Спасите, образуется конденсат на рубероиде - при устройстве шиферной кровли не учли вент зазор

  • Ошибка в следующем . При устройстве кровли (шиферной ) не учли вент зазор и при утеплении из нутри и устройстве пароизоляции столкнулся с проблемой образования конденсата как можно это исправить неперекрывая крышу? Кстати этой проблемы не было пока не начали заливать стяжки в доме . Сам пирог получился (снаружи )
    Шифер
    Рубероид
    Обрешетка
    Утеплитель
    Пароизоляции
    Чертовой потолок
    На потолке сделали по балкам набили черновой потолок на него уложили утеплитель по доске пароизоляции верно ли сделан потолок






  • Главная ошибка в пирогу конструкции, особенно руберойд между обрешёткой и шифером !
    Причину этой проблемы можно найти в :
    а) или пароизоляция пароизоляционным образом не склеена или не приклеена к проникающим и соприкасающим материалам и конструкциям (кабли, стены, трубы, ....), т.е. не правильно сделаная пароизоляция не выпольняет функцию ограничивать вход водянных паров из внутреннего пространства в место точки росы конструкции (где водянные пары превращаются в воду = конденсат)
    б) или слабодиффузионный руберойд (без вентзазораза под руберойдом) значительно ограничивает возможность испарении конденсатов водянных паров из конструкции на улицу
    в) или обое ошибки
    По моему без бемонтажи или кровельного покрытии или потолка нельзя 100% обеспечить правильную функцию пирога конструкции, так как необходимо сделать :
    а) контроль или ремонт пароизоляцие
    б) или убрать руберойд, или под обрешёткой с руберойдом сделать вентзазор или руберойд и обрешётку снять, непосредственно на стропила применить супердиффузионную мембрану (напр. Ютавек), потом конррейки, обрешётку и шифер.
    Если не сделается ремонт, проблеммы будут постоянно начисливаться.
    ЯН РЫПЛ












  • А если убрать утеплитель минвату и заменить ее пенополистирол им с зазором между обрешеткой не спасет ли это ситуацию
  • Этим образом ничего не улучшится. Сам пенополистирол не спасобен работать в качестве пароизоляцие, и горизонтально между обрешёткой вентзазор не работает. Вентзазор работает только между контррейками или стропилами (или в скате или вертикале конструкции), но только в случае, когда для работы вентзазора в низу у края кровли обеспечены достаточные отвестии для входа водхуха в вентзазор и у конька достаточные отверстии для выхода воздуха из вентзазора на улицу (т.е. мин. зазор в руберойду + вентконёк шифера).
    Если рекомендовать вентзазор и отверстии для ее работы, необходимо знать уклон кровли и длину ската (стропил) кровли.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • Стяжки сохнут, влаги много, вот и конденсат. Когда совсем высохнут, посмотреть, может, обойдется?
    Виктор:
    пока не начали заливать стяжки в доме
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    пока не начали заливать стяжки в доме
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Непонятно, где Вы обнаружили конденсат. Если на внутренней стороне рубероида (где он должен бы образоваться, то как Вы его увидели? А если на внутренней стороне пароизоляции - то это , похоже, плохо утеплна крыша. И у вас что, нет чердака, а крыша является потолком отапливаемой комнаты?
  • Да стропила являются потолком скошенным а конденсат на внутренней стороне рубероида и весь этот конденсат капает уже на сам утеплитель через утеплитель соответственно попадает на пароизоляцию
  • нужна подкровельная вентиляция, без нее ни как. как вариант работы делать изнутри, пожертвовав 5см от стропил.
  • Я так понял, что Вы не видели конденсат на внутренней стороне рубероида, а предполагаете это. А что у Вас в качестве утеплителя и какой толщины?
    1. Я бы для начала убедился, что это не протечки в крыше или не задуло снега под конек.
    2. под рубероидом у Вас есть обрешека. а есть возможность циркуляции воздуха (снизу заход, а сверху выход)? Похоже , так как нет поверх теплоизоляции гидроизоляционной пленки, с вентиляцией у Вас плохо и испаряться конденсату некуда.
    Виктор:
    конденсат на внутренней стороне рубероида и весь этот конденсат капает уже на сам утеплитель через утеплитель соответственно попадает на пароизоляцию
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Виктор:
    конденсат на внутренней стороне рубероида и весь этот конденсат капает уже на сам утеплитель через утеплитель соответственно попадает на пароизоляцию
    Виктор:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • То есть гидроизоляцию крепить к стропилам с зазором 5см но при этом пару все равно некуда деваться и он пойдет обратно тк вентиляция от этого не появится
  • Конденсат я сам видел я разобрал потолок и конденсат на рубероиде но вентиляция нет
  • Посмотрите в интернете устройство кровельного пирога.
    Утеплитель должен быть защищен от поступления пара из помещения (пароизоляционной пленкой) и от попадания влаги снаружи с возможностью выхода пара из утеплителя в подкровельное пространство(гидроизоляционная мембрана - не пропускает воду снаружи, но выпускает пар наружу). И этот пар должен иметь возможность удалиться потоком воздуха ( вентиляционные каналы) Иначе утеплитель намокнет и не будет работать.
  • У Вас получилась в качестве гидроизоляции рубероид, который не выпускает пар наружу. А вентиляции над ним под волнами шифера вполне достаточно, если сверху обеспечен выход воздуха из-под конька.
  • Да, Юрий прав.
    Необходимо обеспечить или вентзазор под руберойдом (двигающийся наружный воздух, в т.ч. отверстии для входа и выхода воздуха для работы вентзазора для каждого пространства между стропилами), или сделать демонтаж кровельного покрытии обрешётки и руберойда, над стропилами сделать пирог :
    - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
    - обрешётка
    - контррейки (вентзазор) высоты мин. 40 мм
    - супердиффузионная гидрозащита(напр. Ютавек)
    Потом вентзазор под гидрозащитой не требуется.
    Т.е. чтобы конструкции позволяла неограниченную возможность испарении водянных паров (конденсатов) на улицу.
    Кроме того ещё проверить если современная пароизоляция не провреждена, паронепроницаемым образом склеена и приклеена к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, в т.ч. проникание каблей и других элементов инж.сетей.
    Т.е. чтобы в конструкции под утеплителем был работающий слой, который будет ограничивать/снижать вход водянных паров из комнаты в место точки росы конструкции, где водянные пары проходившиеся конструкцией бы могли конденсировать.

    Если в конструкции не работает пароизоляционный слой, потом обеспечение только не ограниченной возможностью испарении водянных паров из конструкции на улицу не способно решит аннулирование образовании конднесатов в конструкции.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"