Конденсат на утепленной мансарде

  • Добрый день!
    Есть мансардный этаж, появился конденсат на потолке!
    Крыша покрыта шинглас, подкладочный ковер, осп плита 12мм, обрешотка, гидроизаляционная пленка, контробрешотка, стропила!
    подбой с вентрешетками, 12 шт по переиметру подбоя, вытяжки на коньке!
    изнутри утеплитель минвата 150мм между стропил, пароизоляция, слой пеноплекса 5см, штукатурка!
    сейчас выполняется ремонт дома, после включения отопления появился конденсат!
    конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом!
    нужен совет как можно устранить данную проблему!






  • У вашей конструкции может быть несколько ошибок :
    а) над супердиффузионной гидрозащитой должен работать вентзазор, т.е. над гидрозащитой должна следовать достаточно высокая контррейка и только потом обрешётка и плита с подклалочным ковром и шингласом (с вентилируемым коньком или вентэлементом для каждой площади между контррейками с обоих сторон кровли)
    б) если в качестве гидрозащиты применялась слабодиффузионная плёнка, потом под плёнкой должен быть следующий вентзазор. У вентзазора для ее работы должно обеспечить не только отверстие для входа наружного воздуха у нижего края ковли в вентзазор, но также отверстие (мин. 5 см зазор в плёнке) под поньком для выхода воздуха из этого нижнего вентзазора на улицу через вентэлементы кровли. Вентилирование не может оканчиваться только в холодном чердаку, так как потом никакое вентилирование скатов кровли не получается. Но в случае этой конструкции потом фактически ее нельзя сделать в случае, если у кровли хребт или ендова или мансардное окно.
    в) не правильно применили пароизоляцию в пирог конструкции. Если пароизоляционный слой применяется между слои утеплителя, т.е. напр. между минвату и пеноплекс, потом утеплитель под слоем пароизоляции должен быть мин. 4 раз меньшей утепляющией спасобности, чем какую утепляющую способность даёт утеплитель над/за слоем пароизоляции. Кроме того такой пирог конструкции можно слелать только в случае, если во внутреннем пространстве не находится комната в климатом с повышенной влажносью или температурой. Но у вас соотношение утепляющей способности утеплителя над и под пароизоляцией нет 4 : 1, но только 2,5 : 1. Т.е. это может быть одна из причин, почему у Вашей конструкции место точки росы добралос под слой пароизоляции и водянные пары без регуляции на ней образуются. Также следующая причина может быть в том, что у Вас в комнатах на много высшая влажность воздуха чем 55 %. Дело в том, что чем высшая получается влажность воздуха в комнате, тем место точки росы конструкции (где может образоваться конденсат) приближается к внутреннему пространству.
    д) неправильно слеланная пароизоляция (не склеенная и не герметизированная или не достаточной пароизоляционнй спасобности). Т.е. водянные пары могут проникать через пароизоляцию в конструкцию где конденсируют и потом назад через пароизоляцию протекают на пеноплекс.
    Т.е. Ваше проблемма может возникать или от того, что самая конструкция с наружной стороны не позволяет возможность испарения водянных паров из конструкции на улицу (не правильно работающий вентзазор или надостачного размера зазора или вентэлементов), или от того что пароизоляция в не правильном месте конструкции (или не правильно слелана), или от того, что во внутреннем пространстве находится очень высокая влажность воздуха, или комбинирование вышеуказанных ошибок.
    Т.е. сначала необходимо найти информацию, которые обшибки в конструкции возникают, и только потом можно сказать как слелать ремонт.
    Чтобы сказать правильные размеры вентэлементов кровли и размер вентзазора, необходимо знать точный уклон скатов кровли и длину ската кровли от конька к желёбу.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
    y-voronccova сказал(а):
    Добрый день!
    Есть мансардный этаж, появился конденсат на потолке!
    Крыша покрыта шинглас, подкладочный ковер, осп плита 12мм, обрешотка, гидроизаляционная пленка, контробрешотка, стропила!
    подбой с вентрешетками, 12 шт по переиметру подбоя, вытяжки на коньке!
    изнутри утеплитель минвата 150мм между стропил, пароизоляция, слой пеноплекса 5см, штукатурка!
    сейчас выполняется ремонт дома, после включения отопления появился конденсат!
    конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом!
    нужен совет как можно устранить данную проблему!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Добрый день!
    Есть мансардный этаж, появился конденсат на потолке!
    Крыша покрыта шинглас, подкладочный ковер, осп плита 12мм, обрешотка, гидроизаляционная пленка, контробрешотка, стропила!
    подбой с вентрешетками, 12 шт по переиметру подбоя, вытяжки на коньке!
    изнутри утеплитель минвата 150мм между стропил, пароизоляция, слой пеноплекса 5см, штукатурка!
    сейчас выполняется ремонт дома, после включения отопления появился конденсат!
    конденсат образовался между пароизоляцией и пеноплексом!
    нужен совет как можно устранить данную проблему!







    Нажмите, чтобы раскрыть...












  • Ян РЫПЛ,
    по кровли аэратор 4шт 110мм,по подбою вент решотки 200*200.вент зазаор по кровли брус 50мм,длинна ската около 6метров,уклон 25-26градусов!нижний ковер самоклеющий проклеен по коньку,может надо прорезать ???Ян РЫПЛ
  • Если у Вас уклон 25 градусов и длина ската 6 метров, потом высота вентзазора (контррейки) должна быть мин. 60мм, и для каждого пог.м. конька и каждого пог.м. края кровли (с обоих сторон кровли) должно быть отверстие для работы вентзазора (для входа и выхода) нетто мин. 300см2.
    Если у Вас уклон больше, чем 25 градусов (но меньше, чем 45 градусов) и длина ската 6 метров, потом высота вентзазора (контррейки) должна быть мин. 40мм, и для каждого пог.м. конька и каждого пог.м. края кровли (с обоих сторон кровли) должно быть отверстие для работы вентзазора (для входа и для выхода) нетто мин. 200см2.
    Нинжий ковер необходимо под вентэлементами кровли прорезать под всей вентилируемой площадью вентэлементов.
    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"





  • спасибо
  • Вообще под вентконьком делаются прорезы в ОСП в вентзазор.
    y-voronccova сказал(а):
    Ян РЫПЛ,
    по кровли аэратор 4шт 110мм,по подбою вент решотки 200*200.вент зазаор по кровли брус 50мм,длинна ската около 6метров,уклон 25-26градусов!нижний ковер самоклеющий проклеен по коньку,может надо прорезать ???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ян РЫПЛ,
    по кровли аэратор 4шт 110мм,по подбою вент решотки 200*200.вент зазаор по кровли брус 50мм,длинна ската около 6метров,уклон 25-26градусов!нижний ковер самоклеющий проклеен по коньку,может надо прорезать ???
    Ян РЫПЛ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день, проблема Ваша в принципе появляется именно в такие вот моменты когда Вы начинаете отапливать дом и на улице не слишком еще холодно, но данные проблемы решаются очень просто, простым анализом. Скорее всего по моим предположениям у вас там отсутствует продух, это значит что у вас либо не дышит минеральная вата, либо у Вас не соответствует пленка, либо пленка соответствует, но не уложено надлежащим образом, либо расстояние между крышей и пленкой от минеральной ваты отсутствует, либо где то она перекрыта, ну имеется в виду что продух который должен циркулировать постоянно, где то забит. Бывает это из за того что не надлежащим образом выполнены работы, но несмотря не на что проблема такого характера решаются вскрытием в тех местах где эта проблема появляется до того момента пока Вы не найдете основную причину, других методов к сожалению я не знаю.
  • Здравствуйте Ян. Вопрос по образованию конденсата между утеплителем и пленкой ЮТАВЕК 115."Спецы" не понимают в чем дело, или не хотят понимать.Есть свои предположения по этой проблеме, но хотелось бы выслушать мнение специалиста.
    Конструкция выполнена в следующем порядке.
    1) Кровля МЧ
    2) Обрешетка для МЧ (доска 25мм)
    3) Брусок ( 25*25 ) для вент-зазора (та же распущенная дюймовка, что и на обрешетке), что наверно не правильно.
    4) ЮТАВЕК 115 (вплотную к утеплителю)
    5) Утеплитель PAROC 200мм (два по 100 мм, в разбежку)
    6) Пароизоляция ЮТАФОЛ Н 110 ( вплотную к утеплителю ). Все стыки тщательно проклеены скотчем из бутилкаучука, края под штукатуркой.
    7) Зазор 25мм ( между пароизоляцией и внутренней отделкой )
    8) Обрешетка для внутренней отделки ( брусок 25мм )

    Имеется холодный треугольник. Размеров не помню, приблизительно высота до конька, около 1-го или 1,2 метра.
    Угол наклона сказать не могу.
    На моем фото этого нет (фото №1, с домом), но по факту есть боковые софиты, как на фото №2 (фото с интернета), без перфорации в притык к МЧ. Нижней подшивки нет.