рубли

Последствия сильного ветра или вина строителей?

  • Здравствуйте!
    Во время штормового ветра с нашей крышей, настеленной прошлым летом произошла неприятность. Её немного потрепало. Нужен совет: виноват в этом ветер или это вина строителей, которые видят причину только в не обшитых фронтонах и сильном ветре. Прилагаю фото. На них видно, как саморезы закреплены через две волны и по горизонтали и по вертикали. На ширину листа два самореза: с одного края и в середине, а второй край прижат только следующим листом. На лист шириной 1,2 м и длиной 3,6м использовано 8 шурупов. Кто виновник: природа или люди?DSC02333.JPG DSC02331.JPG DSC02330.JPG DSC02346.JPG DSC02338.JPG DSC02340.JPG
    DSC02333.JPGDSC02333.JPGDSC02331.JPGDSC02331.JPGDSC02330.JPGDSC02330.JPGDSC02346.JPGDSC02346.JPGDSC02338.JPGDSC02338.JPGDSC02340.JPGDSC02340.JPG
  • - подельники)
    НатальяН НатальяН сказал(а):
    НатальяННатальяН сказал(а):
    Кто виновник: природа или люди?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Кто виновник: природа или люди?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Судя по тому что поотрывало с досками малое число саморезов тут не при чём, тем более крыша пологая. Если бы не удержали саморезы, то листы повырывали их, а доски остались бы на своём месте. А так ведь даже малого количества саморезов хватило эти доски поднять и отломить. Думаю будь крыша подшита снизу по краю ничего подобного не случилось.
  • У этого типа кровельного покрытии рекомендуют ее поизводители применять 6-8 саморезов на каждый кв.м. кровельного покрытии. Т.е. если лист имеет размер 1,2 на 3,6 м, т.е. 4,32 кв.м., потом у этого листа долно быть мин. 26 саморезов. У верхнего края листа (у конька) и нижнего края листа (у желёба) потом применяется саморез в кажной вольне листа. Т.е. применение всего 8 шурупов на листе размера 1,2 х 3,6 м получается совсем не достаточное прикрепление этого типа кровельного покрытия (независимо от того в каком ветровом районе находится стройка и если фронтоны не закрытые или закрытые).
    Для вас будет лучше посмотреть на руководство по применении производителя Вашего кровельного покрытия, т.е. где вышеуказанный способ и количество крепежных элементов в разных местах площади кровли должно быть сообщено.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    НатальяН НатальяН сказал(а):
    НатальяННатальяН сказал(а):
    Здравствуйте!
    Во время штормового ветра с нашей крышей, настеленной прошлым летом произошла неприятность. Её немного потрепало. Нужен совет: виноват в этом ветер или это вина строителей, которые видят причину только в не обшитых фронтонах и сильном ветре. Прилагаю фото. На них видно, как саморезы закреплены через две волны и по горизонтали и по вертикали. На ширину листа два самореза: с одного края и в середине, а второй край прижат только следующим листом. На лист шириной 1,2 м и длиной 3,6м использовано 8 шурупов. Кто виновник: природа или люди?Посмотреть вложение 12043 Посмотреть вложение 12044 Посмотреть вложение 12045 Посмотреть вложение 12046 Посмотреть вложение 12047 Посмотреть вложение 12048
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Здравствуйте!
    Во время штормового ветра с нашей крышей, настеленной прошлым летом произошла неприятность. Её немного потрепало. Нужен совет: виноват в этом ветер или это вина строителей, которые видят причину только в не обшитых фронтонах и сильном ветре. Прилагаю фото. На них видно, как саморезы закреплены через две волны и по горизонтали и по вертикали. На ширину листа два самореза: с одного края и в середине, а второй край прижат только следующим листом. На лист шириной 1,2 м и длиной 3,6м использовано 8 шурупов. Кто виновник: природа или люди?Посмотреть вложение 12043 Посмотреть вложение 12044 Посмотреть вложение 12045 Посмотреть вложение 12046 Посмотреть вложение 12047 Посмотреть вложение 12048

    Посмотреть вложение 12043Посмотреть вложение 12044Посмотреть вложение 12045Посмотреть вложение 12046Посмотреть вложение 12047Посмотреть вложение 12048
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Однако даже 8 шурупов хватило для того что бы оторвать металочерепицу вместе с досками. Поэтому можно прийти к выводу, что даже при нарушении технологии слабым местом оказалось не крепление черепица/обрешётка, а крепление обрешётка/стропила. Т.е. нарушения были допущены ещё на стадии обрешётке (малая толщина доски или малое число точек крепление или недостаточная длинна гвоздей или по совокупности)
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Т.е. применение всего 8 шурупов на листе размера 1,2 х 3,6 м получается совсем не достаточное прикрепление этого типа кровельного покрытия
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Т.е. применение всего 8 шурупов на листе размера 1,2 х 3,6 м получается совсем не достаточное прикрепление этого типа кровельного покрытия
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Наталья, добрый день!
    На Ваш вопрос отвечу так: Даже не сомневайтесь в том, что в данной ситуации виноват исполнитель работ!!! Объясню почему. Любой квалифицированный инженер-строитель в России знает о существовании нормативного документа СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", в разделе 11 "Воздействия ветра" приведена подробная информация о том, как учитывать ветровые нагрузки, какие величины их необходимо принимать в зависимости от района строительства (там есть соответствующие карты) и т.п. Понятие "сильный ветер" у квалифицированных инженеров-строителей не существует, есть понятие "нормативное значение ветрового давления". А Вас как заказчика количество вкрученных саморезов волновать не должно. Смело предъявляйте претензию Вашему подрядчику и, при необходимости, обращайтесь в суд.
    НатальяН НатальяН сказал(а):
    НатальяННатальяН сказал(а):
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Посмотреть вложение 12043Посмотреть вложение 12044Посмотреть вложение 12045Посмотреть вложение 12046Посмотреть вложение 12047Посмотреть вложение 12048
    Нажмите, чтобы раскрыть...