Спасибо.

    3) так как у Вас уклон кровли меньше, чем 22 градусов, необходимо мембрану "Ютавек 135" в >нахлёсте соединить лентами "Ютавеб СП" (Ютадах СП) и так как у Вас уклон кровли меньше, чем 17 >градусов неоходимо между контррейки и мембрану вложить уплотнительные ленты "Ютафол ТПК".
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3) так как у Вас уклон кровли меньше, чем 22 градусов, необходимо мембрану "Ютавек 135" в >нахлёсте соединить лентами "Ютавеб СП" (Ютадах СП) и так как у Вас уклон кровли меньше, чем 17 >градусов неоходимо между контррейки и мембрану вложить уплотнительные ленты "Ютафол ТПК".
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Лента "Ютафол СП 1" предназначена для соединении плёнок типа "Ютафол Д", "Ютакон", "Ютафол ДТБ", "Ютафол Н", "Ютафол НАЛ", но для соединении мембран "ЮТАВЕК" (Ютадах) рекомендуется применить ленты "ЮТАВЕБ СП" (Ютадах СП).Ленты "Ютафол СП 1" теоретически для соединении мембран применить можно, но существует риск, что некогда эта лента не будет держит на поверхностях мембран, которые изготовленны из нетканного текстиля типа "спанбонд".
    Лента "ЮТАФОЛ ТПК" есть изготовлена из одинаково сыря как лента "ЮТАФОЛ ТП 15", но если лента "ЮТАФОЛ ТП 15" имеет сечение 4х15 мм, то лента "Ютафол ТПК" 3х30мм. Дело в том, что гвозди приникающие контррейкой и мембраной должны проникать через эту ленту.
    Для уплотнении нахлестов листов шифера рекомендую применять ленты сечении 5х10 мм изготовленные из вспененого полиэтилена или пенополиуретана, но всегда пропитыванные битумом и односторонно липкие.
    Все ленты можно применять в случае температуры больше, чем +5 градусов С.
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
    Немного не понял с лентами.
    1. По поводу Ютавеб СП - я купил у вас на Хорошевском Ютафол СП1 - это то же самое?
    2. Ютафол ТПК - что это за лента? В вашей документации ничего про нее не нашел, упоминается только Ютафол СПАЛ и Ютафол ТП15
    3. Что можно использовать для уплотнения нахлестов листов шифера?
    Спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Немного не понял с лентами.
    1. По поводу Ютавеб СП - я купил у вас на Хорошевском Ютафол СП1 - это то же самое?
    2. Ютафол ТПК - что это за лента? В вашей документации ничего про нее не нашел, упоминается только Ютафол СПАЛ и Ютафол ТП15
    3. Что можно использовать для уплотнения нахлестов листов шифера?
    Спасибо.





    Нажмите, чтобы раскрыть...










  • ЕСТЬ МНЕНИЕ
    так как при малых углах наклона практически невозможно достичь постоянного движения воздуха (более 0,02 м/с), предлагаю в корне пересмотреть конструктив и сделать инверсионную кровлю (кстати с 2004-2005г. в Европе DIN стал критиковать и отменять "дышащие" кровли, я не согласен с данной позицией DIN , но в Вашем случае это очень актуально)
    С уважением Сергей Б.
    Хочу сделать над терасой солярий (т.е. над кровлей на небольших стойках, грубо говоря, деревянный щит и т.п.). Саму кровлю планирую 150 утеплителя Rockwool (терраса теплая), Ютавек 135, обрешетка, контробрешетка, шифер (асбестовый :smile3: ). Крыша мансарды 2700 х 5700 мм. Угол наклона кровли 2-3градуса (знаю, что мало). Какую посоветуете высоту реек обрешетки (т.е. расстояние между Ютавек 135 и шифером) для нормального продувания конструкции?
    Заранее спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хочу сделать над терасой солярий (т.е. над кровлей на небольших стойках, грубо говоря, деревянный щит и т.п.). Саму кровлю планирую 150 утеплителя Rockwool (терраса теплая), Ютавек 135, обрешетка, контробрешетка, шифер (асбестовый :smile3: ). Крыша мансарды 2700 х 5700 мм. Угол наклона кровли 2-3градуса (знаю, что мало). Какую посоветуете высоту реек обрешетки (т.е. расстояние между Ютавек 135 и шифером) для нормального продувания конструкции?
    Заранее спасибо.
    :smile3:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.