  • День добрый!
    Меня интересует идеальный пирог для плоской крыши. стропила 250. что теперь необходимо сделать? предусмотренный уклон крыши 5 градусов. какая теплоизоляция, сколько см вентзазор, какой материал снаружи. очень не хочется протёков, потения крыши и т.п. сюрпризиков.
    Спасибо за любые советы, ссылки, информацию.

  • Сущестует возможность конструкции однослойной (не вентилируемая) с ПВХ гидроизоляции или двухслойную (вентилируемую) с 2-мя слоями битумной гидроизоляциями.
    Если длина кровли от желёбу к коньку (второй край кровли) до 10 метров и уклон точно нет меньше, чем 5 градусов (это граница уклонов), потом толщина вентзазора у вентилируемой конструкции под несущим материалом кровельного покрытии должна быть не меньше, чем 60 мм и должно обеспечить определённые отверстия для входа и выхода воздуха в и из вентзазора.
    У двухслойной конструкции можно применить обычный тип пароизоляции под утепляющим слоем (напр. Ютафол Н 110) и под битумной гидроизоляциией можно применить паронепропроницаемый деревянный настил, напр. OSB-3 плиту. У однослойной коснтрукции необходимо применить высокопаронепроницаемый тип пароизоляции под утепляющим слоем (напр. Ютафол НАЛ 170) и под ПВХ гидроизоляциией необходимо применить разперделяющий нетканный иглопробивный геотекстиль и паропропроницаемый деревянный настил.
    Но чтобы было возможно сказать точную конструкцию, должно знать район где находится стойка (по доле требуемого сопротивлении на проход тепла конструкцией и наружного климата), т.е. чтобы рекомендовать толщину утеплителя, и какое планируется использование внутреннего пространства - климат (ванная, бассейн, столовая, обычная комната, ....), чтобы сказать паронепроницаемость пароизоляции.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"







  • Стройка находится в Риге, Латвия. Комнаты под крышей - 4 простые жилые, отапливаемые с 2 окнами каждая. Если я правильно понял, то на стропила со стороны комнат надо крепить пароизоляцию? Затем теплоизоляцию (вата в стропила?), потом на стропила сверху деревянный настил и раскатать 2-а слоя битумной гидроизоляциями. Да?
    Каким образом крепится пароизоляция? скрепками? Толщина теплоизоляции = стропилам?
    Спасибо

  • Если у Вас в качевстве гидрозащитоного слоя будут битумные материалы причем несущей конструкцией будут стропила, потом необходимо сделать конструкцию вентилируемую !!! Т.е. пирог :
    - битумные слоя - гидроизоляция
    - сплошной деревянный настил, лучше всего плита OSB-3 толщины мин. 22 мм (расстояние стропил не больше, чем 1 м)
    - мин. 60 мм воздушный вентилируемый воздушный зазор
    - утеплитель толщины мин. 220 мм (если ее лямбда не больше, чем 0,040 Вт/м.К)
    - паронепроницаемым образом склеена и к всем проникающим и соприкасающим материалам приеклена пароизоляция паронепроницаемости Сд мин. 100 м (напр. Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс)
    - профили или рейки (в этом слои вести инж. сети, кабли, и т.п.)
    - доска потолка
    Пароизоляция к конструкции вспомогательно присоединяется скобками механического сшивателя (у дерева), или двухстороно липкимм лентами с липким слоем каучук (у металлической констр.). Скобки потом заклеются одинаковыми лентами с помощю которых склеивается нахлёст поясов пароизоляцие.