рубли

Стропильная система - где лучше нарастить стропила

  • Где лучше нарастить стропилы ? Внизу возле мауэрлата или у конька. Длина ската 7.30 м., стропило-6 м. Примерно вот в такой крыше:
  • Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки
    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    kotovas kotovas сказал(а):
    kotovaskotovas сказал(а):
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








  • Угол уклона 35 град. , шаг стропил 62 см., сечение 50 на 150 см.,
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки
    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки
    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    kotovas kotovas сказал(а):
    kotovaskotovas сказал(а):
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • снеговой район IV район Оренбург
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки
    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это (макс. расстояние точек, о которые спропило опирается) можно сказать только в случае когда известно мин. :
    а) точный уклон кровли
    б) расстоянние (шаг) стропил в осе
    в) сечение стропил
    г) снеговый и ветровый район места стройки
    Предполагаю, что шаг стропил не больше, чем 1,1 м.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    kotovas kotovas сказал(а):
    kotovaskotovas сказал(а):
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Подскажите, а на каком расстоянии от точки опоры стропила должно быть сам узел соединения срощенного стропила.(минимум) ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...








    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
    Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
    а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
    в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"




  • А обязательно ли ставить подпоры ? Длина стропил между коньком и мауэрлатом(точки опоры стропила) 600 см.. Не хотелось бы загромождать чердак. Уклон нормальный, снега много не задержится. Хотелось бы услышать ваше мнение.
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
    Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
    а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
    в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Предполагаю, что указаное сечение стропил не в см но в мм.
    Т.е. если у у Вас стропила шириной только 50 мм (хотя высоты 150 мм), уклон 35 град., шаг стропил 62 см и 4-ый район снега, потом в таких условиях рекомендую расстояние подпор стропил не больше, чем :
    а) 3250 мм, если в месте стройки маленькое влияние ветра
    в) 3000 мм, если в месте стройки большее влияние ветра
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"





    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если длина стропила 600 см и используется сечение стропил 150х50мм и не хочется в месте половины длины стропила в чердаку вcтавлять или вентикальные подпоры и балку и или затяжку стропил, потом сущестует только одна возможность, т.е. в половине длины стропила сделать подпору стропил металлическим траверсом, который будет в концах опираться о стены фронтонов (если идёт реч о двухскатной кровли, и длина конька кровли не очень большая).
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Металлический траверс я не представляю как сделать, а затяжки стропил я и хотел сделать, мне они не помешают, наоборот- могут использоваться для дизайна чердака( светильники повесить или банные веники сушить). Крыша у меня двухскатная, длина конька 800 см.
  • Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"

  • Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мауэрлат виден на заднем планеIMG_3563.JPG
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если в конструкции кровли в половине длины стропил будет затяжка стропил у каждого стропила, по моему этим вся проблемма аннулируется. Т.е. потом будет подпора стропила : мауэрлат - 3 м - затяжка стропил - 3 м - связ стропил у конька. Но ещё я был металлическим элементом связал мауэрлат к несущей конструкции пола.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"


    Нажмите, чтобы раскрыть...
    IMG_3563.JPGIMG_3563.JPG
  • Чем выше будут затяжки стропил (чем в половине длины стропил), тем хуже это будет для стропильной системы. Если вместо 3 м и 3 м, будут расстояния подпор стропила 3,25 м и 2,75 м, это ещё ничего. Но если будет 3,5 м и 2,5 м или 3,75 м и 2,25 м, потом уже Ваше сечение стопил считаю проблематическим.
    Ян РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Мауэрлат у меня лежит на армопоясе, посажен на шпильки, которые вмонтированы в армопояс. Ещё хочу каждую стропилину стянуть проволокой 6мм. с внутренней стороны армопояса( за стропила и анкер в стене). А затяжки обязательно делать на середине стропил, или можно чуть повыше к коньку ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.