  • Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
    Конструкция кровли такова:
    Стропила выполнены из швеллера 12, стропильная нога шв.16. Конёк -швел.16 Длинна стропил - от 3.5 до 6.5 м. Опираются на стены через маурлат из 12 швеллера.
    Уклон кровли 45град-57 град. Мансардного типа. Площадь дома 430 м2. Покрытие кровли - керамическая черепица "Tondach" уложенную на обрешётку 50х50 и контр-рейку 50х50. Дом находится на Южном берегу Крыма, Массандра. Влажность воздуха- 80%. Расчётная зимняя температура возд. -6 град.
    Вопрос в следующем: Так ли необходимо использовать гидробарьер и паробарьер при монтаже покрытия и утеплителя? И как наиболее правильно уложить теплоизоляцию между стропил.
    Благодарю за внимание.




  • лучше всего сделать контсрукцию :
    - кровельное покрытие
    - обрешётка
    - контррейка (проветривание кровли)
    - супарпаропроницаемая мембрана непосреднственно на стропилах (соприкасается с утеплителем), напр. "Ютавек 115", "Тайвек Солид",..
    - утеплитель в польной толщине стропил (толщина мин.160 мм)
    - пароизоляционный слой - паронепроницаемая плёнка соединенная паронепроницаемыми лентами, напр. Ютафол Н + ленты Ютафол СП
    - рейки или профили (в этом месте можно вести инженерские сети)
    - потолок
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"











  • 1.Непонятен смысл паропроницаемой мембраны-вентиляционное пространство 100мм (два бруса 50х500) .
    2.Утеплитель между стропил, а как низ стропил утеплить?
    - супарпаропроницаемая мембрана непосреднственно на стропилах (соприкасается с утеплителем), напр. "Ютавек 115", "Тайвек Солид",..
    - утеплитель в польной толщине стропил (толщина мин.160 мм)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    - супарпаропроницаемая мембрана непосреднственно на стропилах (соприкасается с утеплителем), напр. "Ютавек 115", "Тайвек Солид",..
    - утеплитель в польной толщине стропил (толщина мин.160 мм)

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • В случае использование высокопаропроницаемой мембраны не требуется проветривание под этой гидрозащитой и поэтому можно проветривание кровельного пирога обеспечить только с помощю толщины контррейки и вентилируемых элементов у конька кровли (если длина стропил до 10 м, толщина контррейки рекомендуется 4 см), т.е. проветривание работает между мембраной и обрешёткой кровельного покрытия.
    Если толщина стропил меньше чем 160 мм (напр. 12 см) и в качестве гидрозащиты используется высокопаропроницаемая мембрана, потом первая часть (напр. 12 см) вкладывается между стропила, горизонтально под стоприла примениться рейки толщины 4 см в расстоянии 50-60см, между которые вкладывается следующий утеплитель толщины 4 см. Потом примениться пароизоляционый слой, рейки и потолок.
    С уважением
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"





  • Благодарю Вас!
  • Здравствуйте! При условиях строительства мансардного этажа в любом случае укладывается и паробарьер и пленка для отвода кандансата, а конек тоже обязательно должен быть вентилируемым.
  • Уважаемый!
    Не путайте технологию традиционной гидроизоляции холодной кровли и технологию утепления с применением минват.
    Ян очень подробно (даже "с запасом" для данного строительного региона) разложил конструкцию.
    Что касается стропил - это мостик холода и его надо:
    -либо выводить в "холодную зону" - что нежелательно, т.к. начнутся температурные деформации,
    -либо в "теплую зону", что предпочтительнее, но не всегда позволяет высота, образующейся по месту, кровли (это надо задумывать до строительства)
    - --Понял , что стропила в "холодной зоне". Для того, чтобы не съедать лишнего места изолируя мостик холода изнутри, рекомендую использовать экструзионные полистиролы (Пеноплэкс)





  • Спасибо. Вопрос решен по вашим советам.