рубли

Стропила, помогите с конструкцией

  • ab046ca8aa0f.jpg помогите пожалуйста с конструкцией, правильно ли я нарисовал?ab046ca8aa0f.jpgab046ca8aa0f.jpg
  • Я не статик, но нельзя ничего сказать если не известно :
    - район снега кН/м2
    - район ветра м/с
    - уклон кровли
    - вес использованного кровельного покрытии и всех слоев которые будут влиять на конструкцию (или кровля или потолок)
    - расстояние (шаг) стропил и длина ската
    ЯН РЫПЛ






  • -уклон 30%
    -шаг стропил 1,04 м
    - длина ската 5,8
    - район снега 60 кг/м2
    - район ветра 4 м/с
    Вес использованного кровельного покрытия и всех слоев я не посчитал. А как правильно посчитать?
    Спасибо.





  • Район со снеговай нагрузкой 60 кг/м2 в России не существует, минимальная есть 80 кг/м2 (т.е. 8 районов, с 80 по 560 кг/м2).
    Необходимо знать пирог кровли, т.е. вес всех слоев пирога кровли или потолка, т.е. тип кровельного покрытии, обрешётка, деревянный настил, утеплитель, доска потолка, профили, гидрозащиты, и т.д.
    ЯН РЫПЛ



  • Это фермы, Роман. Разумеется, каждая балка при этом связана с парой стропильных ног. Сечение балок нерационально, лучше 240(h)х100, стропила также лучше 200(h)х80. Шаг стропил поменьше- скажем, 500. Нужны диагональные раскосы в плоскости скатов, по одному или по два узла на скат, либо раскосы в плоскости стоек - чтобы не получилось домино. С этими данными можете делать металлочерепицу или битумную черепицу. По прочности почти наверняка пройдет, по прогибу- возможно - при условии отсутствия даже чердачной нагрузки на балки (это 70 кг на кв.м) Шифер, цементную черепицу или не дай Боже керамическую черепицу - нет, нужно проверить расчетом. Затяжка, она же балка, она же нижний пояс фермы - составная, узел сочленения лучше с накладками. Стропильных систем таких параметров полно в учебно-справочной литературе, возьмите аналог и дело с концом, все, что сделано для средней полосы России подойдет и на Украине.
    У вас на схеме отчетливо видно простое опирание стропильных ног на мауэрлат. Если вам очень нужно именно так, то нужны стальные элементы, стопроцентно передающие на балку все силы, действующие на ногу, то есть конструктивно связывающие эти два элемента. На мауэрлат должна действовать только вертикально направленная сила (вес всей конструкции.) С 9 метровы пролетом лучше использовать русский язык, извините.
  • Это вряд ли Россия он же по -украински подписал элементы стропил, значит в Украине.Надо наверно Украинский СНиП по нагрузкам, кстати в новом нашем СНиПе даны расчетные величины, а как у них.
    Пролеты более 8м как правило перекрывают висячими стропилами, а не наслонными.На его рисунке самый нагруженный элемент - это балка. Думаю(хотя Роман и не написал)балка несет и нагрузку еще и с чердачного перекрытия. 9-ти метроавя балка с шагом 1м, да еще воспринимающая нагрузку от стропил и кровли - большой ? Мне кажется нужно применить классические схемы,т.е балки отдельно и стропила отдельно(висячие).Все естественно посчитать!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.