рубли

Теплая крыша в частном доме

  • Прошу помощи и совета профессионала. У моего дома теплая крыша. Если смотреть снизу вверх, то получается следующее: стропила 150 мм., снизу стропилы пароизоляционная пленка, над пароизоляционной пленкой утеплитель "изовер" 100 мм., над стропилой гидроизоляционная пленка, воздушная прослойка между утеплителем и гидроизоляционной пленкой 50 мм., над стропилой обрешетка 25 мм., над обрешеткой металлочерепица.
    Крыша была проложена осенью прошлого года, дом стал отапливаться в феврале этого года. Спустя 2 недели после начала отапливания дома появился конденсат на пароизоляции, с подтеками по всей поверхности крыши. Просунув руку через пароизоляцию обнаружил, что "изовер" со стороны гидроизоляции сырой. Что это может быть, конденсат, ввиду того, что дом только что начал отапливаться или что то другое?
    Подскажите. Спасибо.

  • Конденсат на пароизоляции со стороны помещения или улицы?
    Если изнутри, то скорее всего недостаточна толщина теплоизоляции.. промерзает.
    Если с внешней стороны, да еще и утеплитель сырой между изоляциями, то, похоже, пароизоляция совсем не изолирует, тем более если Вы так легко за нее руку засунули.. Все ли нахлесты и щели заклеены скотчем?
    А может быть и то и другое.



  • Утеплитель должен быть не менее 150 мм, а лучше 200 мм. Потом надо проверять продухи, надо выезжать на объект.
  • Толщина утеплителя в Подмосковье д.б. 200.мм.
    НО! Попробуйте просушить постоянным отоплением дома. Конденсат должен уйти.
    Расход тепла при эксплуатации придется увеличить.
    Не торопитесь ломать и добавлять- "Практика критерий истины" (Гегель)


  • Ответ. Теоретически неправильно...
    Пароизоляция и гидроизояция(кровля) защищают утеплитель с двух сторон -со стороны дождя и со стороны дышащих людей.
    Еще раз: не надо торопиться...сушиться может месяц. Не знаю какие пол-стены.
    Как вариант, можно добавить утеплитель изнутри защитив еще одним слоем пароизоляции. Загнать это дело под подвесной потолок. Только я бы это делал частями , проверяя результат.


  • Скорее всего, не герметичная пароизоляция. В смысле швы не герметичны. Но может быть осенью, когда кровлю делали, снега намело в утеплитель, а сейчас он растаял. Такое тоже бывает.
  • Проме негерметичной пароизоляции причина может быть в отсутствии вентиляции над утеплителем и гидроизоляцией.
    Хотелось бы узнать марки пленок.
    Необходимо толщину утеплителя удвоить снизу и положить под ним еще один слой пароизоляции, склеив герметично стыки и примыкания к стенам.

  • Рекомендуют в московских широтах делать так (из дома наружу) - ..... утеплитель 50мм, пароизоляция, 150мм утеплителя ..... . Сорее всего просто промерзает утеплитель особенно если к этому добавить то, что изовер оседает, появляются щели и т.п.
  • Правильно написано. возможные причины:
    1.Не работает пароизоляция
    а).Неподходящая пленка,
    б) незаделанные стыки и дыры. Одна дырка от гвоздя в пленке- килограмм льда за зиму в изоляции.
    2. Нет вентиляции. Организовать доступ возуха в вент зазор из карниза и выход у конька.
    3. причины 1+2
    Организовать вентиляцию в помещении.
    Удачи!






  • Если подумать, так и будет....
    пмрог надо делать наоборот, снаружи газопроницаемая мембрана, а изнутри плёнка...
    ...положите хлеб в пакете в морозильник - иней внутри на стенках, а хлеб засыхает ......

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.