Заранее извиняюсь если немного непонятно выражаюсь) я не строитель
В этом году на даче перекрыли крышу профнастилом! Слои такие......стропила, на них обрешетка, потом она накрыта гидроизоляц пленкой ( по уверению мастера, это новшество чтобы дерево дольше сохранялось) и сверху профнастил. Из нутри дома под крышу положили мин вату 100 и закрыли ее пароизоляц пленкой. На даче пока отопления нет. С наступлением холодов просунула руку под вату, а там мокро но не везде, как-то местами. когда наступили морозы появился снег.....
Очень много уже начиталась, понимаю что скорей всего это конденсат от того что нет контр рейки и вентзазора между гидроизоляцией и профнастилом. Подскажите пожалуйста как можно исправить не снимая профнастил? Заранее спасибо.Нажмите, чтобы раскрыть...Заранее извиняюсь если немного непонятно выражаюсь) я не строитель
В этом году на даче перекрыли крышу профнастилом! Слои такие......стропила, на них обрешетка, потом она накрыта гидроизоляц пленкой ( по уверению мастера, это новшество чтобы дерево дольше сохранялось) и сверху профнастил. Из нутри дома под крышу положили мин вату 100 и закрыли ее пароизоляц пленкой. На даче пока отопления нет. С наступлением холодов просунула руку под вату, а там мокро но не везде, как-то местами. когда наступили морозы появился снег.....
Очень много уже начиталась, понимаю что скорей всего это конденсат от того что нет контр рейки и вентзазора между гидроизоляцией и профнастилом. Подскажите пожалуйста как можно исправить не снимая профнастил? Заранее спасибо.Нажмите, чтобы раскрыть...
Если у Вас длина ската кровли 6 м, и разница высоты верхнего и нижнего края кровли 1м, потом у Вас уклон ската кровли прибл. 15% = 8,5 градуса. В этом случае высота вентзазора (контррейки) нужна мин. 60 мм и отвестия для входа воздуха у ниженего края кровли мин. 300 см2 на каждый пог.м. края кровли и тоже самое у верха для выхода воздуха.
У вас только 2 возможности решении :
а) или снять профнастил, плёнку и обрешётку, непросредственно на стропила применить высокопрочную супердиффионную мембрану со склеенными нахлёстами, потом применить контррейки высотой мин. 60 мм с герметизированием, и только потом применить обрешётку и кровельное покрытие
б) или сделать польностью демонтаж пароизоляции и утеплителя, в ОСБ плите подшива кровли для каждого пог.м. вернего и нижено края кровли сделать нетто отверстие 300 см2 (напр. паралелное отверстие шириной 8 см с решёткой протих входу приц), ануллировать 6 см стены, т.е. чтобы не соприкасалас с обрешёткой (у верхнего и нижнего края здания), и потом применить утеплитель и пароизоляцию образом, чтобы между утеплителем и обрешёткой осталос свободное простраснтво высотой мин. 60 мм. Т.е. чтобы между утеплителем и горизонтальной обрешёткой вертикально мог двигаться наружный воздух.
Другой простой возможности нет.
Кроме того пароизоляция не должна быть только прижата достами, но все ее нахлёсты и все места где пароизоляция соприкасается со стеной или с проникающим материалом, необходимо эти узли паронепроницаемым образом склеивать и герметизировать. Если пароизоляция не имеет склееные нахлёсты и нет герметизирования к проникающим и соприкасающим материалам (стены, кабли, венттрубы, дымоход, ...), потом пароизоляция вообще не работает, т.е. не ограничивает вход водянных паров из комнаты в точку росы конструкции и не выпольнает фукцию воздухонепроницаемости конструкции !
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"Нажмите, чтобы раскрыть...Если у Вас длина ската кровли 6 м, и разница высоты верхнего и нижнего края кровли 1м, потом у Вас уклон ската кровли прибл. 15% = 8,5 градуса. В этом случае высота вентзазора (контррейки) нужна мин. 60 мм и отвестия для входа воздуха у ниженего края кровли мин. 300 см2 на каждый пог.м. края кровли и тоже самое у верха для выхода воздуха.
У вас только 2 возможности решении :
а) или снять профнастил, плёнку и обрешётку, непросредственно на стропила применить высокопрочную супердиффионную мембрану со склеенными нахлёстами, потом применить контррейки высотой мин. 60 мм с герметизированием, и только потом применить обрешётку и кровельное покрытие
б) или сделать польностью демонтаж пароизоляции и утеплителя, в ОСБ плите подшива кровли для каждого пог.м. вернего и нижено края кровли сделать нетто отверстие 300 см2 (напр. паралелное отверстие шириной 8 см с решёткой протих входу приц), ануллировать 6 см стены, т.е. чтобы не соприкасалас с обрешёткой (у верхнего и нижнего края здания), и потом применить утеплитель и пароизоляцию образом, чтобы между утеплителем и обрешёткой осталос свободное простраснтво высотой мин. 60 мм. Т.е. чтобы между утеплителем и горизонтальной обрешёткой вертикально мог двигаться наружный воздух.
Другой простой возможности нет.
Кроме того пароизоляция не должна быть только прижата достами, но все ее нахлёсты и все места где пароизоляция соприкасается со стеной или с проникающим материалом, необходимо эти узли паронепроницаемым образом склеивать и герметизировать. Если пароизоляция не имеет склееные нахлёсты и нет герметизирования к проникающим и соприкасающим материалам (стены, кабли, венттрубы, дымоход, ...), потом пароизоляция вообще не работает, т.е. не ограничивает вход водянных паров из комнаты в точку росы конструкции и не выпольнает фукцию воздухонепроницаемости конструкции !
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"Нажмите, чтобы раскрыть...