рубли

Подскажите как правильно утеплить мансардную крышу.

  • Подскажите как правильно утеплить мансардную крышу у бани.
    Вот такая схема. [ссылка на изображение не работает]
    1. шифер
    2. обрешетка
    3. контррейка
    4. Ютафол Д 110 стандарт
    5. Доска снаружи на лагах буквы П
    6. Ютафол Д 110 стандарт
    7. Утеплитель
    8. Где зеленым Ютафол Н 110 стандарт склееный по швам фальгоскотчем или спецлентой Ютафол СП
    9. Обшивка с внутреней стороны (вагонка, ДСП или т.д)
    (Я понимаю что пункт 6 лишний, но не подумавши уже приколотили доски с пленкой Ютафол Д на лаги буквы П)

    В полу Идет Со 2 этажа
    1. Пол
    2 Пароизоляция
    3. зазор 3-5 см
    4. утеплитель
    5 фольга склееная фольгоскотчем
    6. Потолок






















  • Зачем так много телодвижений? Во превых, конечно пункт 6 на мансарде не только лишний, но и вредный. Данная пленка не обладает диффузионными свойствами и на утеплитель ее категорически класть нельзя. Во вторых по той-же причине необходимо удалить пароизоляци в межэтажном перекрытии (пункт 2). Конечно в теории утеплитель закрыт со стороны тепла фольгой, но остаточная влага никуда не денется, к тому же абсолютно надежно фольгу прокелееную скотчем не сделать (через примыкания к стенам и несущим конструкциям влага будет проникать в утеплитель). Вместо пароизоляции лучше использовать диффузионную пленку, а в принципе можно и без нее ведь гидроизоляция по стропилам у Вас уже есть. Еще не забудьте в области конька сделать разрыв гидрозоляционной пленки для вентиляции подкровельного пространства. Еще маленький совет, хотя в Вашем случаеуже поздно , крышу лучше делать или чердачную или мансардную с утеплением вдоль стропил. В вашем же случае получился некий симбиоз он опасен тем, что в краманах между вертикальными стенами крышей образуется пространство, где с большой вероятность воздух будет застаиваться и как следствие будет опасность увлажнения конструкции.
    Станислав:
    Подскажите как правильно утеплить мансардную крышу у бани.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Станислав:
    Подскажите как правильно утеплить мансардную крышу у бани.
    Станислав:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • В пункте 4 нельзя применить Ютафол Д, так как он (никакая микроперфорированная или антиконденсатная плёнка) не может соприкасаться ни с доской ни с утеплителем, здес можно применить напр. или Ютафол ДТБ (если бы под доской работал вентзазор) или Ютавек
    В пункте 6 бы было возможно применить Ютафол Д, если бы между этой плёнкой и утеплителем работал вентзазор. Если вентзазора нет, Ютафол Д применить нельзя и необходимо применить Ютавек, т.е. высокопаропроницаемую ветрозащитную мембрану.
    У пола в конструкции нельзя применить в пукте 2 пароизоляцию но необходимо ее заменить или за высокопаропроницамую мембрану (нап. Ютавек) или за нетканный текстиль (или иглопробивный или спанбондовый).