рубли

Вентиляция кровли

  • Господа, такой вопрос:
    -как образуется влага в толше кровельного пирога в утеплителе между пароизоляцией и верхним водоизоляционным ковром?
    Что нужно сделать для удаления этой влаги?
    С уважением Василий.


  • Вентзазор!
  • Хотите сказать что в мягкой кровле надо предусматривать вентканалы к аэратором и устраивать сквозьняки в толще утеплителя?
  • Смысл вентзазора в создании восходящего потока воздуха, уносящего водяные пары под конек крыши. Следоватеьно , эффективная работа вентиляции кровли будет осуществляться при определенном наклоне ската крыши. При этом тип кровли - мягкая или жесткая не играет роли.
    Ясно, что для горизонтальной крыши вентзазор не устраивают.
    Если у вас именно такая крыша , то в вашем случае ,возможно , имеет место элементарный брак в работе, который надо устранить. Это могжет быть банальная протечка кровли как в торцах , примыканиях и в других местах, а также закладка влажного утеплителя в мокрую погоду.

  • Дело в том, что никакая пароизоляция не имеет 100% паронепроницаемость и благодаря парциальным давлениям вокруг конструкции кровли какое то количество водянных паров проходит из интерьера в конструкцию. Поэтому разрешено, что в конструкции скатной кровли могут конденсировать водянные пары, но не больше, чем 500 грамм/кв.м./год. Но конструкция кровли должна позволять, что все эти конденсации могут в течении года испарится. Поэтому когда кровельное покрытие или слои над утеплителем это не позволяет (есть паронепроницаемое) необходимо между утеплителем и этим наружным материалом организовать вентзазор, который обеспечить достаточную возможность испарении водянных паров из конструкции в наруж.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
    Господа, такой вопрос:
    -как образуется влага в толше кровельного пирога в утеплителе между пароизоляцией и верхним водоизоляционным ковром?
    Что нужно сделать для удаления этой влаги?
    С уважением Василий.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Господа, такой вопрос:
    -как образуется влага в толше кровельного пирога в утеплителе между пароизоляцией и верхним водоизоляционным ковром?
    Что нужно сделать для удаления этой влаги?
    С уважением Василий.



    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Да, должно организовать вход воздуха из наружии во вентзазор у края кровли (желёба), поток вентиляции по всей длине вентзазора и выход воздуха через аэраторы у конька в наруж. Если длина кровли не больше, чем 10 м, потом вход должен быть не меньше, чем 400 см2/пог.м. края кровли и выход не меньше чем 200 см2/пог.м. конька.
    ЯН РЫПЛ
    Хотите сказать что в мягкой кровле надо предусматривать вентканалы к аэратором и устраивать сквозьняки в толще утеплителя?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Хотите сказать что в мягкой кровле надо предусматривать вентканалы к аэратором и устраивать сквозьняки в толще утеплителя?
    Нажмите, чтобы раскрыть...