рубли

Утепление кровли

  • Есть конструкция из неутепленной кровли: стропила, обрешетка, металочерепица.
    Фото: [ссылка на изображение не работает]
    Вопрос: как ее(кровлю) лучше всего утеплить?
    Имеется в наличии листы пенопласта толщиной 10см (предполагалось вставить между стропилами).
    Обшивать буду вгонкой.



  • Кровля утепляется сл.образом:
    1.Слой паровлагоизоляции (со внутренней стороны)
    2.Слой пенопласта или другого утеплителя (в пенопласте могут поселиться мыши!)
    3.Слой паровлагоизоляции.
    4.Обрешетка крыши
    5.Покрытие крыши.




  • Какая марка ПСБ-С? 15 марки мало, если использовать пенополистирол 100 для утепления кровлиЮ то в два слоя с разбежкой швов.
  • Извените,Alex,
    но похоже вы даже с теорией утепления кровли знакомы плохо (судя по вашим фото). Сначала вам придётся снять металлочерепицу и всю обрешётку.Затем прокатать по стропилам гидроизоляционную плёнку (Jutavek 115 или что то аналогичное, можно использовать и более дешёвую , например Jutafol D 110 или аналогичную,но в этом случае утепление НЕ ДОЛЖНО быть межстропильным).Затем по стропилам набить контрбрус 50 х 50 мм.Далее вернуть на место обрешётку и металлочерепицу.Если решите не идти по этому пути - с вероятностью 90% при утеплении будет допущен брак (лет через 5 или меньше ваша утеплённая крыша "загнётся!!").При утеплении пенопластом все стыки необходимо пропенивать!!(в том числе между пенопластом и стропилами).И ознакомьтесь с теорией- будет полезно......12 лет на кровле.Удачи!.
  • С теорией знаком. Просто изначально про утепление не думали.
    У самого то в сложившейся ситуации мысль изначально была такая: обрешетку вместе со стропилами обернуть паропроницаемой мембраной (Изоспан АМ например) потом пенопласт(от плотности его кстати теплопроводность мало зависит [ссылка на изображение не работает]), благодаря тому что водопоглощение у пенопласта очень не большое паро-гидроизоляцию применять не планировал.. вот.
    А насчет пропенивания - это же если щели есть.
    А мышей надо травить в любом случае..


  • ......"Беда" в том что пенопласт не гигроскопичен(не впитывает и не выводит влагу сам по себе)....а прирезать его качественно для плотного примыкания к стропилам и к самому себе практически невозможно (крошится собака), тем более при утеплении изнутри - соответственно наличие щелей неизбежно при укладке(да ещё стропильный брус будет то усыхать , то разбухать).Если обмотать изоспаном обрешётку - появятся провисы между обрешётинами(следствие - "лужи" в провисах) там возможно "прокапывание" плюс в местах продырявливания изоспана крепёжными саморезами( 10 шт на м2)+ все супердифузионные плёнки не любят,если есть невентилируемый зазор(это толщина обрешётки) между слоем утеплителя и непосредственно плёнкой(возможно выпадение инея на внутренней стороне плёнки) Соответственно попадание влаги( а при инее можно сказать воды)на поверхность пенопласта приведёт с течением времени к накоплению её в местах смыкания пенопласта и стропил,либо даже на пароизоляции под ним(через горизонтальные щели, а они будут) и вот из этих мест выветривания практически не будет.Следствие - грибок и гниль силовой конструкции!!!...Для справки: снятие обрешётки с мет/чер - накат гидроизоляции - восстановление обрешётки и настил назад м/чер на двускатной кровле (порядка 150 м2) - дня 3 max 4 * 3чел - стоит ли овчинка РИСКА!??...
  • Можно натянуть Ютафол 110Д по строплам и задуть эковатой. Получается своего рода сэндвич панель. Возможна установка аэраторов по скату. По ригелю пароизоляцию не делать, лучше положить крафт бумагу, а еще лучше Софтборд. Через ригель ваша мансарда будет остывать естественным образом. Другие виды утеплителей не годятся, потому что они без паробобарьера не работают.
  • вот здесь грамотное толкование данного элемента
    http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=14630
  • У меня с Алексом практически идентичная ситуация. Даже фоток выкладывать не надо. Все один в один, разве что скат крыши чуть круче. С теорией абсолютно согласен, но что имеем то имеем. Вопрос: что мешает нам с Алексом набить тот же самый контрбрус на обрешотку с внутренней стороны (снизу)и пустить по нему пароизоляционную мембрану и далее по теории? Во первых мы имеем тот же самый вентзазор в 50 мм, а во вторых металлочерепица - это не мягкая кровля, она уже имеет пусть и небольшой, но зазор с обрешоткой. Минус этого решения провлемы - немного уменьшится слой теплоизоляции (да бог с ним), плюс - никаких затрат и гимора с разбором кровли. Что скажете?
    DmitryZ:

    Извените,Alex,
    но похоже вы даже с теорией утепления кровли знакомы плохо (судя по вашим фото). Сначала вам придётся снять металлочерепицу и всю обрешётку.Затем прокатать по стропилам гидроизоляционную плёнку (Jutavek 115 или что то аналогичное, можно использовать и более дешёвую , например Jutafol D 110 или аналогичную,но в этом случае утепление НЕ ДОЛЖНО быть межстропильным).Затем по стропилам набить контрбрус 50 х 50 мм.Далее вернуть на место обрешётку и металлочерепицу.Если решите не идти по этому пути - с вероятностью 90% при утеплении будет допущен брак (лет через 5 или меньше ваша утеплённая крыша "загнётся!!").При утеплении пенопластом все стыки необходимо пропенивать!!(в том числе между пенопластом и стропилами).И ознакомьтесь с теорией- будет полезно......12 лет на кровле.Удачи!.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    DmitryZ:

    Извените,Alex,
    но похоже вы даже с теорией утепления кровли знакомы плохо (судя по вашим фото). Сначала вам придётся снять металлочерепицу и всю обрешётку.Затем прокатать по стропилам гидроизоляционную плёнку (Jutavek 115 или что то аналогичное, можно использовать и более дешёвую , например Jutafol D 110 или аналогичную,но в этом случае утепление НЕ ДОЛЖНО быть межстропильным).Затем по стропилам набить контрбрус 50 х 50 мм.Далее вернуть на место обрешётку и металлочерепицу.Если решите не идти по этому пути - с вероятностью 90% при утеплении будет допущен брак (лет через 5 или меньше ваша утеплённая крыша "загнётся!!").При утеплении пенопластом все стыки необходимо пропенивать!!(в том числе между пенопластом и стропилами).И ознакомьтесь с теорией- будет полезно......12 лет на кровле.Удачи!.
    DmitryZ:



    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.