рубли

Утепление кровли - можно ли вплотную к паробарьеру добавить 150мм пенопласта 15-ой плотности?

  • Подскажите пожалуйста, У меня дом с двускатной крышей углом наклона 40гр. укрытой металлочерепицей затем обрешетка, гидробарьер, затем 100мм. мин. вата, весь этот пирог в сропильной части, затем все подшито паробарером. можно ли в плотную к паробарьеру добавить 150мм. пенопласта 15-ой плотности?
  • Нет, нельзя. Если пароизоляционный материал лёгкой конструкции применяется между слои утеплителей, потом :
    а) это можно сделать только в случае когда в комнате под конструкцией находится не сложный климат (макс. +21 град. С, макс. 50 % влажность), т.е. нельзя это делать у ванной без искуственого вентилировании
    б) и когда наружный слой утеплителя (за слоем пароизоляцие) будет иметь мин. 4х высшую утеляющую способность, чем какая является утепляющая способность утепляющего слоя под слоем пароизоляцие (со стороны внутреннего пространства). Т.е. соотношение утепляющей способности 4:1.
    Т.е. если у Вас между стропилами 100 мм ваты (предполагаю ее лямбду 0,04 Вт/м.К) и хочется с нижной стороны добавить 150 мм пенопласта, потом необходимо пенопласть разпределить на 2 слоя (100 + 50 мм) и паробарьер вложить между эти два слоя на принципе пирога :
    - металлочерепица с вентилируемым коньком
    - обрешётка
    - контррейки = вентзазор !!!!!! (толщиной мин. 40 мм)
    - гидробарьер
    - 100 мм ваты между стропилами
    - 100 мм пенопласта под стропилами
    - паронепроницаемым образом склеенный и герметизированный паробарьер
    - 50 мм пенопласта
    - доска потолка
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"














  • спасибо за ответ, но я хотел добавить 100мм. пенопласта сплошным слоем, а поверх него 50мм. пенопласта шахматным порядком, а как подшить пенопласт проницаемым образом? Мне не понятно зачем паробарьер между пенопластовыми слоями вед пенопласт не паропроницаем?
    на forum@vashdom.ru отправил схему устройства крыши тут не могу добавить свой рисунок.
  • Пенопласт не спасобен работать в качестве пароизоляцинного слоя, так как фактически не реально склеивать плиты с боковой стороны между собой и к всем проникающим и соприкасающимся материалам. Т.е. щелами между досками всё равно водянные пары в конструкцию из внутреннего пространства проникают. Тоже самое касается огранизовании воздухонепроницаемости конструкции, которую тоже у лёгкой кровельной конструкции обеспечивает паронепроницаемым образом склееная и герметизированная пароизоляция.
    Кроме того эквивалентное диффузинное сопротивление мю пенопласта прибл. 80, т.е. в случае ее толщины 100 мм ее паронепроницаемость (эквивалентная диффузионная толщина) Sd только 8 м. Но у обычной средне паронепроницаемой пароизоляции Sd мин. 40 м (Jutafol N 110), у высокопаронепроницаемой пароизоляции Sd 180 м (Jutafol Reflex) и у пароизоляции с фольгой даже Sd больше, чем 300 м (Jutafol NAL 170).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • грамотным решением будет -
    снять пароизоляцию и доутеплить. После чего уложить пароизоляцию.
    С точки зрения пожарной безопасности - лучше базальтовым утеплителем,
    пенопласты при пожаре выделяют очень ядовитые пары.
    Кстати, обычный пенопласт 15-25 кг\куб м. сделан из склеенных шариков,
    он паропроницаем.
    Экструдированный пенополистирол твердый, как правило, с кромками "четверть"
    он не пропускает пар. И в 2 раза эффективнее минеральных утеплителей. Примерно во столько же и дороже