СП 293.1325800.2017 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные

  • СП 293.1325800.2017
    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
    КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ
    Правила проектирования и производства работ
    Facade"s thermo insulation composite systems
    with external mortar layers. Design and work execution rules
    ОКС 91.060.10
    Дата введения 2018-01-11
    Предисловие
    Сведения о своде правил
    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), НО "Ассоциация "Наружные фасадные системы" (НО "Ассоциация "АНФАС")
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 10 июля 2017 г. N 981/пр и введен в действие с 11 января 2018 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных вфедеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
    Свод правил разработан авторским коллективом Ассоциации "АНФАС" (М.Г.Александрия, С.А.Голунов, А.С.Монтянов), НИУ МГСУ (канд. техн. наук С.А.Пашкевич), АНО "НИЦ "Строительство" - ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко (А.В.Пестрицкий, канд. техн. наук А.А.Гусев), НИИСФ РААСН (канд. техн. наук В.В.Козлов).
    1 Область применения

    Настоящий свод правил распространяется на системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (СФТК), применяемые при тепловой защите с наружной стороны ограждающих стеновых конструкций зданий и сооружений различного назначения и уровня ответственности с наружной стороны при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.
    Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и производства работ по устройству и ремонту СФТК.
    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
    ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний
    ГОСТ 7076-99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
    ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
    ГОСТ 7948-80 Отвесы стальные строительные. Технические условия
    ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия
    ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей
    ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия
    ГОСТ 25782-90 Правила, терки и полутерки. Технические условия
    ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию
    ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
    ГОСТ 27321-87 Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия
    ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия
    ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний
    ГОСТ 29231-91 Шнуры. Технические условия
    ГОСТ 31251-2008 Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность
    ГОСТ 32310-2012 (EN 13164:2008) Изделия из экструзионного пенополистирола XPS теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Технические условия
    ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия
    ГОСТ 33739-2016 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Классификация
    ГОСТ 33740-2016 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Термины и определения
    ГОСТ Р 54358-2011 Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
    ГОСТ Р 54359-2011 Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
    ГОСТ Р 55225-2012 Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия
    ГОСТ Р 55412-2013 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний
    ГОСТ Р 55818-2013 Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
    ГОСТ Р 55936-2014 Составы клеевые, базовые штукатурные и выравнивающие шпаклевочные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия
    ГОСТ Р 56387-2015 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Технические условия
    ГОСТ Р 56623-2015 Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
    ГОСТ Р 56707-2015 Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Общие технические условия
    ГОСТ Р 57270-2016 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть
    СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли"
    СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
    СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1)
    СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий"
    СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменением N 1)
    СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия"
    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)
    СП 230.1325800.2015 Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплоизоляционных неоднородностей
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    3 Термины и определения

    В настоящем своде правил применены термины по ГОСТ 33740, ГОСТ Р 56707.
    4 Общие положения
    4.1 При проектировании и монтаже СФТК следует:
    • принимать конструктивные решения, обеспечивающие надежность и долговечность;
    • применять СФТК, соответствующие требованиям ГОСТ Р 56707;
    • соблюдать техническую документацию системодержателя.
    4.2 Соответствие класса надежности СФТК по применению уровням ответственности зданий и сооружений при их строительстве, реконструкции и капитальном ремонте на территории Российской Федерации [1, статья 4, части 7-10] приведено в пункте 4.4 ГОСТ Р 56707-2015.
    4.3 СФТК классифицируют по ГОСТ 33739. Условное обозначение СФТК по ГОСТ 33739, включающее указание класса надежности СФТК по применению, должно быть указано в проектной документации, технической документации системодержателя и проекте производства работ (ППР) по ее устройству.
    5 Требования к СФТК
    5.1 СФТК устраивается с наружной стороны ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения и уровня ответственности при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте при соблюдении следующих условий расположения объекта проведения работ:
    • климатический район - любой по ГОСТ 16350, при расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по СП 131.13330, не ниже минус 50°С (принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92);
    • зоны влажности - сухая, нормальная, влажная по СП 50.13330;
    • район по давлению ветра - I-VI по СП 20.13330;
    • категория сложности инженерно-геологических условий - I-III по [8].
    5.2 Для зданий с повышенным и нормальным уровнями ответственности [1, статья 4, части 8, 9] следует использовать СФТК с комбинированным креплением по ГОСТ 33739.
    5.3 При устройстве СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем на зданиях с повышенным и нормальным уровнями ответственности [1, статья 4, части 8, 9] следует применять комбинацию из фасадного пенополистирола по ГОСТ 15588 и негорючей (по ГОСТ Р 57270) минеральной ваты по ГОСТ 32314.
    Примечания
    1 Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, устанавливаемого на здания пониженного уровня ответственности [1, статья 4, часть 10], а также на малоэтажные жилые дома при высоте здания не более трех этажей.
    2 Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, устанавливаемых на цоколях зданий нормального и повышенного уровней ответственности [1, статья 4, части 8, 9].

    5.4 Технические характеристики СФТК должны соответствовать ГОСТ Р 56707.
    5.5 Устройство СФТК следует проводить с применением системных материалов и изделий согласно технической документации системодержателя.
    6 Требования к системным материалам и изделиям в составе СФТК
    6.1 Технические требования к изделиям и материалам, применяемым в составе СФТК для всех классов надежности по применению, определяются по ГОСТ Р 56707, а также:
    • для минераловатных изделий, применяемых в составе теплоизоляционного слоя, - по ГОСТ 32314;
    • для изделий из пенополистирола, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое, - по ГОСТ 15588;
    • для изделий из экструзионного пенополистирола XPS, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое и при устройстве утепления цоколей зданий, - по ГОСТ 32310;
    • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54359;
    • для декоративных штукатурных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54358;
    • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55936;
    • для декоративных штукатурных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55818;
    • для фасадных стеклосеток - по ГОСТ Р 55225;
    • для окрасочных составов - по ГОСТ 28196.
    6.2 Технические характеристики анкеров с тарельчатым дюбелем и прочих комплектующих элементов СФТК (угловые и примыкающие профили, усиливающие профили, деформационные профили и др.) для всех классов надежности СФТК по применению должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 56707, нормативных документов на данные изделия, настоящего свода правил и технической документации системодержателя.
    7 Правила проектирования СФТК
    7.1 Проектирование СФТК выполняется путем привязки системы, отвечающей требованиям ГОСТ Р 56707, к объекту строительства. Выбор системы проводят на основании технического задания на проектирование с учетом специфики района расположения объекта.
    Примечание - Типовые технические решения по проектированию СФТК приведены в приложении А.
    7.2 При проектировании СФТК следует учитывать положения настоящего свода правил, требования безопасности зданий и сооружений [1], [2].
    7.3 Для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 по [2] следует применять СФТК класса пожарной опасности К0 по ГОСТ 31251 с использованием негорючих (группа НГ) материалов теплоизоляционного, армированного базового штукатурного и декоративно-защитного финишного слоев.
    Примечания
    1 Не допускается (за исключением индивидуальных жилых зданий высотой не более трех этажей и общей площадью менее 500 м2) применение СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем, не прошедших огневые испытания по ГОСТ 31251 на определение их класса пожарной опасности и не имеющих соответствующего протокола огневых испытаний или экспертного пожарно-технического заключения, подготовленного на основе результатов ранее проведенных огневых испытаний конкретного СФТК.
    Экспертные пожарно-технические заключения должны быть выполнены организацией, проводившей огневые испытания данной конкретной СФТК.
    2 В СФТК применяют материалы, указанные в документации системодержателя, а толщина теплоизоляционного, армированного базового и декоративно-защитного финишного слоев в составе СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем не должна превышать значений, приведенных в соответствующих протоколах огневых испытаний по ГОСТ 31251 или экспертных пожарно-технических заключениях по пункту 4.4 ГОСТ 31251-2008.
    7.4 В зданиях и сооружениях степеней огнестойкости I-III, кроме малоэтажных зданий высотой не более трех этажей, армированный базовый штукатурный и декоративно-защитный финишный слои СФТК следует выполнять из материалов группы горючести не ниже Г1.
    Толщина окрасочного слоя не должна превышать 0,5 мм.
    7.5 СФТК с классом надежности по применению СК2 устанавливают на здания пониженного уровня ответственности [1, статья 4, часть 10], а также на малоэтажных жилых зданиях при высоте здания не более трех этажей.
    7.6 Основание для устройства СФТК должно обеспечивать надежность крепления теплоизоляционного слоя СФТК (обеспечивается расчетом необходимого числа анкеров с тарельчатым дюбелем, подтверждаемое натурными испытаниями, проводимыми до начала работ по устройству СФТК) и соответствовать следующим требованиям:
    • класс прочности на сжатие основания из тяжелого и силикатного бетона - не ниже В15;
    • класс прочности на сжатие основания из ячеистого, поризованного бетонов и бетона на пористых заполнителях - не ниже В2,5;
    • марка по прочности на сжатие основания из клинкерного кирпича - не ниже М300;
    • марка по прочности на сжатие основания из керамического кирпича, камней и кирпича с горизонтальными пустотами - не ниже М35.
    7.7 Тип материала теплоизоляционного слоя задается проектной документацией, а его толщина - на основании теплотехнического расчета в соответствии с СП 50.13330 с учетом положений СП 230.1325800 в отношении теплотехнических неоднородностей (в том числе анкеров с тарельчатым дюбелем).
    7.8 При проектировании СФТК уровней надежности по применению CK0 и СК1 в качестве материалов теплоизоляционного слоя следует использовать:
    • минеральную вату, соответствующая требованиям таблицы 3 ГОСТ Р 56707-2015. Заводская упаковка минеральной ваты должна содержать данные о следующих характеристиках: прочность на сжатие при 10-процентной линейной деформации и прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям;
    • фасадный пенополистирол по ГОСТ 15588.
    7.9 Комбинированный теплоизоляционный слой СФТК уровней надежности по применению СК0 и СК1 должен состоять из негорючих минераловатных плит (МВП) и фасадного пенополистирола.
    7.10 По высоте СФТК следует предусмотреть в теплоизоляционном слое противопожарные рассечки, а по периметру проемов (оконных, дверных, вентиляционных и др.) - противопожарные окантовки из негорючих (группа НГ) МВП (см. рисунок 1).
    Примечание - Применение для противопожарных рассечек и окантовок МВП на основе стеклянных волокон до получения положительных результатов испытаний по ГОСТ 31251 в составе СФТК не допускается.
    Рисунок 7.1 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок проема
    29313258002017-001.jpg
    1 - противопожарная рассечка (МВП);
    2 - дюбель (расположение показано условно);
    3 - плита утеплителя (ППС)

    Примечание - ППС - пенополистирольная плита
    7.10.1 Рассечки подразделяются на поэтажные и концевые. Установка поэтажных рассечек не отменяет необходимости установки концевых рассечек и наоборот.
    7.10.2 Концевые рассечки из негорючих (группа НГ) МВП устанавливают по всей длине верхнего и нижнего контуров СФТК на наружных стенах здания, а также по всей длине незамкнутых (без последовательного кольцевого перехода на смежные стены) боковых контуров СФТК. Выполнение концевых рассечек прерывистыми по длине не допускается. В разновысоких зданиях концевые рассечки должны быть установлены по указанным контурам СФТК на каждой высотной секции.
    Примечание - При выполнении СФТК непосредственно от уровня отмостки здания допускается устанавливать концевую рассечку не вплотную к отмостке, а приподняв ее нижнюю горизонтальную грань на высоту не более 0,6 м. В этом случае в качестве теплоизоляционного слоя СФТК на высоту от планировочной отметки уровня земли до нижнего торца такой условно концевой рассечки допускается применять ППС с суммарной толщиной не более 200 мм или плиты из экструдированного пенополистирола с фактической средней плотностью не более 33 кг/м3 и суммарной толщиной не более 150 мм.
    7.10.3 Между верхними и нижними границами (контурами) СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем следует выполнять поэтажные рассечки. Эти рассечки устанавливают горизонтально на каждом этаже здания, но не реже чем через каждые 4 м по высоте. Поэтажные рассечки размещают в уровне верхних откосов/обрезов проемов (оконных, витражных, дверных, вентиляционных и др., в том числе открытых и остекленных проемов лоджий, галерей и пр.), вплотную к этим откосам/обрезам. Поэтажные рассечки должны пересекать всю ширину СФТК на фасаде здания.
    7.10.3.1 Допускается, за исключением первого этажа здания, выполнять поэтажные рассечки не на всю ширину СФТК на этой стене, а дискретными. При дискретной схеме поэтажные рассечки устанавливают в виде непрерывной полосы на всю длину верхних обрезов оконных (витражных, дверных и др.) проемов этажа, в том числе внешних (открытых и остекленных) проемов лоджий, переходов и им подобных, с горизонтальными выпусками в обе боковые стороны от проемов согласно 7.10.3.2-7.10.3.5, с длиной выпусков в зависимости от типа и ширины расположенных по боковым сторонам от проема простенков (рисунок 7.2).
    7.10.3.2 При ширине более 1,5 м простенка между смежными проемами этажа, между проемом этажа и смежной с ним вершиной внешнего (исходящего) вертикального угла здания длина горизонтального выпуска поэтажной рассечки от проема в сторону такого простенка должна составлять не менее 0,75 м. При ширине такого простенка менее 1,5 м горизонтальный выпуск поэтажной рассечки выполняют на всю ширину простенка.
    Рисунок 7.2 - Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    29313258002017-002.jpg

    Места расположения противопожарных рассечек: 1 - в районе цоколя здания; 2 - над оконным проемом по всему периметру здания; 2* - на высоте 2,5-3 м и от нижней отметки систему по всему периметру глухого торца здания; 3 - вокруг оконных и дверных проемов; 4 - вынос рассечки в сторону от оконного проема; 5 - по периметру примыкания к кровле
    Рисунок 7.2, лист 1 - Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    29313258002017-003.jpg

    7.10.3.3 При ширине более 2,4 м простенка (участка) между оконным (дверным, витражным и др.) проемом этажа и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания с шириной раскрытия 135° и менее (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий, балконов и т.п.) длина горизонтального выпуска поэтажной рассечки от проема в сторону вершины этого угла должна составлять не менее 0,75 м. При этом непосредственно от вершины внутреннего угла в сторону такого проема в этом же высотном уровне должна быть одновременно установлена рассечка длиной не менее 1,5 м.
    7.10.3.4 При ширине 1,5-2,4 м простенка между оконным (дверным, витражным и др.) проемом и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания с шириной раскрытия 135° и менее (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий/балконов и т.п.) следует выполнять горизонтальный выпуск поэтажной рассечки на все расстояние от проема до вершины угла.
    Примечание - При ширине менее 1,5 м простенка между оконным (дверным, витражным и др.) проемом и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания с шириной раскрытия 135° и менее (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий, балконов и т.п.) роль рассечки на этом участке выполняют МВП теплоизоляционного слоя СФТК (см. 7.12).
    7.10.3.5 За исключением располагаемых на всю ширину СФТК в уровнях от плюс 2,5 до 3 м и от плюс 5 до 6 м от нижней отметки применения СФТК на глухой (без проемов) наружной стене здания остальные промежуточные рассечки по высоте этой стены допускается не устанавливать при условии, что расстояние от стены до ближайшего здания (сооружения) составляет не менее 16 м. В противном случае поэтажные рассечки следует устанавливать на каждом этаже здания, а при расстоянии до ближайшего здания менее 8 м - выполнять теплоизоляционный слой из негорючих (группа НГ) МВП. Поэтажные рассечки в общем случае следует устанавливать на всю ширину глухой стены. Установка на глухих стенах в СФТК концевых рассечек обязательна (см. рисунок 7.2).
    7.10.4 По всем остальным сторонам каждого из проемов, вдоль всей длины этих сторон, вплотную к внешним обрезам проемов в СФТК устанавливают противопожарные окантовки.
    7.10.5 Высота поперечного сечения рассечек (поэтажной и концевой) и окантовок должна составлять не менее 150 мм, толщина - не менее общей толщины пенополистирольного теплоизоляционного слоя СФТК на конкретном участке наружной стены.
    7.10.6 При выполнении противопожарных рассечки и окантовки должно быть обеспечено плотное, без зазоров в свету, примыкание друг к другу торцов смежных по длине элементов противопожарных рассечек и окантовок из негорючих МВП.
    Примечание - Противопожарные рассечку и окантовку допускается выполнять по толщине из нескольких слоев. В этом случае МВП в смежных слоях противопожарных рассечки и окантовки должны плотно, без зазоров в свету, примыкать друг к другу. Стыки друг с другом МВП в смежных по толщине слоях противопожарных рассечки и окантовки следует выполнять со смещением.
    7.10.7 При неровностях основания выравнивание противопожарных рассечек и окантовок следует выполнять путем подрезки по толщине МВП этих рассечек (окантовок) или применять подкладки требуемой толщины из этих же плит, обеспечивая плотное (без зазоров) примыкание рассечки (окантовки) по всей площади тыльной поверхности к основанию. Противопожарных рассечки и окантовки устанавливают на сплошной слой клеевого состава без пропусков и воздушных зазоров, а каждый их элемент дополнительно крепят анкерами с тарельчатым дюбелем (не менее двух на каждый элемент).
    Примечание - В пределах площади участков СФТК, на которых теплоизоляционный слой выполняется из МВП, функцию противопожарных рассечек всех типов и окантовок выполняют указанные выше МВП.
    7.11 По вертикальным границам между секциями здания, но не реже чем через каждые 30 м ширины фасада, в СФТК следует выполнять вертикальные рассечки из негорючих (группа НГ) МВП. Рассечки устанавливают на всю высоту СФТК. Ширина рассечки должна составлять не менее 1 м, толщина должна быть не менее толщины примыкающего к нему по бокам теплоизоляционного слоя на основе пенополистирола. Приклеивание и дюбелирование МВП рассечек к основанию следует выполнять так же, как и для плит теплоизоляционного слоя СФТК.
    Примечание - При совпадении месторасположения вертикальной рассечки с любым из участков, где подлежат выполнению требования любого пункта из 7.13-7.15, установка вертикальной рассечки не требуется.
    7.12 В качестве теплоизоляционного слоя СФТК на участках наружных стен по периметру всех эвакуационных выходов из здания (сооружения) на расстояние не менее 1 м от каждого откоса такого выхода следует применять негорючие (группа НГ) МВП.
    7.13 В качестве теплоизоляционного слоя в СФТК на участках наружных стен в пределах всей высоты проекции пожарной лестницы, наружной маршевой лестницы и не менее 0,5 м в каждую боковую сторону, считая от соответствующего края этих лестниц, следует применять негорючие (группа НГ) МВП (рисунок 7.3).
    Рисунок 7.3 - Схемы примыкания СФТК к пожарной наружной лестнице здания
    29313258002017-004.jpg
    7.14 В качестве теплоизоляционного слоя в СФТК на участках наружных стен, образующих внутренние вертикальные углы с шириной раскрытия 135° и менее (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий, балконов и т.п.), при наличии в стене по одну сторону от вершины такого угла проемов (оконных, витражных, дверных; проемов мусоросборников, трансформаторных; внешнего остекления балконов; внешних проемов остекленных и открытых лоджий и т.п.), расположенных на расстоянии* 1,5 м и менее по горизонтали от вершины такого угла, следует применять негорючие МВП (см. рисунок 7.4):
    • начиная от вершины угла в направлении указанного проема - на расстоянии* не менее 1,5 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема;
    ________________
    * Расстояние указано от плоскости лицевой поверхности СФТК.
    • начиная от вершины этого же угла в противоположную боковую сторону - на расстоянии* не менее 1,0 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема.
    Рисунок 7.4 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    внутреннего угла при наличии близко расположенного проема
    29313258002017-005.jpg

    Примечание - Штриховкой отмечены фрагменты теплоизоляции из негорючих (группа НГ) МВП.
    7.15 В качестве теплоизоляционного слоя в СФТК на участках наружных стен, образующих указанные в 7.14 внутренние вертикальные углы, при наличии в стенах одновременно по обе стороны от вершины такого угла указанных в 7.14 проемов, расположенных на расстоянии по горизонтали 1,5 м и менее от нее, следует, начиная от вершины этого угла, одновременно в обе боковые стороны от нее на расстояние не менее чем по 1,5 м и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 8 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема, следует применять негорючие МВП.
    7.16 При расстоянии по горизонтали от вершины указанного в 7.14-7.15 внутреннего вертикального угла до ближайшего бокового откоса/обреза проема более 1,5 м либо при ширине раскрытия внутреннего вертикального угла более 135° теплоизоляционный слой на участках по обе боковые стороны от вершины этого угла до такого проема допускается выполнять в соответствии со стандартными техническими решениями для СФТК с комбинированным теплоизоляционным слоем и учетом требований 7.10.
    7.17 В качестве теплоизоляционного слоя в СФТК во внутреннем объеме и на внешней стороне ограждения воздушных переходов, ведущих в незадымляемые лестничные клетки типа H1 по [2, статья 40, часть 3, пункт 1)], во внутреннем объеме остекленных и неостекленных лоджий, остекленных балконов, во внутреннем объеме и на внешней стороне ограждений лоджий и остекленных балконов, выполняющих функции эвакуационных или аварийных выходов балконов (галерей и им подобных), следует применять негорючие (группа НГ) МВП (см. рисунок 7.5).
    Рисунок 7.5 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    на участках наружных стен в зоне остекленных лоджий
    29313258002017-006.jpg

    1 - противопожарная рассечка (МВП);
    2 - плита утеплителя (МВП);
    3 - плита утеплителя (ППС)​

    7.18 Участки СФТК на парапетах зданий со стороны кровли, в том числе при устройстве теплоизоляционного слоя в нижней плоскости (если это предусматривается проектом) внешних поверхностей выступающих за наружную стену перекрытий, следует выполнять с применением в качестве материала теплоизоляционного слоя негорючих МВП.
    Примечания
    1 Допускается использовать в качестве теплоизоляционного слоя СФТК на этих участках, за исключением верхней плоскости парапета, ППС, в том случае, если примыкающая снизу к парапету кровля выполнена как эксплуатируемая, с учетом требований пункта 5.3.3 СП 17.13330.2017, по всему контуру сопряжения с парапетом на расстоянии не менее 2 м от границы сопряжения. При этом необходимость выполнения в СФТК на внутренней стороне парапета со стороны кровли верхней и нижней концевых рассечек сохраняется.
    2 Допускается выполнять теплоизоляцию снизу выступов перекрытий с применением в СФТК ППС только в том случае, если расстояние от нижней плоскости этих выступов до верхнего обреза нижерасположенного оконного (дверного и др.) проема превышает 3,5 м, а до планировочной отметки уровня земли (до уровня проезда машин) составляет не менее 6 м. Это допущение не распространяется на потолочные поверхности конструкций.
    3 Не допускается выполнение из ППС теплоизоляционного слоя сквозных проездов и проходов (арки) и въездов-выездов во встроенно-пристроенные стоянки автомобилей.

    7.19 При наличии в здании участков с разновысокой кровлей необходимо выполнять ее по всему контуру сопряжения с примыкающей к ней сверху СФТК, в том числе и на глухих (без проемов) участках фасада, как эксплуатируемую, с учетом требований пункта 5.3.3 СП 17.13330.2017 на расстоянии не менее 2 м от границы сопряжения. В противном случае, а также в случае примыкания СФТК сверху к неэксплуатируемой кровле (участку кровли) нижерасположенного смежного здания в качестве теплоизоляционного слоя в СФТК на высоту не менее 3,5 м выше границы сопряжения СФТК с нижерасположенной неэксплуатируемой кровлей по всей длине этого сопряжения в СФТК следует использовать негорючие МВП.
    7.20 В качестве теплоизоляционного слоя в СФТК в местах организации деформационных швов на ширину не менее чем по 0,15 м непосредственно по обе боковые стороны от шва вдоль всей его длины следует применять негорючие МВП.
    7.21 По всему контуру сопряжения СФТК с фасадной системой теплоизоляции отличного от нее типа (или участком фасада без нее) следует устанавливать вертикальные рассечки из негорючих МВП шириной не менее 0,15 м и толщиной, равной толщине теплоизоляционного слоя СФТК.
    7.22 При проектировании СФТК на вершинах углов оконных и дверных проемов и углов их откосов должно быть предусмотрено усиление диагональными элементами ("косынками") из фасадной стеклосетки размерами не менее 200x400 мм, устанавливаемыми под углом 45° по горизонтали в плоскости теплоизоляционного слоя (см. рисунок 7.6).
    Рисунок 7.6 - Усиление СФТК в зоне оконных проемов
    дополнительными элементами из фасадной стеклосетки
    29313258002017-007.jpg

    7.23 В местах устройства в СФТК деформационных швов, предусмотренных конструкцией здания или проектной документацией, устанавливают деформационные профили (см. рисунок 7.7).
    Примечание - Ширина деформационного шва СФТК, выполняемого на протяженных участках стен, должна составлять не менее 6 мм. При выполнении деформационного шва здания ширина шва в штукатурном слое должна соответствовать проектному значению.
    7.24 Теплоизоляционный слой СФТК на вертикальных и горизонтальных внешних углах здания, углах оконных и дверных проемов, а также в местах его окончания (разрыва) усиливают пластиковыми уголками (с приклеенной к ним полосами фасадной рядовой стеклосетки или без нее). На горизонтальные углы над оконными и дверными проемами устанавливают пластиковые уголки с капельником. На поверхности оконной рамы для обеспечения плотного примыкания СФТК к окну устанавливают пластиковые примыкающие профили (см. рисунок 7.8).
    Примечание - Следует использовать элементы усиления, предусмотренные технической документацией системодержателя.
    Рисунок 7.7 - Установка деформационного профиля
    29313258002017-008.jpg
    1
    - наружная стена*; 2 - деформационный шов стены; 3 - СФТК;
    4 - теплоизоляция; 5 - декоративная заглушка**; 6 - деформационный профиль​
    ________________
    * Согласно проекту.
    ** Рекомендовано.
    Рисунок 7.7, лист 1 - Установка деформационного профиля
    29313258002017-009.jpg

    7.25 Швы или русты в виде канавок устраивают в основном слое теплоизоляции, если их глубина не превышает 1/7 толщины теплоизоляции, площадь сечения менее 10 см2, а общая площадь не превышает 0,03 м2 на 1 м2 утепляемой поверхности фасада. В противном случае формирование рустов ведут за счет установки дополнительного слоя теплоизоляции.
    Рисунок 7.8 - Устройство примыкания СФТК к оконному блоку
    29313258002017-010.jpg
    1
    - наружная стена*; 2 - слои СФТК**; 3 - отлив;
    4 - примыкающий профиль с уплотнительной лентой; 5 - оконный блок;
    6 - монтажная полиуретановая пена; 7 - профиль с капельником;
    8 - торцевая заглушка отлива; δут - толщина теплоизоляционного слоя​
    ________________
    * Согласно проекту.
    ** Слева направо: стена здания, клеевой слой, теплоизоляционный слой, армированный базовый штукатурный слой, декоративно-защитный финишный слой.
    7.26 На устройство декоративных элементов фасадов здания, устанавливаемых поверх СФТК, следует разрабатывать отдельный раздел проектной документации. Сопряжение таких декоративных элементов с СФТК следует выполнять с учетом положений настоящего свода правил.
    7.27 Толщина армированного штукатурного базового слоя в составе СФТК должна быть не менее 3 мм. Толщина выравнивающего слоя - не более 2 мм (если этот слой предусмотрен технической документацией системодержателя). Суммарная толщина армированного базового штукатурного и выравнивающего слоев не должна превышать 8 мм. Толщина декоративно-защитного финишного слоя определяется максимальным размером зерна заполнителя, если иное не указано в технической документации системодержателя. В случае превышения указанных выше параметров для устройства такого вида СФТК с уровнем надежности по применению СК0 и СК1 руководствуются [1, статья 6].
    7.28 Расчет защиты от переувлажнения СФТК следует вести в соответствии с требованиямиСП 50.13330. При этом общее сопротивление паропроницанию штукатурных слоев определяют по ГОСТ Р 55412 и с учетом характеристик материалов, входящих в состав СФТК.
    Примечание - Допускается определять общее сопротивление паропроницанию штукатурных слоев в соответствии с ГОСТ 25898.
    7.29 Суммарная масса 1 м2 элементов декоративно-защитного финишного слоя из штучных материалов не должна превышать 26 кг. В случае превышения указанной массы для устройства такого вида декоративно-защитного финишного слоя для СФТК с уровнем надежности по применению СК0 и СК1 руководствуются [1, статья 6].
    7.30 Допускается применение в составе СФТК анкеров с разъемным и неразъемным полимерным тарельчатым дюбелем и распорным элементом из условий прохождения огневых испытаний в составе штукатурной системы по ГОСТ 31251 и обеспечения требуемого уровня теплопроводности.
    В анкерах с тарельчатым дюбелем следует использовать нижеперечисленные типы распорных элементов:
    • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, имеющим пластиковую термоголовку (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка);
    • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, если конструкцией тарельчатого дюбеля предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая функцию терморазрыва;
    • композиционный распорный элемент на основе синтетических смол, наполненных искусственными или природными волокнами.
    7.31 Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем приведены в таблице 7.1.
    7.32 Предварительный подбор анкеров с тарельчатым дюбелем осуществляется в зависимости от типа основания и категории его применения.
    Таблица 7.1​
    Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем
    29313258002017-011.jpg
    7.33 Категории применения анкеров с тарельчатым дюбелем:
    • А - применение в тяжелом бетоне марки В20 и выше, плотностью не менее 1800 кг/м3;
    • В - применение в основаниях из полнотелых штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
    • С - применение в основаниях из пустотелых или перфорированных штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
    • D - применение в бетоне с легким заполнителем марки по прочности В7,5 и выше, плотностью не менее 1200 кг/м3;
    • Е - применение в ячеистом бетоне автоклавного твердения марки В2,5 и выше, плотностью не менее 400 кг/м3.
    Примечание - Область применения анкера с тарельчатым дюбелем должна быть указана в технической документации на изделие. Допускаются комбинации разных категорий применения.
    7.34 Окончательный выбор типа анкеров с тарельчатым дюбелем для применения на объекте строительства осуществляют на основании определенного показателя расчетного вытягивающего усилия анкерного крепления СФТК по результатам натурных испытаний согласно приложению Б. Полученное в результате значение расчетного вытягивающего усилия Fₚ должно быть больше, чем минимальный показатель, приведенный в таблице 7.2.
    Таблица 7.2​
    Минимальные значения вытягивающего усилия анкеров с тарельчатым дюбелем
    29313258002017-012.jpg
    7.35 Расход анкеров с тарельчатым дюбелем на единицу площади фасада определяют расчетом согласно СП 20.13330 с учетом расчетного сопротивления анкера с тарельчатым дюбелем вытягивающему усилию из основания (методика расчета приведена в приложении Б), ветрового региона и типа местности (методика расчета расхода тарельчатых анкеров приведена в приложении В) и принятой схемы механического крепления теплоизоляционного слоя (см. примеры на рисунке 7.9).
    7.35.1 На зданиях нормального и повышенного уровней ответственности количество анкеров с тарельчатым дюбелем на единицу площади фасада должно быть не менее 5 шт./м2.
    Рисунок 7.9 - Примеры схем установки тарельчатых анкеров в составе СФТК
    29313258002017-013.jpg

    Nd - фактическое количество анкеров с тарельчатым дюбелем
    на 1 м2 теплоизоляционного слоя из условий принятой схемы;
    Nd = Np / Sp, где Np - число анкеров с тарельчатым дюбелем в проекции
    теплоизоляционной плиты по плоскости, шт.;
    Sp - площадь поверхности теплоизоляционной плиты, м2
    Рисунок 7.9, лист 1 - Примеры схем установки тарельчатых анкеров в составе СФТК
    29313258002017-014.jpg
    СП 293.1325800.2017

    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ФАСАДНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
    КОМПОЗИЦИОННЫЕ С НАРУЖНЫМИ ШТУКАТУРНЫМИ СЛОЯМИ
    Правила проектирования и производства работ
    Facade"s thermo insulation composite systems
    with external mortar layers. Design and work execution rules











    Дата введения 2018-01-11

    Предисловие















    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение
    Введение






    1 Область применения
    1 Область применения






    2 Нормативные ссылки
    2 Нормативные ссылки


















































































    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

    3 Термины и определения
    3 Термины и определения



    4 Общие положения4 Общие положения


    • принимать конструктивные решения, обеспечивающие надежность и долговечность;
    • применять СФТК, соответствующие требованиям ГОСТ Р 56707;
    • соблюдать техническую документацию системодержателя.
  • принимать конструктивные решения, обеспечивающие надежность и долговечность;
  • применять СФТК, соответствующие требованиям ГОСТ Р 56707;
  • соблюдать техническую документацию системодержателя.




  • 5 Требования к СФТК5 Требования к СФТК


    • климатический район - любой по ГОСТ 16350, при расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по СП 131.13330, не ниже минус 50°С (принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92);
    • зоны влажности - сухая, нормальная, влажная по СП 50.13330;
    • район по давлению ветра - I-VI по СП 20.13330;
    • категория сложности инженерно-геологических условий - I-III по [8].
  • климатический район - любой по ГОСТ 16350, при расчетной зимней температуре наружного воздуха, принимаемой по СП 131.13330, не ниже минус 50°С (принимается как средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92);
  • зоны влажности - сухая, нормальная, влажная по СП 50.13330;
  • район по давлению ветра - I-VI по СП 20.13330;
  • категория сложности инженерно-геологических условий - I-III по [8].




  • Примечания
    1 Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, устанавливаемого на здания пониженного уровня ответственности [1, статья 4, часть 10], а также на малоэтажные жилые дома при высоте здания не более трех этажей.
    2 Допускается применение фасадного экструзионного пенополистирола XPS по ГОСТ 32310, предназначенного для СФТК, устанавливаемых на цоколях зданий нормального и повышенного уровней ответственности [1, статья 4, части 8, 9].








    6 Требования к системным материалам и изделиям в составе СФТК6 Требования к системным материалам и изделиям в составе СФТК


    • для минераловатных изделий, применяемых в составе теплоизоляционного слоя, - по ГОСТ 32314;
    • для изделий из пенополистирола, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое, - по ГОСТ 15588;
    • для изделий из экструзионного пенополистирола XPS, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое и при устройстве утепления цоколей зданий, - по ГОСТ 32310;
    • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54359;
    • для декоративных штукатурных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54358;
    • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55936;
    • для декоративных штукатурных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55818;
    • для фасадных стеклосеток - по ГОСТ Р 55225;
    • для окрасочных составов - по ГОСТ 28196.
  • для минераловатных изделий, применяемых в составе теплоизоляционного слоя, - по ГОСТ 32314;
  • для изделий из пенополистирола, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое, - по ГОСТ 15588;
  • для изделий из экструзионного пенополистирола XPS, применяемых в комбинированном теплоизоляционном слое и при устройстве утепления цоколей зданий, - по ГОСТ 32310;
  • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54359;
  • для декоративных штукатурных составов на цементном вяжущем - по ГОСТ Р 54358;
  • для клеевых, базовых штукатурных и выравнивающих шпаклевочных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55936;
  • для декоративных штукатурных составов на полимерной основе - по ГОСТ Р 55818;
  • для фасадных стеклосеток - по ГОСТ Р 55225;
  • для окрасочных составов - по ГОСТ 28196.


  • 7 Правила проектирования СФТК7 Правила проектирования СФТК



    Примечание - Типовые технические решения по проектированию СФТК приведены в приложении А.

















    • класс прочности на сжатие основания из тяжелого и силикатного бетона - не ниже В15;
    • класс прочности на сжатие основания из ячеистого, поризованного бетонов и бетона на пористых заполнителях - не ниже В2,5;
    • марка по прочности на сжатие основания из клинкерного кирпича - не ниже М300;
    • марка по прочности на сжатие основания из керамического кирпича, камней и кирпича с горизонтальными пустотами - не ниже М35.
  • класс прочности на сжатие основания из тяжелого и силикатного бетона - не ниже В15;
  • класс прочности на сжатие основания из ячеистого, поризованного бетонов и бетона на пористых заполнителях - не ниже В2,5;
  • марка по прочности на сжатие основания из клинкерного кирпича - не ниже М300;
  • марка по прочности на сжатие основания из керамического кирпича, камней и кирпича с горизонтальными пустотами - не ниже М35.



    • минеральную вату, соответствующая требованиям таблицы 3 ГОСТ Р 56707-2015. Заводская упаковка минеральной ваты должна содержать данные о следующих характеристиках: прочность на сжатие при 10-процентной линейной деформации и прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям;
    • фасадный пенополистирол по ГОСТ 15588.
  • минеральную вату, соответствующая требованиям таблицы 3 ГОСТ Р 56707-2015. Заводская упаковка минеральной ваты должна содержать данные о следующих характеристиках: прочность на сжатие при 10-процентной линейной деформации и прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям;
  • фасадный пенополистирол по ГОСТ 15588.






  • Рисунок 7.1 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок проема
    29313258002017-001.jpg
    1 - противопожарная рассечка (МВП);
    2 - дюбель (расположение показано условно);
    3 - плита утеплителя (ППС)

    29313258002017-001.jpg
    1 - противопожарная рассечка (МВП);
    2 - дюбель (расположение показано условно);
    3 - плита утеплителя (ППС)



    Примечание - ППС - пенополистирольная плита





    Примечание - При выполнении СФТК непосредственно от уровня отмостки здания допускается устанавливать концевую рассечку не вплотную к отмостке, а приподняв ее нижнюю горизонтальную грань на высоту не более 0,6 м. В этом случае в качестве теплоизоляционного слоя СФТК на высоту от планировочной отметки уровня земли до нижнего торца такой условно концевой рассечки допускается применять ППС с суммарной толщиной не более 200 мм или плиты из экструдированного пенополистирола с фактической средней плотностью не более 33 кг/м3 и суммарной толщиной не более 150 мм.







    Рисунок 7.2 - Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    29313258002017-002.jpg


    29313258002017-002.jpg
    122345

    Рисунок 7.2, лист 1 - Поэтажная схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    29313258002017-003.jpg


    29313258002017-003.jpg




    Примечание - При ширине менее 1,5 м простенка между оконным (дверным, витражным и др.) проемом и расположенной сбоку от него вершиной внутреннего вертикального угла здания с шириной раскрытия 135° и менее (включая внутренние углы, образуемые наружными стенами и внешней стороной ограждения лоджий, балконов и т.п.) роль рассечки на этом участке выполняют МВП теплоизоляционного слоя СФТК (см. 7.12).









    Примечание - Противопожарные рассечку и окантовку допускается выполнять по толщине из нескольких слоев. В этом случае МВП в смежных слоях противопожарных рассечки и окантовки должны плотно, без зазоров в свету, примыкать друг к другу. Стыки друг с другом МВП в смежных по толщине слоях противопожарных рассечки и окантовки следует выполнять со смещением.



    Примечание - В пределах площади участков СФТК, на которых теплоизоляционный слой выполняется из МВП, функцию противопожарных рассечек всех типов и окантовок выполняют указанные выше МВП.



    Примечание - При совпадении месторасположения вертикальной рассечки с любым из участков, где подлежат выполнению требования любого пункта из 7.13-7.15, установка вертикальной рассечки не требуется.





    Рисунок 7.3 - Схемы примыкания СФТК к пожарной наружной лестнице здания
    29313258002017-004.jpg


    29313258002017-004.jpg

    • начиная от вершины угла в направлении указанного проема - на расстоянии* не менее 1,5 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема;
  • начиная от вершины угла в направлении указанного проема - на расстоянии* не менее 1,5 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема;


    • начиная от вершины этого же угла в противоположную боковую сторону - на расстоянии* не менее 1,0 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема.
  • начиная от вершины этого же угла в противоположную боковую сторону - на расстоянии* не менее 1,0 м по горизонтали и вдоль всей высоты СФТК, начиная от нижней отметки применения СФТК и на высоту не менее 6 м, считая от верхнего откоса самого верхнего оконного (либо иного) проема.
  • Рисунок 7.4 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    внутреннего угла при наличии близко расположенного проема
    29313258002017-005.jpg



    29313258002017-005.jpg
    Примечание - Штриховкой отмечены фрагменты теплоизоляции из негорючих (группа НГ) МВП.







    Рисунок 7.5 - Схема расположения противопожарных рассечек и окантовок
    на участках наружных стен в зоне остекленных лоджий
    29313258002017-006.jpg



    29313258002017-006.jpg
    1 - противопожарная рассечка (МВП);
    2 - плита утеплителя (МВП);
    3 - плита утеплителя (ППС)​
    1
    2
    3


    Примечания
    1 Допускается использовать в качестве теплоизоляционного слоя СФТК на этих участках, за исключением верхней плоскости парапета, ППС, в том случае, если примыкающая снизу к парапету кровля выполнена как эксплуатируемая, с учетом требований пункта 5.3.3 СП 17.13330.2017, по всему контуру сопряжения с парапетом на расстоянии не менее 2 м от границы сопряжения. При этом необходимость выполнения в СФТК на внутренней стороне парапета со стороны кровли верхней и нижней концевых рассечек сохраняется.
    2 Допускается выполнять теплоизоляцию снизу выступов перекрытий с применением в СФТК ППС только в том случае, если расстояние от нижней плоскости этих выступов до верхнего обреза нижерасположенного оконного (дверного и др.) проема превышает 3,5 м, а до планировочной отметки уровня земли (до уровня проезда машин) составляет не менее 6 м. Это допущение не распространяется на потолочные поверхности конструкций.
    3 Не допускается выполнение из ППС теплоизоляционного слоя сквозных проездов и проходов (арки) и въездов-выездов во встроенно-пристроенные стоянки автомобилей.













    Рисунок 7.6 - Усиление СФТК в зоне оконных проемов
    дополнительными элементами из фасадной стеклосетки
    29313258002017-007.jpg



    29313258002017-007.jpg


    Примечание - Ширина деформационного шва СФТК, выполняемого на протяженных участках стен, должна составлять не менее 6 мм. При выполнении деформационного шва здания ширина шва в штукатурном слое должна соответствовать проектному значению.



    Примечание - Следует использовать элементы усиления, предусмотренные технической документацией системодержателя.

    Рисунок 7.7 - Установка деформационного профиля
    29313258002017-008.jpg
    1
    - наружная стена*; 2 - деформационный шов стены; 3 - СФТК;
    4 - теплоизоляция; 5 - декоративная заглушка**; 6 - деформационный профиль​


    29313258002017-008.jpg
    1
    29313258002017-008.jpg

    23
    456



    Рисунок 7.7, лист 1 - Установка деформационного профиля
    29313258002017-009.jpg


    29313258002017-009.jpg


    Рисунок 7.8 - Устройство примыкания СФТК к оконному блоку
    29313258002017-010.jpg
    1
    - наружная стена*; 2 - слои СФТК**; 3 - отлив;
    4 - примыкающий профиль с уплотнительной лентой; 5 - оконный блок;
    6 - монтажная полиуретановая пена; 7 - профиль с капельником;
    8 - торцевая заглушка отлива; δут - толщина теплоизоляционного слоя​


    29313258002017-010.jpg
    1
    29313258002017-010.jpg

    23
    45
    67
    8ут









    Примечание - Допускается определять общее сопротивление паропроницанию штукатурных слоев в соответствии с ГОСТ 25898.






    • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, имеющим пластиковую термоголовку (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка);
    • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, если конструкцией тарельчатого дюбеля предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая функцию терморазрыва;
    • композиционный распорный элемент на основе синтетических смол, наполненных искусственными или природными волокнами.
  • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, имеющим пластиковую термоголовку (если конструкцией тарельчатого дюбеля не предусмотрена изолирующая заглушка);
  • стальной распорный элемент (забивного или завинчивающегося типа) с защитным антикоррозионным покрытием, если конструкцией тарельчатого дюбеля предусмотрена изолирующая заглушка, выполняющая функцию терморазрыва;
  • композиционный распорный элемент на основе синтетических смол, наполненных искусственными или природными волокнами.




  • Таблица 7.1​
    Технические требования к анкерам с тарельчатым дюбелем
    29313258002017-011.jpg

    29313258002017-011.jpg

    • А - применение в тяжелом бетоне марки В20 и выше, плотностью не менее 1800 кг/м3;
    • В - применение в основаниях из полнотелых штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
    • С - применение в основаниях из пустотелых или перфорированных штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
    • D - применение в бетоне с легким заполнителем марки по прочности В7,5 и выше, плотностью не менее 1200 кг/м3;
    • Е - применение в ячеистом бетоне автоклавного твердения марки В2,5 и выше, плотностью не менее 400 кг/м3.
  • А - применение в тяжелом бетоне марки В20 и выше, плотностью не менее 1800 кг/м3;
  • В - применение в основаниях из полнотелых штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
  • С - применение в основаниях из пустотелых или перфорированных штучных материалов марки по прочности M100 и выше;
  • С
  • D - применение в бетоне с легким заполнителем марки по прочности В7,5 и выше, плотностью не менее 1200 кг/м3;
  • Е - применение в ячеистом бетоне автоклавного твердения марки В2,5 и выше, плотностью не менее 400 кг/м3.
  • Примечание - Область применения анкера с тарельчатым дюбелем должна быть указана в технической документации на изделие. Допускаются комбинации разных категорий применения.



    Таблица 7.2​
    Минимальные значения вытягивающего усилия анкеров с тарельчатым дюбелем
    29313258002017-012.jpg

    29313258002017-012.jpg




    Рисунок 7.9 - Примеры схем установки тарельчатых анкеров в составе СФТК
    29313258002017-013.jpg

    Nd - фактическое количество анкеров с тарельчатым дюбелем
    на 1 м2 теплоизоляционного слоя из условий принятой схемы;
    Nd = Np / Sp, где Np - число анкеров с тарельчатым дюбелем в проекции
    теплоизоляционной плиты по плоскости, шт.;
    Sp - площадь поверхности теплоизоляционной плиты, м2
    Рисунок 7.9, лист 1 - Примеры схем установки тарельчатых анкеров в составе СФТК
    29313258002017-014.jpg


    29313258002017-013.jpg
    29313258002017-013.jpg

    d

    dppp

    p



    29313258002017-014.jpg

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.