Проблема с крышей

  • Здравствуйте,уважаемые форумчане. Прошу вас посоветовать,как мне быть. Дачный домик накрыт металлочерепицей, и,кажется,были допущены существенные ошибки при монтаже. Сверху вниз пирог выглядит так: металлочерепица,уложенная на разреженную обрешетку из доски (шаг на ширину доски),которая накрыта рубероидом (металлочерепица уложена непосредственно на рубероид.) Доски обрешетки прибиты сразу к стропилам,без каких-то промежуточных брусков. Утепляли дом позже, уже изнутри.Сделано так: пленка уложена от одного стропила до другого (прибита к нижней стороне обрешетки),затем огибает стропило,потом опять от одного стропила до другого,огибает следующее стропило и т.д. Вплотную к нижней стороне обрешетки и этой пленке закреплен утеплитель 50 мм толщина, потом получается зазор (ширина стропила 100 мм), а к нижней кромке стропил прибита другая пленка,и на нее пришита к стропилам вагонка. Говорят,что все сделано неправильно,и что надо переделывать. Снимать металлочерепицу и переделывать все капитально нет и денег,ни сил. Можем снять вагонку и попытатся переделать что-то изнутри..Не подскажете, возможно ли таким образом как-нибудь исправить ошибки монтажа?И насколько они вообще серьезные?Что вообще будет,если оставить все как есть?Надеюсь на вашу помошь.
  • Одним словом - катастрофа. Наружные слоя конструкции не позволяют возможность испарении водянных паров из конструкции в наружное пространство, и от этого будут в конструкции начисливаться конденсации водянных паров, и от этого не будет работать утеплитель и в конструкции получается риск плесени, гниения, вытечки конденсатов во внутреннее пространство,.......
    Рекомендую сделать так :
    1) сделать демонтаж только конька, в месте под коньком разрезать руберойд и деревянный настил чтобы получился 5 см зазор по всей длине конька и потом над этот узел применить вентилируемый конёк (с вентпоясом конька).
    2) потом у края кровли (у желёба) сделать в стене под деревянным настилем отверстие для входа воздуха улицы под деревянный настил кровельного покрытии, размера мин. 200 см2/пог.м. стены, чтобы мог воздух улицы двигаться под всей площадей кровли
    и сделать ремонт пирога кровли образом, чтобы получилась конструкция :
    - кровельное покрытие в вентилируемым коньком
    - руберойд (с 5 см разрезом в узле конька)
    - деревянный настил (с 5 см разрезом в узле конька)
    - мин. 40 мм вентилируемый водушный зазор под деревянным настилем
    - только между стопилами натянутая супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек 115) и внизу ее вывести через стену
    - утеплитель в остатку пространства между стропилами
    - утеплитель под стропилами между горизонтально примененными рейками
    - паронепроницаемым образом склеена и к стенам приклееная паронепроницаемая пароизоляция (Ютафол Н, Ютафол НАЛ, ...)
    - рейки
    - вагонка
    Общая толщина утеплителя (между и под стропилами) зависит от района где находися стройка. Требуемая паронепроницаемость пароизоляцие зависит от климата внутреннего пространства.
    ВНИМАНИЕ : этот ремонт кровли без демонтажи кровельного покрытии можно сделать только в случае, если у кровли нет ендова, мансардные окна, акрери и если у кровли находится горизонтальный конёк.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"





















  • ____ Видел такое и не раз. Не нужно гастарбайтеров нанимать и договор нужно было письменный делать. Если не течёт — копите деньги на новую кровлю.
    ____ И сделайте чердак холодным, чтобы "уйти" от конденсата.
    Евгения:
    шаг на ширину доски
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Евгения:
    шаг на ширину доски
    Евгения:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Спасибо за совет! :sad::sad:
  • Спасибо за совет! Уважаемый Ян подскажите что делать если мансардные окна уже стоят? :mosking::mosking:
  • Если в конструкции кровли находится мансардные окна потом нельзя сделать необходимый вентзазор в пространстве между стропилами в котором вложено окно = получается большой риск конденсатов в этом поясе между стропилами по всей ее длине.
    Потом нет другово выхода, чем полностью сделать демонтаж кровельного покрытии и окон, снать руберойд, на современный деревянный настил применить супердиффузионную мембрану, напр. Ютавек 135 и потом мин. 40 мм контррейки, обрешётку и кровельное покрытие с вентилируемым коньком. Контррейки под и над мансардным окном (на обоих сторонах окна) на 5 см прекратить. Потом под деревянным настилем уже вентзазор не нужен, не надо делать ни овтерстия в стене ни овтерстия в деревянном настиле под коньком, и утеплитель можно вложить в польную толщину стропил. Остальные условия одинаковые.
    Решение узлов могу направить на Ваш личный мейл
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА", rypl@juta.cz





  • Ян,большое спасибо вам за подробный ответ! Если можно,пришлите мне,пожалуйста, озвученные узлы кровли на мой почтовый ящик Pimon.1104@mail.ru
  • Сейчас мне делают ремонт крыши еврорубероидом, как проверить качество работы?
  • необходимо знать современную конструкцию - пирог кровли и если идёт реч о скатной (и с каким уклоном) или о плоскую кровлю. Рекомендую связаться с техническим отделом фирмы ТехноНиколь - см. www.tn.ru
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.