рубли

СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей

  • СП 230.1325800.2015
    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
    Construction enclosing of buildings characteristics of thermal conductive of inclusions
    ОКС 91.120.01
    Дата введения 2015-04-30
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 апреля 2015 г. N 261/пр и введен в действие с 30 апреля 2015 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    Информация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет
    Введение
    Настоящий свод правил разработан в развитие раздела 5 и приложения К СП 50.13330"СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий", с целью повышения уровня проектирования тепловой защиты зданий, упрощения и упорядочивания работы специалистов, проектирующих тепловой контур здания. Основную часть свода правил составляют таблицы с расчетными характеристиками различных узлов конструкций, позволяющие частично или полностью исключить расчеты температурных полей в процессе проектирования или экспертной оценки конструкций.
    Метод расчета приведенного сопротивления теплопередаче и табличные данные разработаны НИИСФ РААСН: канд. техн. наук В.В.Козлов (ответственный исполнитель), д-р техн. наук В.Г.Гагарин.
    ОАО "ЦНИИПромзданий": заместитель генерального директора канд. техн. наук С.М.Гликин, руководитель отдела канд. техн. наук A.M.Воронин. Представлены варианты конструктивных решений узлов многослойных конструкций стен, получивших широкое применение в практике строительства.
    1 Область применения
    Настоящий свод правил распространяется на расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагментов ограждающих конструкций зданий, удельных потерь теплоты через теплозащитные элементы и коэффициента теплотехнической однородности, для строящихся или реконструируемых жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий, в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы:
    ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
    ГОСТ Р 53786-2010 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения
    СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"
    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил можно проверить в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены термины по СП 50.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 теплозащитный элемент: Отдельный участок конструкции, деталь (в основном прорезающая утеплитель), стык между различными конструкциями, влияющий на потери теплоты через конструкцию.
    3.2 удельный геометрический показатель теплозащитного элемента: Средняя площадь, протяженность или количество теплозащитных элементов данного вида, приходящееся на 1 м2 ограждающей конструкции.
    3.3 целевое сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции Rₒ ц, м2·°С/Вт: Приведенное сопротивление теплопередаче, выбранное в качестве цели при проектировании конструкции.
    4 Общие положения
    4.1 В соответствии с настоящим сводом правил выполняют и оформляют: расчет приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и их фрагментов, расчет коэффициента теплотехнической однородности и расчет удельных потерь теплоты через теплозащитные элементы.
    4.2 Условия эксплуатации ограждающих конструкций для выбора теплотехнических показателей материалов принимают по СП 50.13330.
    Внутренние и наружные температуры принимаются либо по проектному заданию, либо внутренняя температура - по ГОСТ 30494, наружная температура - по СП 131.13330.
    4.3 Требования к приведенному сопротивлению теплопередаче и минимальной температуре внутренней поверхности ограждающих конструкций здания принимают по СП 50.13330.
    5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции
    5.1 Расчет основан на представлении фрагмента теплозащитной оболочки здания в виде набора независимых элементов, каждый из которых влияет на тепловые потери через фрагмент (далее - теплозащитных элементов).
    В качестве теплозащитных элементов используют отдельные участки конструкции, детали (как правило, прорезающие утеплитель), стыки между различными конструкциями. Одна и та же конструкция может быть разбита на элементы различными способами. В приложении А приведены типовые разбивки на теплозащитные элементы основных видов стен.
    При разбивке на элементы необходимо соблюдать следующие правила:
    • совокупность выделенных элементов должна быть достаточной для составления рассматриваемой конструкции, т.е. содержать все узлы конструкции;
    • при составлении конструкции элементы не пересекаются;
    • элементы влияют на тепловые потери через конструкцию.
    5.2 Расчет удельных потерь теплоты через элементы ограждающей конструкции должен содержать следующие части:
    • схему или чертеж, позволяющие установить состав и устройство узла содержащего элемент;
    • температурное поле узла;
    • принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла, включенного в расчетную область;
    • минимальную температуру внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов;
    • удельные потери теплоты через элемент, посчитанные по формулам (Е.8), (Е.9) или (Е.11), (Е.12) СП 50.13330.
    5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания Rₒᶺпр, м2·°С/Вт, следует определять по формуле (5.1). Оформлять расчет приведенного сопротивления теплопередаче следует в соответствии с Е.6 СП 50.13330
    Rₒᶺпр = 1 / (1/Rₒᶺусл + ∑ljΨj + ∑nkχk) = 1 / (∑aiUi + ∑ljΨj + ∑nkχk), (5.1)​

    где lj, nk - геометрические характеристики элементов, определяемые для конкретного проекта, описание и правила нахождения приведены в разделе 6;
    Ψj, χk - удельные потери теплоты через элементы, описание и правила нахождения приведены в разделе 6;
    Rₒᶺусл - осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м2·°С/Вт;
    Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-й части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м2·°С)​

    Ui = 1 / Rₒ,iусл, (5.2)​

    ai - площадь плоского элемента конструкции -го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2​

    ai = Ai / ∑Ai, (5.3)​

    где Ai - площадь i-й части фрагмента, м2.​

    5.4 Осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания определяют по формуле
    Rₒᶺусл = ∑Ai / ∑(Ai/Rₒᶺусл) = 1 / ∑(aiUi), (5.4)​

    где Rₒ,iусл - условное сопротивление теплопередаче однородной части фрагмента теплозащитной оболочки здания i-го вида, м2·°С/Вт, которое определяют экспериментально или расчетом по формуле
    Rₒ,iусл = 1/αв + ∑Rs + 1/αн, (5.5)​

    где αв, αн - коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждающей конструкции соответственно, Вт/(м2·°С), принимают по таблицам 4 и 6 СП 50.13330;
    Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2·°С/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице 1, для материальных слоев по формуле​

    Rs = δss, (5.6)​

    δs - толщина слоя, м;
    λs - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемая по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных ее оценивают по приложению Т СП 50.13330.​

    5.5 Коэффициент теплотехнической однородности, r, вспомогательная величина, характеризующая эффективность утепления конструкции, определяют по формуле
    r = Rₒᶺпр/Rₒᶺусл. (5.7)​

    Таблица 1​
    26013258002015-001.jpg
    СП 230.1325800.2015

    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩИЕ ЗДАНИЙ
    ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
    Construction enclosing of buildings characteristics of thermal conductive of inclusions









    Дата введения 2015-04-30



    Сведения о своде правил














    Информация об изменениях к настоящему своду правил, а также тексты изменений и поправок размещаются в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Министерства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации в сети Интернет

    Введение







    1 Область применения1 Область применения



    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки













    3 Термины и определения3 Термины и определения



    теплозащитный элемент:

    удельный геометрический показатель теплозащитного элемента:

    целевое сопротивление теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции Rₒ ц, м2·°С/Вт:ц

    4 Общие положения4 Общие положения









    5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции5 Расчет приведенного сопротивления теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции






    • совокупность выделенных элементов должна быть достаточной для составления рассматриваемой конструкции, т.е. содержать все узлы конструкции;
    • при составлении конструкции элементы не пересекаются;
    • элементы влияют на тепловые потери через конструкцию.
  • совокупность выделенных элементов должна быть достаточной для составления рассматриваемой конструкции, т.е. содержать все узлы конструкции;
  • при составлении конструкции элементы не пересекаются;
  • элементы влияют на тепловые потери через конструкцию.

    • схему или чертеж, позволяющие установить состав и устройство узла содержащего элемент;
    • температурное поле узла;
    • принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла, включенного в расчетную область;
    • минимальную температуру внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов;
    • удельные потери теплоты через элемент, посчитанные по формулам (Е.8), (Е.9) или (Е.11), (Е.12) СП 50.13330.
  • схему или чертеж, позволяющие установить состав и устройство узла содержащего элемент;
  • температурное поле узла;
  • принятые в расчете температурного поля температуры наружного и внутреннего воздуха, а также геометрические размеры узла, включенного в расчетную область;
  • минимальную температуру внутренней поверхности конструкции и поток теплоты через узел, полученные в результате расчетов;
  • удельные потери теплоты через элемент, посчитанные по формулам (Е.8), (Е.9) или (Е.11), (Е.12) СП 50.13330.
  • пр

    Rₒᶺпр = 1 / (1/Rₒᶺусл + ∑ljΨj + ∑nkχk) = 1 / (∑aiUi + ∑ljΨj + ∑nkχk), (5.1)​
    пруслjjkkaiiiijjjkk
    jjk
    Ψj, χk - удельные потери теплоты через элементы, описание и правила нахождения приведены в разделе 6;
    Rₒᶺусл - осредненное по площади условное сопротивление теплопередаче фрагмента теплозащитной оболочки здания либо выделенной ограждающей конструкции, м2·°С/Вт;
    Ui - коэффициент теплопередачи однородной i-й части фрагмента теплозащитной оболочки здания (удельные потери теплоты через плоский элемент i-го вида), Вт/(м2·°С)​
    jk
    усл
    ii
    Ui = 1 / Rₒ,iусл, (5.2)​
    ii,i,iусл
    ai - площадь плоского элемента конструкции -го вида, приходящаяся на 1 м2 фрагмента теплозащитной оболочки здания или выделенной ограждающей конструкции, м2/м2​
    aii
    ai = Ai / ∑Ai, (5.3)​
    aiiiiii
    где Ai - площадь i-й части фрагмента, м2.​
    iii


    Rₒᶺусл = ∑Ai / ∑(Ai/Rₒᶺусл) = 1 / ∑(aiUi), (5.4)​
    услiiiiуслaiUiiUiii
    ,i,iусл

    Rₒ,iусл = 1/αв + ∑Rs + 1/αн, (5.5)​
    ,i,iуслвsн
    вн
    Rs - термическое сопротивление слоя однородной части фрагмента, м2·°С/Вт, определяемое для невентилируемых воздушных прослоек по таблице 1, для материальных слоев по формуле​
    s
    Rs = δss, (5.6)​
    sss
    δs - толщина слоя, м;
    λs - теплопроводность материала слоя, Вт/(м·°С), принимаемая по результатам испытаний в аккредитованной лаборатории; при отсутствии таких данных ее оценивают по приложению Т СП 50.13330.​
    s
    s


    r = Rₒᶺпр/Rₒᶺусл. (5.7)​
    прусл
    Таблица 1​
    26013258002015-001.jpg
    26013258002015-001.jpg

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.