рубли

Трещины по штукатурке

  • Летом сделали новый проем в стене первого этажа двухэтажного дома(камень, 50х20), оштукатурили цементным раствором, шпаклевали ABS.
    В конце декабря по шпаклевке пошли нитевидные трещины. Связано ли это с недостаточным укреплением проема и "гулянием" стен с началом зимы, или возможно это связано с началом отопительного сезона и просто трескается ABS на штукатурке? Как проверить ?
    Заранее спасибо.

  • Ответ архитектора
    Ответ:
    Это может быть вызвано ВСЕМИ указаннами вами причинами по одиночке
    или в комплексе, смотря где был допущен брак. Также может быть и бракованная шпаклевка (например - замороженная).
    Из-за отсутствия необходимой информации - совет дать не предоставляется возможным.
    Архитектор Дмитрий.Ответ архитектора





  • Все те причины которые вы указали могут быть.
    Но к этому могу добавить следующее.
    Подвижки дома как правило происходят весной и осенью
    Происходит это за щёт того что постоянные перепады температур на грунте приводят в движение грунт и дом так или иначе может двигаться.Если не достаточно хорошо зделана дренажная система во круг дома то подвижки грунта происходят очень большии.Вода то замерзает то тает и соответственно двигает грунт ну и всё что на нём находится (в часности ваш дом)
    Вообще все трещины появляются как правило в декабре - апреле время когда днём всё тает а ночью замерзает. Это происходит и с высотными зданиями.
    С уважением Максим.




  • Если читать нормативную литературу, в нашем случае СНиПы, то можно найти такую информацию как: минимальный срок высыхания штукатурного слоя - 30 дней. В большинстве случаев строителей торопят сроками и начинают шпаклевочные и т. д. работы уже через несколько дней. Вполне возможны и указанные вами причины. При покупке ССС (сухих строительнх смесей) внимательно ознакамливайтесь с условиями хранения и проверяйте номер партии, указанной на упаковке.
    Летом сделали новый проем в стене первого этажа двухэтажного дома(камень, 50х20), оштукатурили цементным раствором, шпаклевали ABS.
    >В конце декабря по шпаклевке пошли нитевидные трещины. Связано ли это с недостаточным укреплением проема и "гулянием" стен с началом зимы, или возможно это связано с началом отопительного сезона и просто трескается ABS на штукатурке? Как проверить ?
    Заранее спасибо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Летом сделали новый проем в стене первого этажа двухэтажного дома(камень, 50х20), оштукатурили цементным раствором, шпаклевали ABS.
    >В конце декабря по шпаклевке пошли нитевидные трещины. Связано ли это с недостаточным укреплением проема и "гулянием" стен с началом зимы, или возможно это связано с началом отопительного сезона и просто трескается ABS на штукатурке? Как проверить ?
    Заранее спасибо.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если читать нормативную литературу, в нашем случае СНиПы, то можно найти такую информацию как: минимальный срок высыхания штукатурного слоя - 30 дней. В большинстве случаев строителей торопят сроками и начинают шпаклевочные и т. д. работы уже через несколько дней. Вполне возможны и указанные вами причины. При покупке ССС (сухих строительнх смесей) внимательно ознакамливайтесь с условиями хранения и проверяйте номер партии, указанной на упаковке.
  • В СНиП-ах все верно -“ 30 (28) дней штукатурный слой должен простоять и только затем уже можно шпаклевать.
    Откуда эта цифра в СНиП-ах и почему именно 30 (28) дней?
    ------------
    Все составы на основе извести и цемента дают усадку. Причина усадочных явлений может быть разной -“ влажностная усадка (обусловлена капиллярными явлениями) или контракционная (результат химического взаимодействования монминеральных составляющих цемента с водой).
    В любом случае эта усадка будет ВСЕГДА и она обязательно проявится в форме трещин (микротрещин, волосяных трещин) если модуль поверхности большой (площадь большая, но толщина слоя маленькая) -“ штукатурное покрытие.
    А раз так, то СНиП-ы и регламентируют выждать 30 (28) дней -“ за этот срок процессы гидратационного твердения цемента в основном закончатся, неизбежные трещины образуются и проявят себя. И только после этого следует наносить шпаклевочный слой -“ «закрыть» трещины. Шпаклевочный состав делается на основе вяжущего не дающего усадки -“ это гипс.
    Если «поторопиться» и не выждать 30 дней, то формирующиеся трещины заодно «порвут» и шпаклевочный слой -“ нужно будет все заново шпаклевать.
    Из этой же области и сквозняки -“ их СНиП тоже «запрещает». Отсюда же и жара -“ вода попросту высыхает, штукатурный слой приобретает достаточную прочность, но недостаток воды «останавливает» гидратацию цемента. Через время влага все же «добирается» к непрореагировавшему цементу, его гидратация возобновляется, и соответственно возобновляется процесс образования микротрещин -“ иногда даже обои рвет.
    Если в помещении низкая температура, то гидратация цемента, а соответственно и срок полного проявления трещин сильно замедляется. Поэтому при +10 нужно выжидать уже не 30 дней, а 50 -“ 60 дней. Во многом по этой причине осеннее-весенние штукатурные работы чреваты последующим браком. Аналогично при большой жаре или если сквозняки гуляют.















Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.