Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Паропроницаемость пароизоляции имеет конечную цифру к примеру 400г/м2 в сутки. Допускаю что во время проведения отделочных работ с применением растворов (штукатурка, заливка стяжки) этого показателя может не хватить. Положение усугубляется ещё и тем, что часть влаги всё же прошедшая через вашу первую пароизоляцию конденсируется в утеплителе крыше (точка росы) и снижает его теплоизолирующие свойства. Тем самым сдвигая точку росы внутрь помещения. В особо запущенных случаях возможно даже его замокание, со всеми вытекающими последствиями.
Паропроницаемость пароизоляции имеет конечную цифру к примеру 400г/м2 в сутки. Допускаю что во время проведения отделочных работ с применением растворов (штукатурка, заливка стяжки) этого показателя может не хватить. Положение усугубляется ещё и тем, что часть влаги всё же прошедшая через вашу первую пароизоляцию конденсируется в утеплителе крыше (точка росы) и снижает его теплоизолирующие свойства. Тем самым сдвигая точку росы внутрь помещения. В особо запущенных случаях возможно даже его замокание, со всеми вытекающими последствиями.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Паропроницаемость пароизоляции имеет конечную цифру к примеру 400г/м2 в сутки. Допускаю что во время проведения отделочных работ с применением растворов (штукатурка, заливка стяжки) этого показателя может не хватить. Положение усугубляется ещё и тем, что часть влаги всё же прошедшая через вашу первую пароизоляцию конденсируется в утеплителе крыше (точка росы) и снижает его теплоизолирующие свойства. Тем самым сдвигая точку росы внутрь помещения. В особо запущенных случаях возможно даже его замокание, со всеми вытекающими последствиями.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Выход из чего? две темы уже по данному вопросу на форуме, а толком так ничего и не сказано, каков характер отделки, способ отопления? Если это стяжки парят по возможности укрыть целлофаном, и стяжкам лучше будет в плане набора прочности и влажность в доме в норму придёт. При устойчивом плюсе проветривать помещение чаще.
Самое худшее что вас может ждать по данному сценарию это замокание утеплителя крыши с последующей потерей им формы. В результате чего в крыше образуются тепловые дыры. Ну и загнивание стропильной системы тоже не айс.
Кстати, не факт что утеплитель там изначально лежит как надо и сколько надо. Такие вещи сейчас проверяются тепловизорами.
hel.min
Хорошо,я наверно просто не умею обьяснять)попробую еще раз! Комната 18 кв. м, радиаторов 12 секций, на первом этаже отделка, неделю назад мокрые работы закончины, влага осталась,меньше,но все же есть. Стены пока не штукатурим на втором этаже(и так много сырости) на крыше действительно утепл.200, вот у меня и вопрос,а что холодно то так?строитель не знает,предпологает,что дует из мест где крыша и стена на стыке. Вот я и хочу спросить профессионалов этот факт имеет место быть ( температура в комнате + 15) если да, то прошу подсказать чем заделать эти стыки?
Выход из чего? две темы уже по данному вопросу на форуме, а толком так ничего и не сказано, каков характер отделки, способ отопления? Если это стяжки парят по возможности укрыть целлофаном, и стяжкам лучше будет в плане набора прочности и влажность в доме в норму придёт. При устойчивом плюсе проветривать помещение чаще.
Самое худшее что вас может ждать по данному сценарию это замокание утеплителя крыши с последующей потерей им формы. В результате чего в крыше образуются тепловые дыры. Ну и загнивание стропильной системы тоже не айс.
Кстати, не факт что утеплитель там изначально лежит как надо и сколько надо. Такие вещи сейчас проверяются тепловизорами.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Выход из чего? две темы уже по данному вопросу на форуме, а толком так ничего и не сказано, каков характер отделки, способ отопления? Если это стяжки парят по возможности укрыть целлофаном, и стяжкам лучше будет в плане набора прочности и влажность в доме в норму придёт. При устойчивом плюсе проветривать помещение чаще.
Самое худшее что вас может ждать по данному сценарию это замокание утеплителя крыши с последующей потерей им формы. В результате чего в крыше образуются тепловые дыры. Ну и загнивание стропильной системы тоже не айс.
Кстати, не факт что утеплитель там изначально лежит как надо и сколько надо. Такие вещи сейчас проверяются тепловизорами.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Sergey Koshelev
Это не в СНТ Быковка?
Там уже неделю разбирают крышу хорошего дома..
Бабло на ветер.. После переборки, особенно зимой, уже ничего хорошего не будет.
Как по Дискавери рассказывал инженер Мерседес, что они новую машину с конвейера сразу разбирают до гайки, а потом собирают. И ресурс машины падает на 50%...
Так и переборка новой крыши...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
hel.min
Не
Это Тверь. Мы пока ни чего не разбираем) пока причину ищем.
Это не в СНТ Быковка?
Там уже неделю разбирают крышу хорошего дома..
Бабло на ветер.. После переборки, особенно зимой, уже ничего хорошего не будет.
Как по Дискавери рассказывал инженер Мерседес, что они новую машину с конвейера сразу разбирают до гайки, а потом собирают. И ресурс машины падает на 50%...
Так и переборка новой крыши...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это не в СНТ Быковка?
Там уже неделю разбирают крышу хорошего дома..
Бабло на ветер.. После переборки, особенно зимой, уже ничего хорошего не будет.
Как по Дискавери рассказывал инженер Мерседес, что они новую машину с конвейера сразу разбирают до гайки, а потом собирают. И ресурс машины падает на 50%...
Так и переборка новой крыши...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Гадать можно долго. Если не можете на месте отыскать специалиста способного определить места наибольших теплопотерь то могу вам предложить такой вариант. Наберите в гугле "Тепловизор в аренду" и при помощи оного прибора обойти дом внутри и снаружи и доподлинно выяснить куда утекает тепло.
Странник Безфамильный
Штукатурка по лету сохнет 1 мм в сутки, А нонче ещё зима. смело умножайте дни на 3...4...5.
Гадать можно долго. Если не можете на месте отыскать специалиста способного определить места наибольших теплопотерь то могу вам предложить такой вариант. Наберите в гугле "Тепловизор в аренду" и при помощи оного прибора обойти дом внутри и снаружи и доподлинно выяснить куда утекает тепло.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Гадать можно долго. Если не можете на месте отыскать специалиста способного определить места наибольших теплопотерь то могу вам предложить такой вариант. Наберите в гугле "Тепловизор в аренду" и при помощи оного прибора обойти дом внутри и снаружи и доподлинно выяснить куда утекает тепло.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
- кровельное покрытие с вентэлементами конька
- обрешётка
- контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
- утеплитель
- пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
- обрешётка
- слой потолка
Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
hel.min
Спасибо!Но застройщик утверждает,что все правильно, как все это ему доказать? Про то,что между металлоцерепицей и утеплителем не должно быть пароизоляции, он отверждает, что мы ни чего не понимаем, а он все правильно сделал.
У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
- кровельное покрытие с вентэлементами конька
- обрешётка
- контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
- утеплитель
- пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
- обрешётка
- слой потолка
Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
- кровельное покрытие с вентэлементами конька
- обрешётка
- контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
- утеплитель
- пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
- обрешётка
- слой потолка
Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
hel.min
Вот только,что добилась от застройцика по устройству пирога:1 металлоцерепица.2 обрешетка. 3. Конт-обрешетка.4.пароизоляция.5.Утеплитель.6.пароизоляция.7. Обрешетка.Это не правильно?
У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
- кровельное покрытие с вентэлементами конька
- обрешётка
- контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
- утеплитель
- пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
- обрешётка
- слой потолка
Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
У Вас не правильный пирог конструкции !!!, должно быть :
- кровельное покрытие с вентэлементами конька
- обрешётка
- контррейки = вентзазор (достаточной высоты в зависимости от уклона и длины ската кровли)
- супердиффузионная мембрана (напр. Ютавек), здесь пароизоляцию применять нельзя !!!!
- утеплитель
- пароизоляция с паронепроницаемым образом склеена и герметизированная
- обрешётка
- слой потолка
Т.е. в Вашей конструкции нет возможности испарении водянных паров из место точки конструкции в наружное пространство, так как с наружной стороны этому мещает пароизоляция над слоем утеплителя и ещё нет в конструкции вентзазора. От этого потом в конструкции начисляются конденсации водянных паров, которые аннулируют работу утеплителя и в конце концов потом даже протекают во внутреннее пространство. И если ещё пароизоляция под утеплителем паронепроницаемым образом не склеена между собой и не герметизированная к всем проникающим и соприкасающимся конструкциям, потом эта проблемма ещё увеличивется не ограниченным входом водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Здравствуйте! При отделки первого этажа потекла мансардная крыша второго. Крыша- обрешетка, пароизоляция, утеплитель 200,пароизоляция,обрешетка,подбой выполнен сайдинг-сеткой,что по словам застройщика является вентиляцией. На втором мансардном этаже температура всего + 15. На вопрос почему холодно? отвечает,что стык стены и крыши надо заделать,а конденсат не знает,наверно потому,что отделка зимой.Я хочу Вас спросить допускается ли конденсат при таких условиях или это плохо смонтирована крыша?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
В случае утепленной конструкции, под контррейкой кровельного пирога металлочерепицы (над утеплителем/под вентзазором) не используется пароизоляция, но гидрозащитная высокодиффузионная мембрана (напр. Ютавек). Т.е. материал который позволяет испарение водянных паров из места точки росы (в утеплители) в вентзазор работающий над слоем этой мембраны, но который спасобен задерживать конденсации (капли воды), которые возникают на нижной стороне металлочерепицы и которые бы потом добрались в утеплитель. Дело в том, что "благодаря" спасобности быстрого изменении температуры металлочепепицы и ее паронепроницамости, образование конденсатов на ее нижной стороне получается очень просто. И особенно в случае, если под металлочерепицой не правильно сделан вентзазор.
Т.е. если над утеплителем вместо супердиффузионной мембраны кто-то применить пароизояцию и/или ещё не сделал необходимый вентзазор (или не достаточного размера) и/или отверстия для ее работы не достаточного размера, потом в конструкции будут возникать большие проблеммы с начислением неиспарительных конденсатов, которые потом капают в утеплитель (утеплитель потом фактически не работает) и капли конденсатов потом могут добраться даже во внутреннее пространство и могут повреждать не только доску потолка но тажке несущую конструкцию кровли.
Т.е. должно знать овет на эти вопросы :
а) какой материал (с какой паропроницаемостью - показатель Sd) использовался в качестве гидрозащиты над утеплителем ? И какая ее водоупорность (показатель w1, w2, ..).
б) Какая толщина вентзазора (высота контррейки) над слоем гидрозащиты ? Вообще существует в пирогу кровли контррейка (вентзазор) между гидрозащитой и обрешёткой кровельного покрытии ?
в) Какой размер ( ? см2) нетто отверстий вентэлементов конька кровли на каждый пог.м. длины конька ?
г) Чтобы сказать правильные размеры вентзазора (высота контррейки) и отверстий для ее работы, необходимо знать уклон кровли и длину ската кровли (длину вентзазора).
Лучше всего бы было контактировать и на стройку пригласить специалиста - проектировщика, чтобы на стройке проверил, если пирог кровли правильный.
Но причина Ваших проблем может быть также в том, что под утеплителем не правильно сделана пароизоляция, или не правильно сделано ее паронепроницаемое склеение и герметизирование. Т.е. где этот слой достаточно не ограничивает вход водянных паров из пространства с отоплением в место точки росы конструкции (в утеплители).
Или в конструкции обое ошибки, т.е. ошибка также в неработающей пароизоляции и также в не достаточной возможности испарении водянных паров из места точки росы (в помощу супердиффузионной мембраны и вентзазора) в наружное пространство.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Ян РЫПЛ
В пункте 4 (над утеплителем/под контр-обрешёткой) не может быть пароизоляция, но необходимо здесь применять супердиффузионную мембрану, т.е. высоко паропроницаемую гидрозащиту !!! Т.е. Ваш пирог не правильный, хотя бы вентзазор (контр-обрешётка) был достаточного размера (высоты) и правильным образом работала пароизоляция под слоем утеплителя, т.е. в месте пункта 6.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Вот только,что добилась от застройцика по устройству пирога:1 металлоцерепица.2 обрешетка. 3. Конт-обрешетка.4.пароизоляция.5.Утеплитель.6.пароизоляция.7. Обрешетка.Это не правильно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Вот только,что добилась от застройцика по устройству пирога:1 металлоцерепица.2 обрешетка. 3. Конт-обрешетка.4.пароизоляция.5.Утеплитель.6.пароизоляция.7. Обрешетка.Это не правильно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Павел 03
@Ян РЫПЛ, Добрый день подскажите пожалуйста что делать ,крыша металлопрофель 8 градусов и 11 метров длины с низу гидро баръера много конденсата дом новый протапливал днем пушкой наночь отключал сейчас натянул потолки и с потолка течет. слой идет 1 парабаръер,2 мин вата 200мм,3 гидробаръер. вода на гидро баръере и верх ваты мокрый сильно.@Ян РЫПЛ
nsfera
Добрый день!
В вашем случае некачественно выполнена пароизоляция. Необходимо сделать сплошную пароизоляцию, стыки, нахлесты тщательно герметизировать, чтобы не допустить проникновение водяных паров внутрь утеплителя.
Возможно, недостаточен вентзазор между мембраной и металлочерепицей, или недостаточно подкровельной и коньковой вентиляции.
@Ян РЫПЛ, Добрый день подскажите пожалуйста что делать ,крыша металлопрофель 8 градусов и 11 метров длины с низу гидро баръера много конденсата дом новый протапливал днем пушкой наночь отключал сейчас натянул потолки и с потолка течет. слой идет 1 парабаръер,2 мин вата 200мм,3 гидробаръер. вода на гидро баръере и верх ваты мокрый сильно.
Нажмите, чтобы раскрыть...
@Ян РЫПЛ, Добрый день подскажите пожалуйста что делать ,крыша металлопрофель 8 градусов и 11 метров длины с низу гидро баръера много конденсата дом новый протапливал днем пушкой наночь отключал сейчас натянул потолки и с потолка течет. слой идет 1 парабаръер,2 мин вата 200мм,3 гидробаръер. вода на гидро баръере и верх ваты мокрый сильно.
скажите говорят что бы я порезал верхний гидробаръер, стоит ли?
Павел 03
и как убрать тот конденсат который уже на гидробаръере, спасибо.
hel.min
Все,что Вы посоветовали донесла до строителя.Он с Вами согласен, но это образец классической крыши,а у нас говорит она другая,на фото то,что я могла зарисовать Вам с его слов(не какие чертежи по сбору крыши он не дает,говорит за отдельную плату)он у тверждает,что если крыша перекрывается внутри дома,то он все правильно сделал.Вообщем я совсем запуталась.
В пункте 4 (над утеплителем/под контр-обрешёткой) не может быть пароизоляция, но необходимо здесь применять супердиффузионную мембрану, т.е. высоко паропроницаемую гидрозащиту !!! Т.е. Ваш пирог не правильный, хотя бы вентзазор (контр-обрешётка) был достаточного размера (высоты) и правильным образом работала пароизоляция под слоем утеплителя, т.е. в месте пункта 6.
Нажмите, чтобы раскрыть...
В пункте 4 (над утеплителем/под контр-обрешёткой) не может быть пароизоляция, но необходимо здесь применять супердиффузионную мембрану, т.е. высоко паропроницаемую гидрозащиту !!! Т.е. Ваш пирог не правильный, хотя бы вентзазор (контр-обрешётка) был достаточного размера (высоты) и правильным образом работала пароизоляция под слоем утеплителя, т.е. в месте пункта 6.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Вот только,что добилась от застройцика по устройству пирога:1 металлоцерепица.2 обрешетка. 3. Конт-обрешетка.4.пароизоляция.5.Утеплитель.6.пароизоляция.7. Обрешетка.Это не правильно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Вот только,что добилась от застройцика по устройству пирога:1 металлоцерепица.2 обрешетка. 3. Конт-обрешетка.4.пароизоляция.5.Утеплитель.6.пароизоляция.7. Обрешетка.Это не правильно?
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.