Плоская кровля

  • Возможно ли "расположение" точки росы и образование конденсата в пространстве между жестким утеплителем (в 2 слойной кровле) и покрытием кровли, может ли это привести к протечкам - пароизоляция со стороны помещения есть и толшина утеплителя достаточная-спасут ли положение "аэраторы".
  • Ну во-первых нужно знать в какой климатической зоне находится здание, какая толщина утеплителя и какой материал использован! Если вы считаете, что всего достаточно то вряд ли точка росы будет внутри утеплителя скорее всего снаружи!
  • Аэраторы в любом случае необходимы... :blum3::blum3:
  • В принципе не помешают :smile3::smile3:
  • Спасибо! регион тверь. акси руф - утеплитель. подрядчик утверждает что протечки именно по причине конденсата. нов любом случае аэраторы мы рассчитаем и установим.
  • Думаю не помешает воспользоваться услугой независимого зксперта - можно привлечь обычного кровельщика, для него не составит труда выявить истинную причину данной проблемы... Удачи.
  • В том числе и протечки по причине конденсата - это проблеы подрядчика.
  • Два года назад делали цех купажный темератур в нутри около35 зимой конденсат там подвесные потолки текли и падоли закотили эковентом технониколевским и поставили аэраторы ифект хороший две зимы ни капли конденсата и протечки дали гарантию от протечки 36 месецев.если интересно есть фотки а посмотреть надо может и не конденсат пример из практики протечки в цехе кровля новая мы искали проблему нас нанел подрячик кровля идеальная залили на трое суток 15 см воды по всей плоскости протечки нет бонально вытежка в дождь засасывали воду в воздуховодах копились и текли да самое главное посмотрити акты скрытых работ из практики фирмы в погоне за деньгами нарушают технологию и покупают не те мотерьяля из практики полиителет в место пароизоляции
  • Проблеммы с конденсатами в кровли возникают в случае, если количество водянных паров входивших из интерьера в конструкцию и конденсирующих в конструкции есть более большое, чем возможность из испарении. Это зависит не только от типа конструкции и использованных материалах, но также на климате в интерьере и на улице.
    В кровли с вентзазором допускается конденсация максимально 500 грамм/кв.м./год, у кровли без вентзазора только 100 грамм/кв.м./год. Все конденсации должны из кровли в течении года испарится.
    Внимание - вентзазор работает только в случае если отверствие для входа и выхода воздуха достаточного размера в зависимости от их растоянии и уклона кровли, и если отверствие для входа наружного воздуха во вентзазор есть ниже чем отверствие для выхода воздуха из вентзазора в наруж.
    Т.е. если у Вашей кровли наверно работает вентзазор и он по размеру достаточный (зависит от уклона кровли и от длины кровли от растояний отверствей для входа и выхода вентиляции), потом точно будет проблема или в правильной монтажи пароизоляционного слоя (без паронепроницаемого соединении нахлёстов или без соединении к проникающим или к соприкающим конструкциям) или в качестве пароизоляцие был применен материал с очень слабой паронепроницаемостью.
    Таблицу огранизовании вентзазора могу напрасить на Ваш мейл.