Айрин
Здравствуйте. В прошлом году поставили брусовой дом с жилой мансардой и сделали кровлю металлочерепицу. Но мы, кажется, ошиблись с подкровельной пленкой. Вместо антиконденсатной сделали супердиффузионную мембрану ЮТАВЕК115. То есть у нас стропила h15 см, на них лежит ютавек, на него сверху прибита по стропилам контррейка 5см и затем обрешетка и металлочерепица. Т.е. между ютавеком и метал/черепицей есть зазор.
Вот собираемся утеплять мансарду. У меня два вопроса
1.Насколько критичен ютавек115 для металлочерепицы в нашем варианте?
2 где правильно сделать зазор при утеплении мин.ватой (10 см): между ютавек115 и утеплителем или между утеплителем и пароизоляцией(ютафол Н110 стандарт)?
Спасибо.
-
Ян РЫПЛ
Всё ОК, конструкция правильная. Супердиффузионныю мембрану Ютавек 115 вы применил правильно, т.е. в двухслойной конструкции, где делается вентзазор только над этой гидрозащитой (высота контррейки), т.е. применяется в такой конструкции, чтобы не было необходимо делать вентзазор также под гидрозащитой (как у антиконденсатных плёнок). Т.е. у конструкции кровли где применяется супердиффузионная мембрана Ютавек, требуется вентзазор только над этой гидрозащитой (двухслойная конструциия), но у антиконденсатных плёнок (напр. Ютакон) требуется вентзазор также над и также под этой гидрозащитой (трёхслойная конструкция).
Т.е. в Вашем случае вентзазор под гидрозащитой не нужен в никаком месте.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
-
Вадим ё-бург
остается только уточнить - вент зазор в Вашем случае не нужен и между утеплитем и пароизоляцией.
заполняете утеплителем все пространство между стропилами и вплотную закрываете пароизоляцией. В наших краях норма утепления - 200 мм.
между пароизоляцией и чистовой отделкой - зазор 50 мм
-
Андрей
Вадим, а 150 мм мало будет для нашего региона (Челябинск)? и что скажете про Изоспан в качестве гидро-ветрозащиты?
-
Вадим ё-бург
при 150 мм больше энергии будете тратить на отопление.
на Урале от 200 мм рекомендуемая толщина.
про Изоспан ничего не скажу - используем исключительно Tyvek
на общую стоимость теплой кровли это не сильно влияет,
а перестраховаться никогда не лишне
-
Andrey
а Tyvek какой именно?
-
Вадим ё-бург
для кровли - Софт оптимален. Порядка 3 500 руб\рулон 75 кв.м.
Солид - избыточная прочность и гидроизоляционые свойства, соответственно и стоимость выше
-
Andrey
Поискал у нас в Челябинске - нет Tyvek а ваши фирмы (екатеринбургские) представительств не имеют. :(
-
Вадим ё-бург
быть такого не может
технониколь и металпрофиль - у них обязательно должно быть
мы можем с транспортной компанией отправить
-
Ян РЫПЛ
В районе Челябинска от нормы требуется сопротивление теплопередачи мансардной конструкции мин. 4,38 м2.К/Вт. Т.е. 15 см утеплителя совсем не хватит. Если будет применяться утеплитель с лямбдой не больше, чем 0,039 Вт/м.К, потом в такой конструкции необходимо применить мин. 21 см этого утеплителя, причем часть этой толщины будет между стропилами(напр. 15 см) и часть утеплителя под стропилами (напр. 6 см) между горизонтально примененными рейками. Потом примениться пароизоляция (напр. Ютафол Н 110) и профили на прямых подвесах с гипсокартоном.
Если вам нужны информации где в Челябинске найти Ютавек и Ютафол, можете обратится к менеджерам на www.juta.ru
Тайвек Софт не рекомендую, так как не может соприкасаться с деревянными конструкциями с химпропиткой (хотя сухая). Тайвек Солид не плохой.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
-
Andrey
Ян, спасибо!
-
Вадим ё-бург
мда, до этого момента считал Яна профессионалом...
Но подобные заявления про конкурентов - ставят в один ряд с недалекими рекламщиками своего продукта.
Tyvek, как и другая уникальная полимерная продукция: неопрен, нейлон, тефлон, кевлар, майлар, лайкра, фреоны для холодильников,изобретен компанией Dupon.
Сама мысль о том, что полиэтилен - один из самых вечных пластиков разрушится от соприкосновения с огне-биозащитными составами удивительна.
А что же за секретные ингридиенты добавляет Юта в свои мембраны? )
-
Andrey
Ян, а можно поподробнее о разрушении Тайвек Софт от огнебиозащиты!?
-
Ян РЫПЛ
Тайвек Софт от огнебиозащиты не разрушается (механические характеристики, паропроницаемость). Это я никогда не сказал и не писал.
ЯН РЫПЛ
-
Andrey
а что тогда означает ваша фраза приведенная выше : "Тайвек Софт не рекомендую, так как не может соприкасаться с деревянными конструкциями с химпропиткой (хотя сухая)." ?
-
Ян РЫПЛ
Подробности Я Вам написал в письме лично на примую. Можем это решить по телефону.
ЯН РЫПЛ
-
Ян РЫПЛ
Пожалуйста, сообщите мне на мойл мейл rypl@juta.cz Ваш телефон (в т.ч. индекс) и я Вам позвонью. Описивать это, будет огромная статья.
ЯН РЫПЛ
-
Andrey
Ян, я думаю это будет всем интересно! для этого и созданы форумы.
-
Andrey
Вадим ё-бург, я правильно говорю?
-
Вадим ё-бург
согласен, что подробности в данном вопросе крайне интересны и важны.
Кровля - очень ответственный элемент зданий
-
Ян РЫПЛ
Мое выражение выходит из инструкций по монтажу производителя мембраны с 1997г (оригинал брошюры у меня), где специально на химией предохранненое дерево рекомендуюется Tyvek HD Dry (Solid). Если Вам знать подробнее, свяжететь с г-н Давыдовом из DuPont. У меня нет информаций о том, чтобы до сих пор в этом деле что-то изменилось. Можно ошибаюсь ?
Ян
-
Вадим ё-бург
Ян, из Вашего письма понятно, что возникает какая-то проблема с водоупорностью мембраны в местах соприкосновения с "тензидами (напр. алкыл-бензылдиметыламмониум хлорид, дидецил-диметыламмониум хлорид, кислода бора)"
Но. во-первых, насколько проблема актуальна для подкровельного пространства?
Во-вторых, в местах соприкосновения с деревянной конструкцией мембрана прижата бруском к стропилам для вент зазора - воды в этих местах нет...
Пропитка древесины - необходима
-
Айрин
Ян, как я поняла из прочитанного выше, пленки реагируют на пропитку дерева?
Скажите, а пароизоляцию Ютафол Н 110 стандарт можно ли крепить непосредственно на деревянные лаги, которые обработаны антисептирующей проипткой Неомид 400, или пароизоляционные свойства Ютафола Н 110 могут нарушиться? Ведь это очень важно, конструкции - несущие.
Спасибо.
-
Ян РЫПЛ
Между пароизоляционными плёнками (на основе полиэтилена или полипропилена) и антисептирующими пропитками не получается никакая отрицательная связ. Т.е. этим образом не может нарушиться ни пароизоляционная функция пароизоляциии.
ЯН
-
Айрин
Ян, спаисбо. Если можно, еще один вопрос.
Какую из паропроницаемых мембран: Ютавек 115, Ютавек 95 или Ютавек 85 лучше применить снизу при утеплении пола 1 этажа (перекрытия - деревянные лаги, фундамент - ж/б ленточный с продухами).
Утепление будет таким образом (снизу вверх):
антисептированный черновой пол из досок; мембрана Ютавек ; утеплитель минвата Роквул; пароизоляция Ютафол Н110стандарт; воздуш.зазор 2 см; (возможно)фанера; чистовой пол из шпунтованной доски.
Спасибо.
-
Ян РЫПЛ
Из указанных мембран можно для этого примении использовать типи Ютавек 95 и Ютавек 115. Мемрану Ютавек 85 нет, так как она предназначеня только для вентикальных конструкций вентфасадов.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"