Конденсат на чердаке. На фронтонах нету отверстий, может из-за этого?

  • Здравствуйте.утеплил стены и потолок на независимо от крыши конструкции бруса 150*50 изоспан Д,2-3 слоя урса М15Г,слафол диф,но на чердаке собирается конденсат (много),отопление на чердаке но оно плотно утеплено.Почему,что можно сделать?на фронтонах в чердаке нету отверстий,может из-за этого.Спасибо. Выслушаем все предложения.
  • Первое
    повысить температуру на чердаке и создайте вытяжку (через печную трубу?вопрос к вентиляторщикам)
    если не поможет
    второе
    проверте пароизоляцию в нижнем помещении (все швы проклеены, примыкания к стенам уходят "вниз" на 200мм и тоже уплотнены)
    дополнительно, если есть возможность,
    делайте вверху более дышащую пароизоляциюизоляцию (с более высоким паропроницанием)
    С уважением, Сергей Б.






  • Уважаемый Роман !
    Утепленная конструция кровли работает, если конструкция позволяет испарение водянных паров из конструкии в наруж и если между слоем пароизоляцие и интерьером находится паронепроницаемый слой = паробарьер. Т.е. если водянные пары без ограничении вступают в утепленную конструкцию, потом никакая супердиффузионная мембрана не способна обеспечить 100% испарение этих входивших водянных паров и в конструкции получается конденсация.
    Було бы лучше всего на мой мейл направить рисунок конструкции и пирог или фотографии, на основе которых я бы Вам сказат где причина проблем.
    ЯН РЫПЛ
    АО"ЮТА"





  • Доброго времени суток, Ян!
    Пароизоляция и гидроветрозащитные мембраны (дополнительно) снимают конвекционный поток, который может напитать минвату в 10-тки раз больше нежели по статистическому расчёту.
    Пароизоляции бывают от SD=2 до SD=100 и выше отсюда и рекомендации по неэксплуатируемому чердаку
    У него
    наверху- стоит "марля" не снимающая конвекционный поток и не дающая гидроизоляционный эффект
    внизу- материал с абревиатурой Д (дырявый! и о!!! совпадение!!! то-же не снимающий конвекционный поток из помещения...)
    Вывод
    если нет достаточной вентиляции под кровлей - всё напиталось водой и теперь идёт отдача воды обратно на чердак с одновременной подпиткой из помещения снизу
    если вентиляция под кровлей есть - то опять-же напиталось за счёт конвеционного потока через материал Д и отсутствия воздухоНЕпроницаемости "верхней марли", вода "заткнула" возможность испарения из помещения чердака и пошло нарастание влажности в помещении
    Ну а поскольку мокрая минвата неэффективный теплоизолятор, то точка росы у него уже на холодной!!! внутренней!!! поверхности "пирога утепления"
    С уважением, Серей Б.









  • Уважаемыйе Сергей !
    В моем ответе была ошибка, выражение должно быть :
    "Утепленная конструция кровли работает, если конструкция позволяет испарение водянных паров из конструкии в наруж и если между слоем УТЕПЛИТЕЛЯ и интерьером находится паронепроницаемый слой = паробарьер. Т.е. если водянные пары без ограничении вступают в утепленную конструкцию, потом никакая супердиффузионная мембрана не способна обеспечить 100% испарение этих входивших водянных паров и в конструкции получается конденсация."
    Дело в том, что в 90% срока года является парциальное давление в интерьере большое, чем парциальное давлении в наружии. Поэтому необходимо наладить конструцию так, что бы водянные пары содерженные в воздуху интерьера не могли без ограничении вступать в утепленную конструцию с утеплителем из не капиллярнного материала, где в точке росы бы превратились в конденсат. Кроме того конструция кровли должна обеспечивать возможности испарении водянных паров из конструкции в наруж. Если этого нет, такая конструкция потом не отвечает нормам, так как потом в конструкции скатной кровли получается конденсат несколько раз большой, чем разрешенное 500 грамм/кв.м./год , и хотя в качестве используется любой тип гидрозащиты и структруры кровли (в т.ч. суперпаропроницыаемые мембраны, трёхслойные/двухслойные конструции), не получается возможность, что бы всё эти конденсацие (100%) в течени срока года испарились в наруж.
    С уважением
    Ян РЫПЛ









  • Привет Роман!
    1. Проверь пароизоляцию под утеплителем (на наличие неплотности в стыках..лента Изоспан SL)
    2.Проверь соответствие толщины теплоизоляции теплотехническому расчету.
    3.Сбалансируй температуры в подкровельном пространстве и на улице,
    за счет установки слуховых окон.
    4. сделай более эффективную теплоизоляцию всех инженерных сетей проходящих через чердак.
    Удачи.