рубли

Переделка утепления, столкнулся с конденсатом в утеплителе

  • Здравствуйте, с праздником Всех!
    Столкнулся с конденсатом в утеплителе на стенах и на полу чердака. (в др. места не добраться). После появления описаной выше проблемы,выезжали специалисты фирмы, строившей дом и по гарантии обязались переделать внешнюю конструкцию стен с заменой утеплителя и заменой изоспана.
    Конструкция стен такова:
    (Внутренняя отделка (блок-хаус)-изоспан В (более гладкой стороной к внутр.обшивке, ворсистой стороной к брусу)-каркасная рейка-брус-утеплитель («Урса» 10см.)-изоспан А (с одной стороны пористый, с другой поры не такие явные и более гладкий,этой стороной положен к сайдингу)-сайдинг). Вент.зазор на фасаде отсутствует. Из отверстий в сайдинге вода течёт ручейками и утеплитель весь мокрый.
    Вместо «Урсы» хотят поставить пенопласт «Knauf»-5см.,заменить изоспан А на новый и сделать вент. зазор.
    Конструкция потолка-пола чердака:
    Евровагонка-каркасная рейка-черновой потолок-пергамин-утеплитель («Урса» 10см.)-изоспан В (ворсистой стороной к утеплителю). Пол на чердаке пока не стелили,т.к.присутствует конденсат(между изоспаном и утеплителем).Внешняя сторона изоспана сухая,а та,что соприкасается с утеплителем покрыта каплями воды и утеплитель очень мокрый.
    Здесь хотят снять с утеплителя Изоспан, положить пергамин и настелить пол.
    Кровля:
    Ондулин-обрешётка-изоспан В (глянцевой стороной к ондулину).
    Здесь будут класть маты «Изовер 10см.» и закрывать Изоспаном В. Далее обрешётка и обшивка вагонкой.
    Люди!!! Откликнитесь! Посоветуйте! Правильно ли будет сделано?
    Пока не начались работы (начнут 11.05.07).
    С Уважением.
    P.S. Хотел прилепить фото, но не понял, как это сделать?
















  • По-скольку советов нет, сажите, сохранит ли свои св-ва утеплитель "URSA" после проветривания и просушки (на стенах с внешней стороны)? Слышал, что из него что-то вымывается при намокании и потом он становится неэффективен.
  • Вместо Урсы и изоспана могу предложит использовать теплоизоляцию Теплор. Это гидрофобный материал с высокой пароизоляцией. У вас не будет образовываться конденсат. Он на 30% эффективнее (по теплопроводности) чем минвата (или базальтовый утеплитель).
    Подробнее о свойствах материала тут [ссылка не работает]
    С уважением Иван Д

  • По поводу утеплителя не скажу, а вот что у Вас за отверстия в сайдинге? Откуда они там взялись.
    (Внутренняя отделка (блок-хаус)-изоспан В (более гладкой стороной к внутр.обшивке, ворсистой стороной к брусу)-каркасная рейка-брус-утеплитель («Урса» 10см.)-изоспан А (с одной стороны пористый, с другой поры не такие явные и более гладкий,этой стороной положен к сайдингу)-сайдинг). Вент.зазор на фасаде отсутствует. Из отверстий в сайдинге вода течёт ручейками и утеплитель весь мокрый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    (Внутренняя отделка (блок-хаус)-изоспан В (более гладкой стороной к внутр.обшивке, ворсистой стороной к брусу)-каркасная рейка-брус-утеплитель («Урса» 10см.)-изоспан А (с одной стороны пористый, с другой поры не такие явные и более гладкий,этой стороной положен к сайдингу)-сайдинг). Вент.зазор на фасаде отсутствует. Из отверстий в сайдинге вода течёт ручейками и утеплитель весь мокрый.
    Из отверстий в сайдинге вода течёт ручейками и утеплитель весь мокрый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте.
    Отверстия- маленькие дырочки снизу, где желобок, которым защёлкивается последующая с предыдущей.
    Всем Спасибо!