Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
1. - Исходные данные:
Тип здания - Жилые дома, детские и лечебные учреждения
Тип конструкции - СТЕНА
Условия эксплуатации ограждения:
Температура наружнего воздуха -34 град.
Температура внутреннего воздуха 18 град.
Средняя температура отопительного периода -6.5 град.
Продолжительность отопительного периода 218 дней
Характеристика ограждения:
Номер слояТолщина, мНаименованиеВеличинаЕд. измеренияМатериал слоя
1 слой:0,25Теплопроводность0.56Вт/(м*град)- Кладка из обыкн. кирпича
2 слой:0,05Теплопроводность0.041Вт/(м*град)- Пенопласт
3 слой:0,1Теплопроводность3.49Вт/(м*град)- Гранит
4 слой:Нулевой
5 слой:Нулевой
6 слой:Нулевой
7 слой:Нулевой
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 8.7 Вт/(м2*град)
Коэффициент теплоотдачи наружней поверхности 23 Вт/(м2*град)
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 1,49 м2*град/Вт
Режим работы ограждающей конструкции:
Сухое состояние
2. - Выводы:
Сопротивление ограждения теплопередаче ДОСТАТОЧНО
Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 1,49 м2*град/Вт
Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче 1,85 м2*град/Вт
Температура на контакте слоев ограждения:
Точка измерения температурыВеличинаЕд. измерения
На внутренней поверхности стены14.8град.
Между 1 и 2 слоями-0.0град.
Между 2 и 3 слоями-32.7град.
Между 3 и 4 слоями-34.0град.
Между 4 и 5 слоями-34.0град.
Между 5 и 6 слоями-34.0град.
Между 6 и 7 слоями-34.0град.
На наружней поверхности стены-34.0град.
И в примечании! Прошу заметить и не засуживать. Данный расчет приведен уже на самый малоэффективный вариант постройки (проще сказать, как на здание подлежащее кап. ремонту в соответствии с новыми требованиями по теплотехнике в условиях "урала"-начало сибири). В котором можно проживать,иначе говоря по санитарно-гигиеническим и комфортным условиям.
Конечно для требуемого значения недостаточно ( по условиям энергосбережения после 1-го января), которое в данном случае должно быть равно 2.92м2град/вт с учетом температуры внутреннего воздуха в помещении, учитывая подвал и равно 18 градусам.
НО-Но огорчаться не надо, вспомните (вы наверняка же уже решили для себя) выполнить утепление изнутри подвала в виде листов пенополистерола или иначе говоря пенопласта поплотнее. А самое главное, всегда придерживаюсь этой мысли, от мостика холода теоретически никогда не избавиться (там где тонко там и рвется). Это в принципе и Усе,что хотел сказать.
Тем более не зная ваши координаты в пространстве России.