рубли

Мембрана на крыше уложена не той стороной. Как это критично?

  • контролировал, контролировал стройку... И только сейчас понял - при сборке крыши- не той стороной положили мембрану ((( Причем шурупы композитной черепицы-замазали спец раствором ,что прилогался к черепице.... боюсь, при переделке - "убьют" еще и черепицу (не дешовую) УВАЖАЕМЫЕ специалисты , подскажите- это критично (сторона укладки мембраны) ? То есть -перестилать крышу- приговор?
    IMG_4641.JPG IMG_3606.JPG IMG_4085.JPG
    утеплитель крыши то же уже уложен(дом отстаивается уже год)- немного капало сверху, но как конденсат(((( видимо песец(((( Либо обрадуйте, либо добейте((((
    IMG_4641.JPGIMG_4641.JPGIMG_3606.JPGIMG_3606.JPGIMG_4085.JPGIMG_4085.JPG

  • Чисто теоретически снизится срок службы и более интенсивно будет снижаться паропроницаемость неправильно уложенного слоя со временем. Практически, думаю единожды уложенная черепица более жирный и абсолютно конкретный плюс и довод к тому, что бы оставить как есть.
  • По картинкам,помещение под крышей не жилое и не отапливаемое.....И чего и чему там будет?А конденсат от восхода солнца....это сказки.
    korovan korovan сказал(а):
    korovankorovan сказал(а):
    И только сейчас понял - при сборке крыши-
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И только сейчас понял - при сборке крыши-
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На металлических крышах суровые будни.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    А конденсат от восхода солнца....это сказки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А конденсат от восхода солнца....это сказки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Которые вряд ли кого они заинтересуют,если о них не расскажешь.Все там как конденсируется и капает с такой скоростью и обилием....,так с такой же скоростью и испаряется.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    суровые будни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    суровые будни.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Конденсируется. после чего под действием силы тяжести капли начинают сбегать вниз укрупняясь и на изломе волны отрываться от поверхности падать на нижележащую плоскость. Такие вот неинтересные (для тех у кого всё правильно сделано) подробности.
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Которые вряд ли кого заинтересуют,если о них не расскажешь.Все там как конденсируется,так с такой же скоростью и испаряется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Которые вряд ли кого заинтересуют,если о них не расскажешь.Все там как конденсируется,так с такой же скоростью и испаряется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да,но это в теории.Такая ситуация с конденсатом, если и возникнет несколько дней(пусть недель) за все лето ,то конденсат и сбежит вниз .Пусть и накапает на пирог утепления перекрытия кое где...Но это ни чему и ни как не повредит.Все испарится.Это же лето.Жара.
  • Так вроде у @korovan,на фото-не металл..:dntknw:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    На металлических крышах суровые будни
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На металлических крышах суровые будни
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :dntknw:
  • Это я к тому, что в принципе не критично для одного кровельного материала актуально для другого типа покрытия. Юзер обобщил, я разобщил.
    вера алексеева вера алексеева сказал(а):
    вера алексеевавера алексеева сказал(а):
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А что будет, чисто теоретически конечно, если накатать по лагам со стороны чердака ещё один пароизолятор, тот же ОСБ,например, и сделать продухи по стрехам?
  • SMS,
    А зачем?
    Если бы это была металлочерепица,или проф настил,то редкие капли конденсата и так будут стекать,или испаряться,какой стороной не положи мембрану.
    Другое дело,если бы чердак был отапливаемый и мембрана была частью пирога утепления.
    А это так......И вам на будущее.Тем более ,что любое покрытие может иногда протекать.SMS




    вера алексеева вера алексеева сказал(а):
    вера алексеевавера алексеева сказал(а):
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если это пароизолятор, то его по большому счёту всё равно какой стороной класть. Ну это примерно вопрос из разряда - какой стороной стелить полиэтиленовую пленку. Если паропроницаемая, то там есть нюансы в плане того, что один слой служит для проникновения пара (микропоры) другой слой гладкая фактура для более интенсивного скатывания капель воды. Если эти слои постелить шиворот навыворот, то чисто теоретически пористый слой быстрее закупорится оседаемым сверху мусором, ну и вода скатываться похуже будет (менее интенсивно). Ну а на практике думаю дилемма из разряда - что будет если летом ездить на зимней резине. Тоже самое теоретическое ухудшение сцепных свойств шин из за шипов и более интенсивный износ из за более мягкого сорта резины. Ну а практически одна хрень.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    А что будет, чисто теоретически конечно, если накатать по лагам со стороны чердака ещё один пароизолятор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А что будет, чисто теоретически конечно, если накатать по лагам со стороны чердака ещё один пароизолятор
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • юзер, название темки бы подправить. А то прямо заходить страшно и информативности ноль.юзер
  • Ломастер,
    Согласен полностью,спасибо.Ломастер
  • Сторона подкровельной мембраны в Вашем случае нет важный проблемм. Но по моему всё остальное в конструкции не правильно.
    а) Гидрозащитная мембрана всегда должна идти до самого нижнего края стропил и оканчивается капельником. Этого здесь нет. Где потом кончит вода вытекающая по гидрозащите ?
    б) Утеплитель не может поднимать слой гидрозащиты к обрешётке кровельного покрытии = аннулиция работы вентзазора кровли = большой риск начисливании конденсатов в конструкции (хотя уже под утеплителем будет применена пароизоляция).
    в) Под коньком нет разреза в мембране (см. приложение) - опять ошибка по деле диффузионного баланса конструкции.
    г) В узле ендовы не правильно встречаются контррейки ендовы с контррейками, которые идут по стропилам = аннулациая вентиляции всей площади кровли над этим узлом, неговоря о том, что этот узел мешает вытечке воды по гидрозащите.
    г) Контррейки ендовы сделаны с герметизированием ? Если нет - потом опять ошибка.
    Одним словом - монтаж гидрозащиты = катастрофа.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
    korovan korovan сказал(а):
    korovankorovan сказал(а):
    контролировал, контролировал стройку... И только сейчас понял - при сборке крыши- не той стороной положили мембрану ((( Причем шурупы композитной черепицы-замазали спец раствором ,что прилогался к черепице.... боюсь, при переделке - "убьют" еще и черепицу (не дешовую) УВАЖАЕМЫЕ специалисты , подскажите- это критично (сторона укладки мембраны) ? То есть -перестилать крышу- приговор?
    Посмотреть вложение 21165 Посмотреть вложение 21166 Посмотреть вложение 21167
    утеплитель крыши то же уже уложен(дом отстаивается уже год)- немного капало сверху, но как конденсат(((( видимо песец(((( Либо обрадуйте, либо добейте((((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    контролировал, контролировал стройку... И только сейчас понял - при сборке крыши- не той стороной положили мембрану ((( Причем шурупы композитной черепицы-замазали спец раствором ,что прилогался к черепице.... боюсь, при переделке - "убьют" еще и черепицу (не дешовую) УВАЖАЕМЫЕ специалисты , подскажите- это критично (сторона укладки мембраны) ? То есть -перестилать крышу- приговор?
    Посмотреть вложение 21165 Посмотреть вложение 21166 Посмотреть вложение 21167
    утеплитель крыши то же уже уложен(дом отстаивается уже год)- немного капало сверху, но как конденсат(((( видимо песец(((( Либо обрадуйте, либо добейте((((

    Посмотреть вложение 21165Посмотреть вложение 21166Посмотреть вложение 21167

    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • у меня -композитная....
    вера алексеева вера алексеева сказал(а):
    вера алексеевавера алексеева сказал(а):
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл..:dntknw:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так вроде у @korovan,на фото-не металл..:dntknw:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    На металлических крышах суровые будни
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На металлических крышах суровые будни
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :dntknw:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • и под крышей- сразу комнаты- чердака не будет.... утеплителя -200мм...
    зимой, внутри были подтечки про оттепелях, но не понятно-конденсат или что?(((( ...( дом еще холодный.... не топится, и прорези для продувки вместо окон)
  • Так как у Вас конструкция сделана не правильным способом, на самом деле в конструкции под кровельным паронепроницаемым металлическим покрытием не работает вентзазор, который должен обеспечивать :
    а) не только возможность не ограниченного испарения водянных паров из контрукции на улицу,
    б) но также должен обеспечивать долговечность самого кровельного покрытии и долговечность деревянных конструкций под кровельным покрытием (обрешётка, контррейки),
    в) и также летом с помощю двигающегося наружного воздуха под кровельным покрытием снижает температуру под кровельным покрытием и этим образом помогает, чтобы не был большой нагрев комнаты мансарды и чтобы не возникали огромные конденсации на нижней стороне металлического материала черепицы, когда в теплый период года придёт холодный дождь или другим образом быстро измениться температура металического кровельного покрытии.
    И если Вам протекает вода зимой после оттепелях, потом это вода из замороженных конденсатов, которые начислись в конструкции "благодаря" не правильного пирога кровли. Т.е. проблемма возникает не только от не работающего вентзазора, но также от того, что встреча контрреек по стропилам и контрреек в узле ендовы аннулируют возможность вытечки воды из конструкции и ещё поднятая мембрана своим холмом направляет воду под контррейки, т.е. где через гвозди контрреек и обрешётки (перфорирующие мембрану) всё протекает в конструкцию.
    По моему единственная возможность решении = всё что находится над стропилами снять и сделать опять, но правильно.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"








  • Ян РЫПЛ, cкажите пожалуйста, а возможны ли ошибки такого рода на крышах с мягкой черепицей?:smile3:
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Так как у Вас конструкция сделана не правильным способом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так как у Вас конструкция сделана не правильным способом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ян РЫПЛ:smile3:
  • Эти ошибки получаются одинаковыми также в случае когда в конструкции скатной кровли применяется любой тип кровельного покрытии, т.е. также битумные шиндли (мягкая черепица), металлочерепица, керамическая или сементнопесчаная черепица, шифер, еврошифер, профнастил, и др.
    Только получается разница в том, что у керамической и сементнопесчанной черепицы можно также в низких уклонах применять только 40 мм толщину вентзазора (если длина скана не больше, чем 10 м) и размер отверстий для входа воздуха у ниженго края кровли является 1/500 площади кровли (но не меньше, чем 200 см2/пог.м. нижнего края кровли) и для выхода воздуха 1/1000 площади кровли (у конька или хребта). Но у паронепроницаемых, металлических и остальных кровельных покрытий в случае уклона меньше, чем 45, 25 или 5 градусов высота вентзазора и размеры отверстий для его работы очень повышаются.
    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"



  • Что-то я заволновалась..
    Посмотрите пожалуйста, фото моей крыши, их мало конечно, но сегодня еще сфотографирую.
    Ян РЫПЛ Ян РЫПЛ сказал(а):
    Ян РЫПЛЯн РЫПЛ сказал(а):
    Эти ошибки получаются одинаковыми также в случае когда в конструкции скатной кровли применяется любой тип кровельного покрытии,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Эти ошибки получаются одинаковыми также в случае когда в конструкции скатной кровли применяется любой тип кровельного покрытии,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.