Помогите! Конденсат! Как исправить?

  • Заранее извиняюсь если немного непонятно выражаюсь) я не строитель
    В этом году на даче перекрыли крышу профнастилом! Слои такие......стропила, на них обрешетка, потом она накрыта гидроизоляц пленкой ( по уверению мастера, это новшество чтобы дерево дольше сохранялось) и сверху профнастил. Из нутри дома под крышу положили мин вату 100 и закрыли ее пароизоляц пленкой. На даче пока отопления нет. С наступлением холодов просунула руку под вату, а там мокро но не везде, как-то местами. когда наступили морозы появился снег.....
    Очень много уже начиталась, понимаю что скорей всего это конденсат от того что нет контр рейки и вентзазора между гидроизоляцией и профнастилом. Подскажите пожалуйста как можно исправить не снимая профнастил? Заранее спасибо.

  • У вас не правильный пирог конструкции кровли. Гидрозащита должна быть под контррейками (вентзазором) кровли и если вентзазор только над слоем гидрозащиты, нельзя в качестве гидрозащиты использовать плёнки, но необходимо использовать супердиффузионную мембрану. Т.е. пирог должен быть с верхну в низ :
    - кровельное покрытие с вентилируемым коньком
    - обрешётка
    - контррейки (вентзазор), ее вывота зависит от уклона и длины ската кровли от конька к желёбу
    - супердиффузионная гидрозащита (напр. Ютавек)
    - утеплитель
    - склеенная и герметизированная пароизоляция (напр. Ютафол Н 110)
    - обрешетка
    - слой потолка
    Если не будет сниматься кровельное покрытие, потом единственное решение получается сделать вентзазор (вертикально двигающийся наружный воздух) между слоем утеплителя и слоем обрешётки на которой гидрозащита лежит. Также необходимо разрезать гидрозащиту под местом конька и сделать вентилирумый конёк. У нижнего края кровли потом сделать достаточные отверстия для входа наружного воздуха в этот вентзазор (в каждое пространство между стропилами). Т.е. чтобы в каждом пространтсве между стропилами вертикально двигался наружный воздух. Высота вентзазора и размер отверстий для входа воздуха в вентзазор и размер отверстий у вентконька для выхода воздуха из вентзазора на улицу зависит от длины ската кровли от конька к желёбу и от уклона этого ската кровли. Внимание : этим решением можно пользоваться фактически только в случае, если у кровли нет хребта или ендовы, нет мансардного окна и нет двухскатного аркера и т.п., и если спропила сделаны по скату кровли (не крестом против скату). Т.е. у простой формы односкатной или двухскатной кровли, где нет атики у желёба или конька.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    anna_bond-ko1 anna_bond-ko1 сказал(а):
    anna_bond-ko1anna_bond-ko1 сказал(а):
    Заранее извиняюсь если немного непонятно выражаюсь) я не строитель
    В этом году на даче перекрыли крышу профнастилом! Слои такие......стропила, на них обрешетка, потом она накрыта гидроизоляц пленкой ( по уверению мастера, это новшество чтобы дерево дольше сохранялось) и сверху профнастил. Из нутри дома под крышу положили мин вату 100 и закрыли ее пароизоляц пленкой. На даче пока отопления нет. С наступлением холодов просунула руку под вату, а там мокро но не везде, как-то местами. когда наступили морозы появился снег.....
    Очень много уже начиталась, понимаю что скорей всего это конденсат от того что нет контр рейки и вентзазора между гидроизоляцией и профнастилом. Подскажите пожалуйста как можно исправить не снимая профнастил? Заранее спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заранее извиняюсь если немного непонятно выражаюсь) я не строитель
    В этом году на даче перекрыли крышу профнастилом! Слои такие......стропила, на них обрешетка, потом она накрыта гидроизоляц пленкой ( по уверению мастера, это новшество чтобы дерево дольше сохранялось) и сверху профнастил. Из нутри дома под крышу положили мин вату 100 и закрыли ее пароизоляц пленкой. На даче пока отопления нет. С наступлением холодов просунула руку под вату, а там мокро но не везде, как-то местами. когда наступили морозы появился снег.....
    Очень много уже начиталась, понимаю что скорей всего это конденсат от того что нет контр рейки и вентзазора между гидроизоляцией и профнастилом. Подскажите пожалуйста как можно исправить не снимая профнастил? Заранее спасибо.


    Нажмите, чтобы раскрыть...












  • Спасибо
    у нас односкатная крыша 6 метров длина, угол наклона не знаю но подъем составляет 1 метр (то есть верхняя точка крыши 1м, нижняя 0 м.) конька нет. подшива со всех сторон зашита плитой осб 10 мм.
    пирог получается такой
    1) профнастил
    2)пленка гидрозащитная
    3)обрешетка
    4) утеплитель
    5)пароизоляция ( все это просто прижато досками к стропилам чтобы не выпало от туда)
    не поняла как там между профнастилои и пленкой нужно делать вертикальный продых... там все впритык прижато, как нам объяснили чтобы дождь не тарохтел...
    Чуть позже постараюсь скинуть фото чтобы лучше видеть картину того что у нас происходит((((








  • Если у Вас длина ската кровли 6 м, и разница высоты верхнего и нижнего края кровли 1м, потом у Вас уклон ската кровли прибл. 15% = 8,5 градуса. В этом случае высота вентзазора (контррейки) нужна мин. 60 мм и отвестия для входа воздуха у ниженего края кровли мин. 300 см2 на каждый пог.м. края кровли и тоже самое у верха для выхода воздуха.
    У вас только 2 возможности решении :
    а) или снять профнастил, плёнку и обрешётку, непросредственно на стропила применить высокопрочную супердиффионную мембрану со склеенными нахлёстами, потом применить контррейки высотой мин. 60 мм с герметизированием, и только потом применить обрешётку и кровельное покрытие
    б) или сделать польностью демонтаж пароизоляции и утеплителя, в ОСБ плите подшива кровли для каждого пог.м. вернего и нижено края кровли сделать нетто отверстие 300 см2 (напр. паралелное отверстие шириной 8 см с решёткой протих входу приц), ануллировать 6 см стены, т.е. чтобы не соприкасалас с обрешёткой (у верхнего и нижнего края здания), и потом применить утеплитель и пароизоляцию образом, чтобы между утеплителем и обрешёткой осталос свободное простраснтво высотой мин. 60 мм. Т.е. чтобы между утеплителем и горизонтальной обрешёткой вертикально мог двигаться наружный воздух.
    Другой простой возможности нет.
    Кроме того пароизоляция не должна быть только прижата достами, но все ее нахлёсты и все места где пароизоляция соприкасается со стеной или с проникающим материалом, необходимо эти узли паронепроницаемым образом склеивать и герметизировать. Если пароизоляция не имеет склееные нахлёсты и нет герметизирования к проникающим и соприкасающим материалам (стены, кабли, венттрубы, дымоход, ...), потом пароизоляция вообще не работает, т.е. не ограничивает вход водянных паров из комнаты в точку росы конструкции и не выпольнает фукцию воздухонепроницаемости конструкции !
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"









  • должны быть продыхи для воздуха мембрана лежит кверх ногами стыки склеяны
  • всё равно как не крути надо перебирать крышу этим летом переделывали такую же
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Если у Вас длина ската кровли 6 м, и разница высоты верхнего и нижнего края кровли 1м, потом у Вас уклон ската кровли прибл. 15% = 8,5 градуса. В этом случае высота вентзазора (контррейки) нужна мин. 60 мм и отвестия для входа воздуха у ниженего края кровли мин. 300 см2 на каждый пог.м. края кровли и тоже самое у верха для выхода воздуха.
    У вас только 2 возможности решении :
    а) или снять профнастил, плёнку и обрешётку, непросредственно на стропила применить высокопрочную супердиффионную мембрану со склеенными нахлёстами, потом применить контррейки высотой мин. 60 мм с герметизированием, и только потом применить обрешётку и кровельное покрытие
    б) или сделать польностью демонтаж пароизоляции и утеплителя, в ОСБ плите подшива кровли для каждого пог.м. вернего и нижено края кровли сделать нетто отверстие 300 см2 (напр. паралелное отверстие шириной 8 см с решёткой протих входу приц), ануллировать 6 см стены, т.е. чтобы не соприкасалас с обрешёткой (у верхнего и нижнего края здания), и потом применить утеплитель и пароизоляцию образом, чтобы между утеплителем и обрешёткой осталос свободное простраснтво высотой мин. 60 мм. Т.е. чтобы между утеплителем и горизонтальной обрешёткой вертикально мог двигаться наружный воздух.
    Другой простой возможности нет.
    Кроме того пароизоляция не должна быть только прижата достами, но все ее нахлёсты и все места где пароизоляция соприкасается со стеной или с проникающим материалом, необходимо эти узли паронепроницаемым образом склеивать и герметизировать. Если пароизоляция не имеет склееные нахлёсты и нет герметизирования к проникающим и соприкасающим материалам (стены, кабли, венттрубы, дымоход, ...), потом пароизоляция вообще не работает, т.е. не ограничивает вход водянных паров из комнаты в точку росы конструкции и не выпольнает фукцию воздухонепроницаемости конструкции !
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если у Вас длина ската кровли 6 м, и разница высоты верхнего и нижнего края кровли 1м, потом у Вас уклон ската кровли прибл. 15% = 8,5 градуса. В этом случае высота вентзазора (контррейки) нужна мин. 60 мм и отвестия для входа воздуха у ниженего края кровли мин. 300 см2 на каждый пог.м. края кровли и тоже самое у верха для выхода воздуха.
    У вас только 2 возможности решении :
    а) или снять профнастил, плёнку и обрешётку, непросредственно на стропила применить высокопрочную супердиффионную мембрану со склеенными нахлёстами, потом применить контррейки высотой мин. 60 мм с герметизированием, и только потом применить обрешётку и кровельное покрытие
    б) или сделать польностью демонтаж пароизоляции и утеплителя, в ОСБ плите подшива кровли для каждого пог.м. вернего и нижено края кровли сделать нетто отверстие 300 см2 (напр. паралелное отверстие шириной 8 см с решёткой протих входу приц), ануллировать 6 см стены, т.е. чтобы не соприкасалас с обрешёткой (у верхнего и нижнего края здания), и потом применить утеплитель и пароизоляцию образом, чтобы между утеплителем и обрешёткой осталос свободное простраснтво высотой мин. 60 мм. Т.е. чтобы между утеплителем и горизонтальной обрешёткой вертикально мог двигаться наружный воздух.
    Другой простой возможности нет.
    Кроме того пароизоляция не должна быть только прижата достами, но все ее нахлёсты и все места где пароизоляция соприкасается со стеной или с проникающим материалом, необходимо эти узли паронепроницаемым образом склеивать и герметизировать. Если пароизоляция не имеет склееные нахлёсты и нет герметизирования к проникающим и соприкасающим материалам (стены, кабли, венттрубы, дымоход, ...), потом пароизоляция вообще не работает, т.е. не ограничивает вход водянных паров из комнаты в точку росы конструкции и не выпольнает фукцию воздухонепроницаемости конструкции !
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"










    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ян РЫПЛ, Владимир Чичёв
    мои фото((((
    К сожалению скорей всего снять профнастил не получится так как средств приглашать мастера больше нет( все скопленное ушло на вот то что теперь есть.
    Спасибо за совет Б) это самим реальней сделать чем лезть на крышу
    Ату эту можно еще раз использовать если просушить? Или после такого промерзания только выбросить?Ян РЫПЛВладимир Чичёв



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.