рубли

Положили гидроизоляцию не правильно без вент.зазора, как исправить?

  • все привет! хочу спросить совета...тем летом построили дом...положили гидроизоляцию (А) не правильно..без нижнего вент.зазора..то есть стропила-обрешотка через доску 150х25-гидроизоляция(а)-контррейка-обрешотка-металочерепица...когда перепад темп.зимой гидроизоляция не удерживает конденсат и частично ппротекает в дом...если не демонтировать все это хозяйство..а снять металочерепицу и положить под нее гидроизоляцию brane (D) не доводя до конька 5см с двух сторон...будит ли это работать....
  • Вами использованные/планированные гидро-паро изоляцие очень слабого качества. Эта гидрозашита (А) не может соприкасаться с утеплителем (не достигает класса водоупорности W1 в соотв. с EN 1928, как настоящая супердиффузионная мембрана, непр. Ютавек), потому что потом получается риск протечки. И планированная пароизоляция (D), которая предназначена под утеплитель (т.е. нельзя ее применить в качестве подкровельной гидрозащиты) имеет очень слабую паронепроницаемость (только 20% пароизоляцие со средней паронепроницаемостью, напр. Ютафол Н 110, и 10% пароизоляцие с высокой паронепроницаемостью, напр. Ютафол НАЛ, Ютафол Рефлекс), т.е. работает только как паротормоз, т.е. нельзя ее применить над ванной или другим пространством с климатом повышеной влажностью или температурой.
    Но конденсации на нижной стороне современной гидрозащиты зимой возникают от того, что до сих пор не был сделан утеплитель с пароизоляцией, т.е. водянные пары из внутреннего пространства свободно без регуляции пароизоляционным слоем добрались в место точки росы конструкции. Также может быть следующая причина в том, что над гидрозащитой не работает вентзазор, т.е. или контррейка недостаточной высоты (в зависимости от уклона кровли), или выход вентиляции (работу вентзазора) у конька анулирует не правильный уплотнитель или не правильный вентпояс конька.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • можно поподробнее по вент пояс конька?
  • Вент пояс конька/хребта должен иметь 2 фукции :
    а) не позволять задувание пыла и снега под давлением ветра под этот вентпояс конька
    б) иметь достаточные отверстии для выхода воздуха из вентзазора, причем эти отверстии должны иметь общую площадь мин. 100 см2/ каждый пог.м. вент пояса.
    См. напр.: http://www.hpi-cz.eu/katalog/podskupiny.aspx?CatGroupId=1&CatSubGroupId=185
    Если вент поясь не имеет этот размер отверстий для выхода вентиляции из вентзазора, потом необходимо под конёк в площадь кровельного покрытии вставлять вент аэраторы в каждое пространство между контррейками из обоих сторон конька кровли. Тажке у конька и также у хребта.
    Т.е. если в качестве вент пояса применяется материал у которого в центре пояса вместо редкой специальной ткани находится польная густая ткань или всю центральную площадь вент пояса выпольняет нетканный текстил, или есди вместо вентпояся используется между металлочерепицой и коньком пластмассовый уплотнитель, потом такой вентпояс/уплотнитель фактически всё движение в вентзазору под кровельным покрытием аннулирует, т.е. у металлочерепицы или другово паронепроницаемого кровельного покрытии фактически ликвидирует возможность испарении
    водянных паров из места точки росы конструкции = конденсации, плесени, гниение, ...... Кроме того также очень снижается долговечность кровельного покрытии и деревянных кострукций, и летом в мансарде будет очень жарка, так как наружным воздухом с помощю вентзазора под кровельным покрытием не будет охлаждаться нагревом сольнцем очень теплое кровельное покрытие и это очень высокое тепло будет проникать утеплителем в мансарду.
    Минимальный размер выхода вентиляции у конька/хребта кровли посчитается с помощю определённых коеффициентов в зависимости от уклона кровли (45°) и от длины кровли от конька/хребта к желёбу. Но никогда не может быть меньше, чем 100 см2/пог.м. конька/хребта.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz











  • Ян,скажите,пожалуйста,а достаточно ли для вентиляции подкровельного пространства выхода воздуха из-под металлочерепицы в зазоры между изгибом волны металлочерепицы и коньковой планкой? Например,у металлочерепицы типа "монтеррей" таких окошек получается 6 штук на погонный метр конька.. Или все равно необходимо ставить аэраторы,даже на простую 2-скатную кровлю?
  • Всё зависит от того сколько см2/пог.м. конька получается свободного простраства для выхода воздуха из вентзазора между листом металлочерепицы и листом конька (но не может быть меньше, чем 100 см2/пог.м). Но всё также зависит от требуемого пространства в зависимости от размера и уклона кровли. Т.е. необходимо знать уклон кровли и длину ската кровли от конька к желёбу. Напр. если уклон кровли меньше, чем 25 градусов и длина ската кровли (от конька к желёбу) 8 метров, потом это простраство для вентилированни у конька требуется мин. 200 см2/пог.м.. Если будет уклон кровли между 25-45 градусами, потом в случае длины ската 8 м хватит отверстие 133 см2/пог.м. конька.
    Расчёт отверстии для вентиляции у конька :
    площадь кровли = количество см2 над 1 м пог.м. края кровли (между коньком и желёбом, напр. в случае длина ската 8м = 80.000 см2), разпределяется определённым коеффициентом :
    - в случае уклона меньше, чем 5 градусов = коефф. 200
    - в случае уклона 5-25 градусов = коефф. 400
    - в случае уклона меньше, чем 5 градусов = коефф. 600
    - в случае уклона меньше, чем 5 градусов = коефф. 800
    Напр. уклон кровли 20 градусов и длина ската 7 м = 70.000 : 400 = 175 см/пог.м. конька
    (Но не может быть меньше, чем 100 см2/пог.м., хотя бы от расчёта получилось меньше).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"












  • скажите, а если в качестве внутренней обшивки утепляемой мансарды использовать ГКЛ нужна ли пароизоляция под него(насколько я понял он сам как пароизоляция)?
  • а если использовать то какую порекомендуете?
  • ГКЛ не может служить в качестве пароизоляции (у которых Сд 40-300 м) но только в качестве паротормоза (Сд 2-3 м). Т.е. паротормоз может примениться только для конструкции где во внутреннем пространстве нет климат с повышенной температурой или влажностью (напр. ванная) и если возможность испарении водянных паров из места точки росы конструкции в наружное пространство нет каким то наружным слоем ограничен. Но если ГКЛ должен служить в качетсве пароизоляционно слоя (паротормоза) помом все стыки (щели) и прымыкание к проникающим и соприкасающимся конструкциям необходимо пароизоляционным образом уплотнить (склеит).
    Т.е. если рекомендовать какой то пароизоляционный слой и ее паронепроницаемость (Сд) потом необходимо знать климат внутреннего просранства (°C, % влажность), район где находится стройка (наружный климат) и все слои пирога конструкции от внутреннего к наружному пространству.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.