Господа профессионалы, добрый вечер.
прошу прокоментировать картинку.
Есть сомнения, а именно:
1 Насколько тут уместна пленка Ютафол Д?
2 Пленка Ютафол Д лежит практически "внатяг", т.е. без провисания, иначе на "жилых" скатах мансарды она касается утеплителя, поэтому сделали без провисания.
3 черновой потолок набит прямо на пароизоляцию без контррейки
Жду Ваше мнение, если есть ошибки прошу прокоментировать и к чему они приведут?
Заранее благодарен
ben
Натянутую пленку Ютафол Д порвет от температурных деформаций.
Не знаю к чему приведет такая схема крепежа чернового потолка, но думая для ГК лучше если бы был вент.зазор между пароизоляцией и собственно ГК-плитой
Dighor:
1 Насколько тут уместна пленка Ютафол Д?
2 Пленка Ютафол Д лежит практически "внатяг", т.е. без провисания, иначе на "жилых" скатах мансарды она касается утеплителя, поэтому сделали без провисания.
3 черновой потолок набит прямо на пароизоляцию без контррейки
Жду Ваше мнение, если есть ошибки прошу прокоментировать и к чему они приведут?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Dighor:
1 Насколько тут уместна пленка Ютафол Д?
2 Пленка Ютафол Д лежит практически "внатяг", т.е. без провисания, иначе на "жилых" скатах мансарды она касается утеплителя, поэтому сделали без провисания.
3 черновой потолок набит прямо на пароизоляцию без контррейки
Жду Ваше мнение, если есть ошибки прошу прокоментировать и к чему они приведут?
Dighor:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Инженер
Влага будет замачивать гипс,следовало бы оставить зазор для проветривания. Ютафол Д при металлочерепице просто необходим. Он защищает от задувания под металл снега.
Dighor
Спасибо за ответы.
Черновой потолок имеется ввиду - подшивка к страпилам доской 20 мм сплошняком через пленку паробарьера. Далее планируется естественно оцинкованный профиль к доске и уже на него ГКЛ. Честно, меня более беспокоит натянутая пленка Ютафол Д. Она конечно не как струна натянута, и я не думаю что ее порвет от температуры, просто нет достаточного провисания, насколько я понимаю, оно необходимо чтобы конденсат и сверху и снизу собирался ксередине и не мочил контррейку и саму страпильную балку. Вопрос в том сколько его бывает? и действительно ли он будет "мочить" деревянную конструкцию? или быстрее будет высыхать благодаря двум вентзазорам?
Вентиляция от карниза в конек обеспечена нормально, скаты мансарды 5,1 м., все деревяшки антисептированы огнебиозащитным составом КОРД(аналог КСД) фирмы Рогнеда.
инженер
Конденсата вообще быть не должно, его не пропускает Ютафол Н. В конце концов у Вас же дом, а не баня. Ютафол Д - не пароизоляция, а плёнка от протечек в кровле, и от тающего снега. Вы беспокоитесь из-за плохо смонтированной металлочерепицы? А если всё нормально, не забивайте себе голову.
Сергей D
Не очень уместна, у компании ЮТА для металлочерепичных кровель существует антиконденсантая пленка Ютакон
Провисание должно быть, как уже сказали выше, зимой натяжение только усилится и не факт что плёнка выдержит данную нагрузку. Пленка Ютакон с обратной стороны имеет ворсистую поверхность (промокашка) и не образует на своей внутренней поверхности капель, корые могут увлажнить утеплитель.
Не думаю что это проблема, раз уж все сделано. Гораздо важнее что бы все места нахлёстов пароизоляции и примыкание к стенам, потолку и полу были проклеены двухстороннем скотчем. Все эти манипуляции должны перекрыть доступ теплого воздуха из помещения в утеплитель. Иначе теплые пары будут охлаждаться и конденсироваться в утеплителе.
1 Насколько тут уместна пленка Ютафол Д?
Нажмите, чтобы раскрыть...
1 Насколько тут уместна пленка Ютафол Д?
Нажмите, чтобы раскрыть...
2 Пленка Ютафол Д лежит практически "внатяг", т.е. без провисания, иначе на "жилых" скатах мансарды она касается утеплителя, поэтому сделали без провисания.
Нажмите, чтобы раскрыть...
2 Пленка Ютафол Д лежит практически "внатяг", т.е. без провисания, иначе на "жилых" скатах мансарды она касается утеплителя, поэтому сделали без провисания.
Нажмите, чтобы раскрыть...
3 черновой потолок набит прямо на пароизоляцию без контррейки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
3 черновой потолок набит прямо на пароизоляцию без контррейки.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Монтаж не правильная. Плёнка Ютафол Д принадлежит в групу микроперфорированных гидрозащит, которые не могут соприкасаться ни с деревянным настилем ни с утеплителем и ещё необходимо для их работы обеспечить под плёнкой достаточно большой правильно работающий вентзазор. Если бы это было соблюдено (в соответсвии с рисунком) потом нет проблем Ютафол Д применить. Если где то утеплитель соприкасается с плёнкой или уплотняет сечение вентзазора, потом будут под этим типом гидрозащиты появлятся накопленные конденсации или в месте где плёнка соприкасается с утеплителем будет протекать вода.
Нижний вентзазор не нужен и материал может соприкасатся с утеплителем в случае, если бы в качестве гидрозащиты применялась подкровельная супердиффузионная мембрана ЮТАВЕК (ЮТАДАХ).
У пароизоляцие типа Ютафол Н и у всех похожих на ее (среднепароизоляционых) пароизоляций нужна обрешётка между слоем доски и слоем пароизоляцие. Т.е. чтобы крепёж доски не перфорировала самую пароизоляцию и не снижала ее паронепроницаемость. Если обрешётки нет, рекомендую применять в конструкции высокопаронепроницаемые пароизоляцие (напр. Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс), но в такой конструкции потом нельзя сделать проходы элементов инженерских сетей, особенно точечные светильники, розетки, кнопки, проходы количества каблов и т.п., потому что такой элемент бы совсем ликвидировал работу пароизоляцие. У любого типа пароизоляцие должны быть поясы паронепроницаемым образом соединеные между собой и паронепроницемым образом соединенные к всем соприкасающимся и проникающим конструкциям (ленты Ютафол СП, ...).
ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
Юрий Ф
Добавлю к заключению Яна.
Если чистый потолок будет из двуз листов ГКЛ и с виниловыми обоями, то увлажнения утеплителя быть не должно.
Dighor
Всем спасибо за ответы.
Ян, уточню... Вент зазоры обеспечены нормально, утеплитель не касается пленки (на рисунке). Вент зазоры 2,5 см. каждый. Но пленка натянута почти без провисания, или с небольшим провисанием.
Пароизоляция Ютафол Н пристреливалась сначала степлером к страпилам и потом подшивка крепилась саморезами тоже к страпилам, такой перфорацией пароизоляционную пленку мы повредили сильно? В местах стыков пароизоляции все проклеено армированным скотчем, а в местах примыкания к стенам герметик.
Ян РЫПЛ
Если у всей площадью всей кровли (конечно мимо стропила) под Ютафолом Д работает движение воздуха, Ютафол Д кроме стропил нигде с ничем не соприкасается, потом есть только проблема, что в место зазора 40 мм есть зазор только 25 мм, т.е. плёнка по деле гидрозащитной фукции работать будет, но вентзазор есть не 100%, т.е. не получается 100% возможность испарении водянных паров из конструкции. И так как через пароизоляцию Ютафол Н не правильно проходит саморезы подшивки (между слоем пароизоляцие и слоем подшивки было должно вложить рейки), получается большое понижение ее фукции, т.е. пароизоляция работает прибл. на 30-50 %. Т.е. получаются 2 отрицательные влияния :
а) не 100% возможность испарении водянных паров из конструкрции благодаря недостаточному вентзазору
б) не 100% правильная работа пароизоляцие по деле ограничении входа влажности со стороны внутренего пространства в утепленную конструкцию
По моему конструкция будет работать нормально, если или во внутреннем пространстве не будет климат - комната с больший влиянием влажности или большой температурой, или на улице не будут большие морозы.
Если одно из этого или обое получится, потом в конструкции будут получаться проблемы.
ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
инженер
Браво, Ян Рыпл!
По моему конструкция будет работать нормально, если или во внутреннем пространстве не будет климат - комната с больший влиянием влажности или большой температурой, или на улице не будут большие морозы.
Если одно из этого или обое получится, потом в конструкции будут получаться проблемы.
ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
По моему конструкция будет работать нормально, если или во внутреннем пространстве не будет климат - комната с больший влиянием влажности или большой температурой, или на улице не будут большие морозы.
Если одно из этого или обое получится, потом в конструкции будут получаться проблемы.
ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Din
Хочу обратить внимание на другую возможную проблему. Летом сего года я утеплял крышу (не кровлю) аналогичным образом: черновой потолок, Ютафол Н, Урса, Ютафол Д. Перед выполнением работы проконсультировался в центре кровли. Пока было тепло - проблем не было. С наступлением холодов появилась проблема с пленкой Ютафол Н (пароизоляция). Под ней стала скапливаться влага, т.е. между черновым потолком и пароизоляцией. Потолок стал гнить. В доме влажность нормальная, температура выше 20 градусов.
Юрий Ф
Причин много: малая толщина УРСА, отсутствие вентиляции, перепутали пленки и др.Пишите в личку номер Вашего телефона.
Хочу обратить внимание на другую возможную проблему. Летом сего года я утеплял крышу (не кровлю) аналогичным образом: черновой потолок, Ютафол Н, Урса, Ютафол Д. Перед выполнением работы проконсультировался в центре кровли. Пока было тепло - проблем не было. С наступлением холодов появилась проблема с пленкой Ютафол Н (пароизоляция). Под ней стала скапливаться влага, т.е. между черновым потолком и пароизоляцией. Потолок стал гнить. В доме влажность нормальная, температура выше 20 градусов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Хочу обратить внимание на другую возможную проблему. Летом сего года я утеплял крышу (не кровлю) аналогичным образом: черновой потолок, Ютафол Н, Урса, Ютафол Д. Перед выполнением работы проконсультировался в центре кровли. Пока было тепло - проблем не было. С наступлением холодов появилась проблема с пленкой Ютафол Н (пароизоляция). Под ней стала скапливаться влага, т.е. между черновым потолком и пароизоляцией. Потолок стал гнить. В доме влажность нормальная, температура выше 20 градусов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Проблема не в самой пароизоляции Ютафол Н, но в принципе ее монтажи и в монтажи плёнки Ютафол Д. Между плёнкой Ютафол Д и утеплителем должен быть достаточный вентзазор = двигающийся воздух улицы (вентзазор не нужен под супердиффузионными мембранами Ютавек/Ютадах), и между слоем пароизоляцие Ютафол Н и доской потолка была нужна обрешётка (анулировать повреждении пароизоляционной способности пароизоляции крепежём доски), и кроме того каждая пароизоляция (в т.ч. Ютафол Н) должна быть пароизоляционным образом соединенна между собой и к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям (в т.ч. к стенам). Если из вышеуказаного что-то не хватит, потом в конструкцию из интерьера вступает больше водянных паров чем есть возможность их испарении из конструкцим в наружу. Почему проблемма зимой ? Дело в том, что зимой получается более большая разница парциального давлении между внутреным пространством и на улице, чем летом. Если летом соотношение давлений прибл. 1:1, зимой бывает даже 4-10:1. И поэтому воздух внутренено пространства несколько раз большее старается ввойти в конструкцию. И если конструкция имеет ошибку, потом в ней возникают конденсации (которые не могут 100% испарится), которые кроме другого нарушают фукцию самого утеплителя, потом место точки росы в конструкции приближается к внутренему пространству и начинается конденсация даже на слои пароизоляцие или потолка.
ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.