Гидроизоляция бетонной монолитной крыши с наклоном 10 градусов
Иван Павлович
Доброго здоровья всем специалистам!
На бетонную крышу 120+120 кв. Метров хочу приклеить утеплитель пеноплекс 100 мм. Сверху положить стеклосетку и обработать жидкой резиной... Дом находиться в Донецке. Пожалуйста подскажите лучший вариант гидроизоляции крыши? С уважением Иван Павлов.
Ян РЫПЛ
Теоретически это возможно сделать, но или в первоначальной конструкции должен быть какой-то пароизоляционный слой очень высокой паронепропроницаемости или под пеноплекс необходимо применить высокоперонепроницаемый слой. Я лично бы конструкцию решил способом : бетон - битумный сваривательный пояс толщиной не меньше, чем 3мм - распределяющий слой (нетканный текстил) - пеноплекс (EPS 100) - распределяющий слой (нетканный текстил) - плёнка ПВХ (толщиной не меньше, чем 1,5 мм).
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Доброго здоровья всем специалистам!
На бетонную крышу 120+120 кв. Метров хочу приклеить утеплитель пеноплекс 100 мм. Сверху положить стеклосетку и обработать жидкой резиной... Дом находиться в Донецке. Пожалуйста подскажите лучший вариант гидроизоляции крыши? С уважением Иван Павлов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Доброго здоровья всем специалистам!
На бетонную крышу 120+120 кв. Метров хочу приклеить утеплитель пеноплекс 100 мм. Сверху положить стеклосетку и обработать жидкой резиной... Дом находиться в Донецке. Пожалуйста подскажите лучший вариант гидроизоляции крыши? С уважением Иван Павлов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Иван Павлович
Большое Вам спасибо!
Иван Павлович
Прошу прощения за беспокойство ещё раз- как я понял можно на бетон положить один слой стеклоизол потом приклеить пеноплекс а на него сверху клеить плёнку?!
Скажите пеноплекс обсолютно водой и паронепроницаем или только водонепроницаемых? Потом что лучше дожить геотекстиль или щелочестойкую стеклосетку? И с пленкой какой фирмы лучше взять гидроизоляции и чем лучше её закрепить? С уважением Иван Павлов.
Теоретически это возможно сделать, но или в первоначальной конструкции должен быть какой-то пароизоляционный слой очень высокой паронепропроницаемости или под пеноплекс необходимо применить высокоперонепроницаемый слой. Я лично бы конструкцию решил способом : бетон - битумный сваривательный пояс толщиной не меньше, чем 3мм - распределяющий слой (нетканный текстил) - пеноплекс (EPS 100) - распределяющий слой (нетканный текстил) - плёнка ПВХ (толщиной не меньше, чем 1,5 мм).
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Нажмите, чтобы раскрыть...
Теоретически это возможно сделать, но или в первоначальной конструкции должен быть какой-то пароизоляционный слой очень высокой паронепропроницаемости или под пеноплекс необходимо применить высокоперонепроницаемый слой. Я лично бы конструкцию решил способом : бетон - битумный сваривательный пояс толщиной не меньше, чем 3мм - распределяющий слой (нетканный текстил) - пеноплекс (EPS 100) - распределяющий слой (нетканный текстил) - плёнка ПВХ (толщиной не меньше, чем 1,5 мм).
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Доброго здоровья всем специалистам!
На бетонную крышу 120+120 кв. Метров хочу приклеить утеплитель пеноплекс 100 мм. Сверху положить стеклосетку и обработать жидкой резиной... Дом находиться в Донецке. Пожалуйста подскажите лучший вариант гидроизоляции крыши? С уважением Иван Павлов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Доброго здоровья всем специалистам!
На бетонную крышу 120+120 кв. Метров хочу приклеить утеплитель пеноплекс 100 мм. Сверху положить стеклосетку и обработать жидкой резиной... Дом находиться в Донецке. Пожалуйста подскажите лучший вариант гидроизоляции крыши? С уважением Иван Павлов.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ян РЫПЛ
Не так ! Высокопаронепоницаемый тип битумного пояся (с эквивалентной диффизонной толщиной Sd не меньше, чем 100 м) или на бетон или всей площадью клеется с помощю пламеня (и свариваются нахлёсты) или в краях (под нахлёстом) прикрепляется cпециальными шурупами и потом нахлёст с помощю пламеня сваривается или можно для этого использовать самоклеющиеся специальные высокопаронепроницаемые битумные поясы. Потом на битумный пояс применится нетканный текстил, на нетканный текстил пеноплекс, опять нетканный текстил и потом ПВХ плёнку, которая в краях пояса (под нахлёстом) специальными дюбелами прикрепляются через всю конструкцию в бетон и нахлёст плёнки сваривается горючим воздухом (специальным апаратом - напр. Leister).
Стеклосетку в качестве распределяющего слоя не рекомендую, лучше применять геотекстил.
ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА"
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.