рубли

ГОСТ 31168-2014 Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление

  • ГОСТ 31168-2014
    Группа Ж39
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление
    Houses. Method for determination of specific heat consumption for building heating
    МКС 91.060.10
    Дата введения - 2015-01-01
    Предисловие
    Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены"
    Сведения о стандарте
    1 РАЗРАБОТАН федеральным государственным бюджетным учреждением "Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук" (НИИСФ РААСН)
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 25 мая 2014 г. N 45)
    За принятие проголосовали:
    Армения / AM / Минэкономики Республики Армения
    Беларусь / BY / Госстандарт Республики Беларусь
    Киргизия / KG / Кыргызстандарт
    Молдова / MD / Молдова-Стандарт
    Россия / RU / Росстандарт
    Таджикистан / TJ / Таджикстандарт
    4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июля 2014 г. N 772-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31168-2014 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2015 г.
    5 ВЗАМЕН ГОСТ 31168-2003
    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    1 Область применения

    1.1 Настоящий стандарт распространяется на отапливаемые помещения, группы помещений (квартиры) жилых многоквартирных зданий, а также на одноквартирные жилые дома с естественной или механической вытяжной вентиляцией.
    1.2 Настоящий стандарт устанавливает метод определения в натурных условиях удельного потребления тепловой энергии на возмещение теплопотерь за счет теплопередачи через наружные ограждающие конструкции и нагрев вентиляционного и инфильтрационного воздуха при работе вытяжной вентиляции (далее - удельное потребление тепловой энергии на отопление).

    2 Нормативные ссылки

    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
    ГОСТ 8.207-76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
    ГОСТ 1790-77 Проволока из сплавов хромель Т, алюмель, копель и константан для термоэлектродов термоэлектрических преобразователей. Технические условия
    ГОСТ 1791-67 Проволока из никелевого и медно-никелевых сплавов для удлиняющих проводов к термоэлектрическим преобразователям. Технические условия
    ГОСТ 6570-96 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия
    ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
    ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам
    ГОСТ 9245-79 Потенциометры постоянного тока измерительные. Общие технические условия
    ГОСТ 9736-91 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний
    ГОСТ 16617-87 Электроприборы отопительные бытовые. Общие технические условия
    ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций
    ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче
    ГОСТ 26629-85 Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций
    ГОСТ 27570.0-87 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
    ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
    ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
    ГОСТ 31166-2003 Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического определения коэффициента теплопередачи
    ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций в натурных условиях
    Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
    ГОСТ 31168-2014
    Группа Ж39


    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ
    Метод определения удельного потребления тепловой энергии на отопление
    Houses. Method for determination of specific heat consumption for building heating







    МКС 91.060.10
    Дата введения - 2015-01-01


    Предисловие



    Сведения о стандарте

























    Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

    1 Область применения

    1 Область применения







    2 Нормативные ссылки

    2 Нормативные ссылки







































  • 3 Термины и определения
    В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 тепловая защита зданий: Теплозащитные свойства совокупности наружных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных параметрах микроклимата помещений.
    3.2 теплопередача: Перенос теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней средой с более высокой температурой к среде с другой стороны конструкции с более низкой температурой.
    3.3 инфильтрация: Перемещение воздуха через ограждающие конструкции из окружающей среды в помещения за счет ветрового и теплового напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления воздуха снаружи и внутри помещений.
    3.4 исследуемый объем: Часть отапливаемого объема здания, подлежащая исследованию.
    3.5 класс энергосбережения: Характеристика энергосбережения здания, представленная интервалом значений удельного годового потребления энергии на отопление и вентиляцию, % базового нормируемого значения.
    3.6 отапливаемый объем здания: Объем, ограниченный внутренними поверхностями наружных ограждений здания - стен, покрытий (чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или подвала при отапливаемом подвале.
    3.7 отапливаемая площадь здания: Сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен за исключением технических этажей и гаражей.
    3.8 теплозащитная оболочка здания: Совокупность ограждающих конструкций, образующих замкнутый контур, ограничивающий отапливаемый объем здания.
    3.9 удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период: Количество тепловой энергии, необходимое для компенсации теплопотерь здания за отопительный период с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади или к единице отапливаемого объема.
    3.10 удельная теплозащитная характеристика здания: Характеристика теплозащитной оболочки здания: физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема за единицу времени при перепаде температуры 1 °С через теплозащитную оболочку здания.
    3.11 удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания: Физическая величина, численно равная потерям тепловой энергии единицы отапливаемого объема здания за единицу времени, отнесенная к перепаду температуры, с учетом воздухообмена и дополнительных тепловыделений.3 Термины и определения3 Термины и определения



    тепловая защита зданий:

    теплопередача:

    инфильтрация:

    исследуемый объем:

    класс энергосбережения

    отапливаемый объем здания:

    отапливаемая площадь здания:

    теплозащитная оболочка здания:

    удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

    удельная теплозащитная характеристика здания:

    удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания:
  • 4 Обозначения и сокращения
    с - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг·°С);
    G - разность показаний расходомера в конце и в начале измерений, м³;
    ρ - плотность воды в системе отопления, кг/м³;
    t₁ - температура воды в подающем трубопроводе отопления, °С;
    t₂ - температура воды в обратном трубопроводе отопления, °С;
    Qот - количество тепловой энергии, потребленной системой отопления за расчетный срок, кВт·ч;
    Qот,i - количество тепловой энергии, потребленной системой отопления за сутки (при двухнедельных исследованиях) или за неделю (при трехмесячных исследованиях), кВт·ч;
    tн,ср - средняя температура наружного воздуха за сутки (при двухнедельных исследованиях) или за неделю (при трехмесячных исследованиях), °С;
    tн,i - измеряемые значения температуры в течение суток по срокам 6, 12, 18 и 24 ч;
    td- средняя за сутки температура наружного воздуха по данным метеостанции, °С;
    tв,ср - средняя за сутки температура внутреннего воздуха в помещениях здания, °С, при продолжительности измерений две недели;
    tв,i - измеряемые температуры в течение суток по срокам 6, 12, 18 и 24 ч;
    tв, tн - средние значения температуры внутреннего и наружного воздуха за период испытаний, найденные усреднением всех среднесуточных или средненедельных значений температуры;
    tот, zот - средняя температура наружного воздуха, °С, и продолжительность, сут, отопительного периода, определяемая по действующим нормативным документам*.
    _______________
    * В Российской Федерации действует СП 131.13330.2012 СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".
    ГСОП - градусо-сутки отопительного периода, определяются как произведение разности между средней за время испытаний температурой внутреннего воздуха и средней температурой наружного воздуха отопительного периода и продолжительности отопительного периода, °С сут;
    Qрад,i - теплопоступления от солнечной радиации через светопроемы в здание за сутки при продолжительности измерений две недели и за неделю при продолжительности измерений три месяца, кВт·ч;
    год.рад - теплопоступления от солнечной радиации через светопроемы в здание за отопительный период, кВт·ч/год;
    Qбыт,i - бытовые тепловыделения за сутки при продолжительности измерений две недели и за неделю при продолжительности измерений три месяца, кВт·ч;
    год.быт - бытовые тепловыделения в здание за отопительный период, кВт·ч/год;
    Qобщ - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции и на нагревание инфильтрационного и вентиляционного воздуха за весь срок испытаний, кВт·ч;
    Qобщ,i - общие теплопотери здания за каждый i-ный отрезок времени срока испытаний, кВт·ч;
    Qгод.общ - общие теплопотери здания через ограждающие конструкции и на нагревание инфильтрационного и вентиляционного воздуха за отопительный период, кВт·ч /год;
    Q - удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, кВт·ч/(м³·год);
    kоб - удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³·°С);
    kвент - удельная вентиляционная характеристика здания, Вт/(м³·°С);
    ν - коэффициент, учитывающий способность ограждающих конструкций помещений зданий аккумулировать или отдавать теплоту;
    ζ - коэффициент эффективности авторегулирования подачи теплоты в системах отопления;
    i - порядковый номер суток или недель испытаний;
    Δz - отрезки времени, из которых состоит общая продолжительность измерений, ч;
    N - число измерений при испытаниях;
    Aсум.Н - сумма площадей (по внутреннему обмеру) всех наружных ограждений теплозащитной оболочки здания, м²;
    Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений здания, м³;
    Δi - среднее арифметическое значение разностей значений тепловых потоков для соответствующей продолжительности измерений, кВт·ч;
    S(ΔΔi) - среднее квадратическое отклонение разностей значений тепловых потоков;
    e - доверительные границы е случайной погрешности разностей величин тепловых потоков;
    t - коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и числа результатов измерений;
    Qрад,i - суммарные теплопоступления в здание через светопроемы от солнечной радиации в течение соответствующего периода испытаний, кВт·ч;
    τок, τфон - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема соответственно окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, принимаемые по проектным данным;
    kок, kфон - коэффициенты относительного проникания солнечной радиации соответственно для светопропускающих заполнений окон и зенитных фонарей, принимаемые по сертификационным данным соответствующих светопропускающих изделий;
    Aок,j - площадь светопроемов j-го фасада здания, м²;
    n - число фасадов здания;
    Aфон - площадь светопроемов зенитных фонарей здания, м²;
    Qгор - суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация при действительных условиях облачности на горизонтальную поверхность в период испытаний, кВт·ч/м²;
    Qверт,j,i - суммарная (прямая, рассеянная и отраженная) солнечная радиация при действительных условиях облачности на вертикальную поверхность соответствующей j-й ориентации в i-й период испытаний, кВт·ч/м²,
    k - коэффициент пересчета суммарной солнечной радиации с горизонтальной поверхности на вертикальную;
    Rверт.j.i - отраженная солнечная радиация при действительных условиях облачности на вертикальную поверхность j-й ориентации в i-й период испытаний, кВт·ч/м²;
    α - альбедо подстилающей поверхности, %.4 Обозначения и сокращения4 Обозначения и сокращения

    с

    G



    t

    t

    Qот

    Qот,ii

    tн,ср

    tн,ii

    td

    tв,ср

    tв,ii

    tвtн

    tот zот





    Qрад,ii

    год.рад

    Qбыт,ii

    год.быт

    Qобщ

    Qобщ,iii

    Qгод.общ

    Q

    об

    вент





    i

    z

    N

    Aсум.Н

    Vот

    ii

    ii

    e

    t

    Qрад,ii

    окфон

    окфон

    ок,j

    n

    Aфон

    Qгор

    Qверт,j,ij,i



    Rверт.j.ij.i

  • 5 Общие положения
    5.1 Определение удельного потребления тепловой энергии на отопление жилого многоквартирного здания и его помещений (квартир), а также одноквартирного дома позволяет выявить количественно соответствие или отклонение от нормируемых энергетических и теплотехнических параметров тепловой защиты, установить класс энергосбережения здания и определить влияние отдельных мероприятий по энергосбережению в здании.
    5.2 Сущность метода заключается в том, что в отопительный период для определенных интервалов времени измеряют в испытуемых помещениях (квартире) и (или) доме в целом расход тепловой энергии на отопление и среднюю температуру воздуха внутри и снаружи здания и интенсивность суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность.
    Рассчитывают для тех же интервалов времени значения общих тепловых потерь через ограждающие конструкции здания, равные измеренным расходам тепловой энергии на отопление и суммарным теплопоступлениям (бытовым и солнечной радиации через светопроемы). По рассчитанным общим теплопотерям при соответствующих разностях температуры внутреннего и наружного воздуха определяют линейную зависимость наилучшего приближения к этим данным и по линейной зависимости и внутренним размерам помещений и ограждающих конструкций вычисляют общий коэффициент теплопередачи наружных ограждений здания и удельное потребление тепловой энергии на отопление здания за отопительный период, а также устанавливают класс энергосбережения здания.

    6 Выбор объекта испытания

    6.1 Объектами испытания являются эксплуатируемые не менее одного года отапливаемые многоквартирные жилые здания, квартира, помещение или группа помещений в здании, а также одноквартирные дома. Объект испытания должен иметь систему отопления, оснащенную устройствами авторегулирования, обеспечивающими заданную подачу тепла для поддержания температуры в помещениях в пределах допустимых параметров в соответствии с ГОСТ 30494, и снабженную устройством для измерения расхода энергии (теплосчетчиком, электросчетчиком) на отопление испытуемого объекта.
    6.2 Наружные ограждающие конструкции должны находиться в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта в отопительный период: окна, балконные двери, наружные двери должны иметь уплотняющие прокладки в притворах. В испытуемом объекте должна отсутствовать приточная вентиляция с подогревом приточного воздуха.
    6.3 В случае отсутствия в объекте испытаний теплосчетчика или невозможности его подключения к существующей системе водяного отопления отопительные приборы в испытуемых помещениях отключают. Вместо них устраивают электрическую систему отопления с отопительными электроприборами, оснащенными термостатами, подключенную к электросчетчику, позволяющему регистрировать расход потребляемой энергии.
    В одноквартирных домах рекомендуется также замена на период испытаний существующей системы отопления на электрическую систему.5 Общие положения5 Общие положения







    6 Выбор объекта испытания

    6 Выбор объекта испытания









  • 7 Аппаратура и оборудование
    7.1 В процессе испытаний объекта на удельное потребление тепловой энергии необходимо экспериментальное определение следующих величин:
    • расхода тепловой энергии на отопление здания и (или) отдельных его помещений;
    • температуры внутреннего воздуха исследуемого объема;
    • температуры наружного воздуха;
    • суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности;
    • бытовых тепловыделений.
    7.2 Для измерения расхода энергии на вводе водяной системы отопления в здание (группы помещений или квартиры) на основании требований, установленных в действующих нормативных документах*, применяют теплосчетчик, который состоит:
    _______________
    * В Российской Федерации действует ГОСТ Р 51649-2000 "Теплосчетчики для водяных систем теплоснабжения. Общие технические условия".
    • из первичного преобразователя расхода горячей воды, врезаемого в трубопровод с более низкой температурой;
    • двух первичных преобразователей температуры, один из которых установлен на трубопроводе, подводящем горячую воду в систему отопления (подающем трубопроводе), другой - на трубопроводе, возвращающем воду, прошедшую через систему отопления, в теплосеть (обратном трубопроводе);
    • тепловычислителя, содержащего блок обработки сигналов и стационарно подключенное цифро-буквенное печатающее устройство (принтер).
    7.3 При применении тепловычислителя в измерительной системе получают количество потребленной тепловой энергии за расчетный срок Qот, кДж, по разности показаний тепловычислителя в конце и начале исследования.
    7.4 Допускается применение других теплосчетчиков, скомплектованных из преобразователей расхода и температуры воды и тепловычислителя, поверенных в установленном порядке. При отсутствии тепловычислителя допускается установка на трубопроводах измерительных преобразователей расхода (расходомера) и датчиков температуры, позволяющих определять расход энергии согласно 7.5.
    7.5 В случае отсутствия тепловычислителя в измерительной системе осуществляют непосредственное периодическое снятие показаний расходомера и температуры на подающем и обратном трубопроводах и вычисляют расход энергии Qот, кВт·ч, за промежуток времени Δz по формуле
    Qот = 0,278сGρ(t₁ - t₂), (1)​

    где c - удельная теплоемкость воды, равная 4,184 кДж/(кг °С);
    G - разность показаний расходомера в конце и в начале измерений, м³;
    ρ - плотность воды в системе отопления, кг/м³, определяемая по формуле​

    ρ = 968,2 + 0,6[85 - (t₁ - t₂)/2], (2)​

    где t₁ - температура воды в подающем трубопроводе, °С;
    t₂ - температура воды в обратном трубопроводе, °С.​

    В этом случае количество потребленной системой отопления тепловой энергии Qот кВт·ч, за расчетный срок получают суммированием отдельных расходов Qот,i, кВт·ч, за этот период.
    7.6 Для поддержания постоянной температуры в помещениях здания с водяной системой отопления тепловой пункт здания должен быть оборудован устройством автоматического регулирования подачи теплоты на отопление вне зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Кроме того, отопительные приборы, как правило, должны быть снабжены термостатическими клапанами по ГОСТ 30815.
    7.7 При устройстве на период испытаний в помещениях здания электрической системы отопления применяют отопительные электроприборы по ГОСТ 16617, расходы электрической энергии измеряют электросчетчиком по ГОСТ 6570.
    7.8 Для измерения температуры в исследуемых помещениях и вне здания в качестве первичных преобразователей применяют термоэлектрические преобразователи по действующим нормативным документам* с проводами из меди, сплавов хромель, копель, константан и алюмель по ГОСТ 1790, с установлением соответствия характеристикам преобразования по действующим нормативным документам**.
    _______________
    * В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50342-92 "Преобразователи термоэлектрические. Общие технические условия".
    ** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 50431-92 "Термопары. Часть 1. Номинальные статические характеристики преобразования".
    7.9 В качестве вторичных измерительных приборов, подключенных к датчикам температуры с помощью удлиняющих проводов по ГОСТ 1791, применяют потенциометры постоянного тока по ГОСТ 9245, милливольтметры по ГОСТ 8711 и ГОСТ 9736.
    Допускается применение других первичных преобразователей температуры и приборов, поверенных в установленном порядке.
    7.10 Для измерения суммарной солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности используют пиранометры М-80М по действующим нормативным документам.
    7.11 Для измерения внутренних размеров помещений и ограждающих конструкций используют стальную рулетку по ГОСТ 7502.7 Аппаратура и оборудование7 Аппаратура и оборудование


    • расхода тепловой энергии на отопление здания и (или) отдельных его помещений;
    • температуры внутреннего воздуха исследуемого объема;
    • температуры наружного воздуха;
    • суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности;
    • бытовых тепловыделений.
  • расхода тепловой энергии на отопление здания и (или) отдельных его помещений;
  • температуры внутреннего воздуха исследуемого объема;
  • температуры наружного воздуха;
  • суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности;
  • бытовых тепловыделений.



    • из первичного преобразователя расхода горячей воды, врезаемого в трубопровод с более низкой температурой;
    • двух первичных преобразователей температуры, один из которых установлен на трубопроводе, подводящем горячую воду в систему отопления (подающем трубопроводе), другой - на трубопроводе, возвращающем воду, прошедшую через систему отопления, в теплосеть (обратном трубопроводе);
    • тепловычислителя, содержащего блок обработки сигналов и стационарно подключенное цифро-буквенное печатающее устройство (принтер).
  • из первичного преобразователя расхода горячей воды, врезаемого в трубопровод с более низкой температурой;
  • двух первичных преобразователей температуры, один из которых установлен на трубопроводе, подводящем горячую воду в систему отопления (подающем трубопроводе), другой - на трубопроводе, возвращающем воду, прошедшую через систему отопления, в теплосеть (обратном трубопроводе);
  • тепловычислителя, содержащего блок обработки сигналов и стационарно подключенное цифро-буквенное печатающее устройство (принтер).
  • Qот



    Qотz

    Qот = 0,278сGρ(t₁ - t₂), (1)​
    QотсGtt
    c
    G - разность показаний расходомера в конце и в начале измерений, м³;
    ρ - плотность воды в системе отопления, кг/м³, определяемая по формуле​
    G

    ρ = 968,2 + 0,6[85 - (t₁ - t₂)/2], (2)​
    tt
    где t₁ - температура воды в подающем трубопроводе, °С;
    t₂ - температура воды в обратном трубопроводе, °С.​
    t
    t
    QотQот,ii
















Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.