Посоветуйте по устройству плоской кровли на домике из проф.бруса

  • Приветствую!
    Планирую сделать плоскую эксплуатируемую кровлю на домике из проф.бруса размером 4*7 (внутри еще 2 перегородки, т.е. длинных пролетов не будет, максимум 3 метра).
    Думаю делать просто:
    1. брус 100*150 часто с шагом 100
    2. листы СМЛ
    3. гидроизоляция обмазочная
    4. стяжка 5 см
    5. гидроизоляция обмазочная
    6. плитка на клей
    по периметру, само собой, отливы и т.д.
    Главное - по пирогу какие будут замечания/предложения/ворчания?












  • Интересно,почему крыша без утеплителя,и зачем нижний слой обмазочной изоляции.Ну плитка-клей,понятно,подразумевают полимерцементную гидроизоляцию,недешёвую кстати.А зачем она по смл? И хоть крыша невелика,как Вы планируете разуклонку для водоотведения при толщине стяжки 5см. Клеем?
  • 1. расчитывать брус по нагрузкам не умею, не скажу.
    2. СМЛ - не самый прочный материал, мы и на скатные кровли его не используем.
    3. обмазочная гидроизоляция - битум? каков её срок эксплуатации?
    не дешевле и надежней битумная рулонка (вариантов - вагон)?
    И странно, что нет утеплителя. Дом только летний?



  • Прошу прощения, всех озадачил с утеплением...
    Оно, конечно, будет, просто вопрос не о нем был. Утеплить планировал между брусьев и снизу при обшивке потолка.
    А основные сомнения и просьба обсудить - в части надежности гидроизоляции и общей оптимальности конструкции.
    Про уклон тоже забыл написать - он планируется за счет стяжки, разница в ее высоте между длинными сторонами.
    Вячеслав




  • Мой совет по-внимательней почитайте про плоские кровли.
    Я реализовал такой проект,-семь лет всё ок.
    Надо делать инверсную кровлю, т.к. при внутреннем расположении утеплителя и при применении битумных материалов в холодной зоне, (где температуры гидроизолирующих "обмазок будут колебаться от -25 зимой до 60 летом и разрушаться) Вы будете переделывать пирог через каждые 3-5 лет.
    Либо подумайте о другом материале гидроизоляции, как я - применил в этом качестве оцинкованный профнастил.
    А по нему хотите стяжку с плиткой, хотите что.
    Однако, подумайте и о верхнем настиле, стяжка и плитка добавит вес.
    Не буду навязывать свои раздумья. Думайте сами.
    С уважением,
    Успехов.
    Сергей.








  • В принципе всё правильно: дорогой смл-2слоя п/э плёнки (т.н. узел скольжения)-армированная стяжка- обмазочная полимерцементная гидроизоляция- клей для тяжёлой керамики- нескользящая плитка.На длине 7(м) карту плитки придётся разбить температурным швом,куда вместо затирки понадобиться герметик.
    Вячеслав:
    А основные сомнения и просьба обсудить - в части надежности гидроизоляции и общей оптимальности конструкции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вячеслав:
    А основные сомнения и просьба обсудить - в части надежности гидроизоляции и общей оптимальности конструкции.