Как правильно крыть металлочерепицей (пока накрыто рубероидом)
Александр
Здраствуйте. У нас дом , на обрешетку из досок (несплошное покрытие из досок. т.е. с шагом) положен рубироид. Сейчас думаем крыть металлочерепицей. Хочется спросить о правильном порядке укладки. Нужно ли убирать рубироид и как правильно выполнить укладку. Спасибо.
Титов Олег
Александр к сожалению вы по традиции дали крохи информации
Например хотелось бы знать будет ли у вас мансардный этаж?!?! Если вы человек рачительный и он у вас будет тогда технология несколько изменится. Если этажа нет тогда порядок действий или технология такова:
1 демонтаж рубероида ибо это гидроизоляция не пропускающая пар. А нам необходимо создать условия для интенсивной вентиляции подкровельного пространства.
2 демонтаж обрешётки. Ибо если шаг обрешётки не совпадает с шагом черепицы (обычно 350мм) тогда монтажник может "промазать" саморезом мимо. Соответственно не загерметизируется отверстие и будет элементарный свищь.
3. Укладка гидроизоляционной пленки Ютафол Д110 стандарт/спешиал (отличие не горючие добавки в последней) или антиконденсатной пленки Ютакон. В случае холодного чердака 2-я предпочтительней. "Схема" работы Ютакона предельно проста, это не паропроницаемая мембранна с "мохнатой" стороной обращенной внутрь дома. "Мохнатая" сторона из вискозы препятствует образованию капли, связывает каплю по рукам и ногам Попросту роса или конденсат не выпвдает вам на голову а удерживается пленкой до наступления благоприятного момента. А благоприятный момент может наступить только при условии вентиляции для этого следующее действие.
4. По всей длине стропильной ноги поверх пленки набивается контрбрус 50х50мм дабы создать вентиляционный продух от края карниза до конька, это назначение в„–1 но есть и второе не менее важное назначение. Обычно на реконструируемых зданиях а частенько и на новых стропильные ноги кривые как турецкий ятаган. Второе предназначение контрбруса выровнять буквально по ниточке стропильные ноги и создать ровную "картину" кровли. В противном случае все горбы и впвдины на кровельном скате покрытым металлочерепицей будут мерзко бликовать :(
5. Шаговая обрешётка с шагом кратным длине волны между центрами обрешётин!! Между первой и второй доской шаг должен быть 300 мм(для профиля монтерей).
6. Так как мы подняли кровлю контрбрусом на 50 мм по всему периметру кровли набиваем лобовую доску. В фронтонной части лобовая доска должна выходить за края обрешётки на велечину высоты волны.
7.монтаж карнизной планки и самой металлочерепицы.Далее монтаж ветровой паланки и венчает все естественно конек(под коньком должен быть неопреновый уплотнитель).
8. уборка территории и получение денег за отлично выполненную работу.
Только вот перед тем как монтировать карнизную планку необходимо позаботиться о водосточных системах ибо после монтажа закрепить крюки будет проблемматично. И о подшивке карнизов тоже необходимо позаботиться заблаговременно, дабы потом не переделывать уже сделанное.
А вообще монтаж кровли это технологический процесс в котором каждое действие строго регламентированно.
И доверяя свою кровлю шарлатанам вы рискуете переделать её ещё раз в ближайшее время или перевести"заболевание" в вялотекущую форму "постоянного ремонта".
С уважением Титов Олег
Александр
У нас ломаная крыша. форма,края : / верх: / есть мансардный этаж. Пока только доски, т.е. не утеплялась крыша, в плане крышу тоже утеплим(можно ли пока накрыть металлочерепицей, а утеплить потом?). Неужели так все безнадежно с рубироидом, м/б можно его не снимать? М/б есть более предпочтительный вариант кровли другого вида на рубироид?.
Олег, спасибо за информацию.
Александр
форма крыши обычная, часто встречаемая. нарисовать не получилось. два ребра с надломами, чтобы увеличить площадь верхн. этажа.
Титов Олег
Всегда пожалуйста!
Но к сожалению нет с рубероидом придется расстаться :(
А собственно чего его жалеть то? Александр, он просто сместит точку росы вниз так как он не паропроницаем как раз туда где мы и продухи не сумеем сделать и плёнку не сможем положить антиконденсатную.
Далее изнутри утеплить практически не реально ибо нам надо создать зазор между пленкой и металлочерепицей, только представьте вы будете пихать утеплитель вверх создавая давление на пленку и вероятно закроете продух!
И скажите - зачем нужен такой трудовой подвиг!?!? Кстати замечу без малейшей надежды на качественный и правильный результат?!?
Только представьте себе производителя автомобилей который сначала навешивает на несущий кузов детали, внутреннюю обшивку а потом этот кузов начинает красить, тратя кучу времени и сил для того чтобы не запачкать уже установленные детали. Мне кажется что это бред - хотя это мое часное мнение
А если серьезно то метода производства мансардного этажа такова:
1. Пароизоляция по внутренней части стропильных ног пленкой Ютафол Н110 стандарт/спешиал с обязательной герметизацией стыков и примыканий скотчем СП АЛ.
2. Фальш.потолок который служит основой для внутренней отделки и "держит" пирог из утеплителя + к этому скрепляет между собой стропильные ноги. Так как это все работы которые выполняются изнутри дома, всё остальное надо делать только снаружи!!
3. демонтаж рубероида и обрешётки. Если бы мы не скрепили стропила фальш потолком они бы просто упали
4. Если стропила стандарт 50х150 мм - заполняем все меж стропильное пространство утеплителем ROCKWOOL лайт батс и не одним куском как любят делать профаны от кровельной индустрии а 3-мя плитами по 50 мм с обязательным перехлестом стыков!! дабы избежать мостиков холода. И избави бог вас забивать или неплотно укладывать - ножницы в руки и вперед подгоняя по месту каждую плиту!! это на скатах а горизонтальное перекрытие или потолок необходимо утеплять плитами общей толщиной в 200мм.
5. Далее изменения в пленке, вместо Ютакона необходимо положить Ютавек 115 или 135( 2-х или 3х слойная паромембрана). Эту пленку можно класть на утеплитель. Отличие - огромная паропроницаемость порядка 1000г/м2 .
Тоесть если даже по каким то причинам утеплитель пропитался водой - при наличии вентиляции он моментально высыхнет.
Далее все по ранее утвержденному плану.
Если возникнут вопросы тел в Москве 748-35-65.
С уважением Титов Олег
У нас ломаная крыша. форма,края : / верх: / есть мансардный этаж. Пока только доски, т.е. не утеплялась крыша, в плане крышу тоже утеплим(можно ли пока накрыть металлочерепицей, а утеплить потом?). Неужели так все безнадежно с рубироидом, м/б можно его не снимать? М/б есть более предпочтительный вариант кровли другого вида на рубироид?.
Олег, спасибо за информацию.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У нас ломаная крыша. форма,края : / верх: / есть мансардный этаж. Пока только доски, т.е. не утеплялась крыша, в плане крышу тоже утеплим(можно ли пока накрыть металлочерепицей, а утеплить потом?). Неужели так все безнадежно с рубироидом, м/б можно его не снимать? М/б есть более предпочтительный вариант кровли другого вида на рубироид?.
Олег, спасибо за информацию.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Игорь З.
Скажите, а не означает ли хорошая паропроницаемость для пленки точно такую-же хорошую теплопроницаемость? Спасибо.
Ян РЫПЛ
Уважаемый Игорь !
Ни пароизоляционные ни паропроницаемое плёнки не играют роль в конструкции по деле теплопроводности, это обеспечивает утеплитель. Плёнки обеспечивают конструкцию по деле гидрозащиты и правильной работы диффизионного биланса, т.е. что бы испарение влажности из конструкции было большее, чем конденсат водяных паров в контсрукции. Другое дело есть у суперпаропроницаемых плёнок их функция предохранять утеплитель против влиянию ветра или против движению возжуха в вентилируемом слои. Здесь есть идеа в том, что бы этот воздух не выветривал тепло из утеплителя. Но хотя плёнка будет гидрозащитная и супердиффузионная, она может быть также очень хорошой ветрозащитой (напр.Ютавек 85).
С уважением
ЯН РЫПЛ
Владимир
Хотелось бы узнать как правильно утеплить потолок в ванной комнате часного дома и защитить его от влаги. Каким утеплителем заполнить межбалковое пространство потолка.
Заранее благодарю! Владимир.
Ян РЫПЛ
Пирог утепления зависит от того :
- из чего современный потолок сделан и какие толщины слоев в современной использованой конструкции
- если над потолком находится пространство холодное или теплое
- если ванная имеет вентилирование и каким образом (окно, мансардное окно с клапаном, вентилятор, ...
- какая толщина балок
- в каком регионе находится стройка
ЯН РЫПЛ
Михаил
Полностью согласен с Титовым Олегом, приходилось делать оставляя старую обрешетку, (уступая требованиям заказчипа, было не доказать.)
Ничего хорошего это за собой не повлекло.
Владимир
Над ванной находится холодное помещение, толщина балок -150х50,
имеется вытяжка не принудительная
В данный момент кроме балок ничего нет
Дом находится в серпуховском районе Московской области
Заранее благодерен за ответ. Владимир.