Стропильная система - где лучше нарастить стропила
kotovas
Где лучше нарастить стропилы ? Внизу возле мауэрлата или у конька. Длина ската 7.30 м., стропило-6 м. Примерно вот в такой крыше:
Ян РЫПЛ
Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
а) точный уклон кровли
б) расстоянние (шаг) стропил в осе
в) сечение стропил
г) снеговый и ветровый район места стройки
Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
а) точный уклон кровли
б) расстоянние (шаг) стропил в осе
в) сечение стропил
г) снеговый и ветровый район места стройки
Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
а) точный уклон кровли
б) расстоянние (шаг) стропил в осе
в) сечение стропил
г) снеговый и ветровый район места стройки
Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
а) точный уклон кровли
б) расстоянние (шаг) стропил в осе
в) сечение стропил
г) снеговый и ветровый район места стройки
Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
а) точный уклон кровли
б) расстоянние (шаг) стропил в осе
в) сечение стропил
г) снеговый и ветровый район места стройки
Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
kotovas
А обязательно ли ставить подпоры ? Длина стропил между коньком и мауэрлатом(точки опоры стропила) 600 см.. Не хотелось бы загромождать чердак. Уклон нормальный, снега много не задержится. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Если длина стропила 600 см и используется сечение стропил 150х50мм и не хочется в месте половины длины стропила в чердаку вcтавлять или вентикальные подпоры и балку и или затяжку стропил, потом сущестует только одна возможность, т.е. в половине длины стропила сделать подпору стропил металлическим траверсом, который будет в концах опираться о стены фронтонов (если идёт реч о двухскатной кровли, и длина конька кровли не очень большая).
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
kotovas
Металлический траверс я не представляю как сделать, а затяжки стропил я и хотел сделать, мне они не помешают, наоборот- могут использоваться для дизайна чердака( светильники повесить или банные веники сушить). Крыша у меня двухскатная, длина конька 800 см.
Ян РЫПЛ
Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
kotovas
Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Чем выше будут затяжки стропил (чем в половине длины стропил), тем хуже это будет для стропильной системы. Если вместо 3 м и 3 м, будут расстояния подпор стропила 3,25 м и 2,75 м, это ещё ничего. Но если будет 3,5 м и 2,5 м или 3,75 м и 2,25 м, потом уже Ваше сечение стопил считаю проблематическим.
Ян РЫПЛ, АО "ЮТА"
Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.