При осмотре обнаружила, что железобетонная перемычка над окном имеет выступающую полностью арматуру

  • Я строю квартиру по долевому строительству. При осмотре квартиры обнаружила, что железобетонная перемычка над окном (дом 5-этажный сборно-монолитный) имеет выступающую полностью арматуру.Т.е. она не заглублена в толщу бетона. Предполагаю, ЧТО ЭТО НАРУШАЕТ ГОСТ 13015.0-83. С учетом того, что это окно, арматура может быстро поржаветь. Как заставить застройщика исправить этот недостаток?
    Так же сами оконные и дверные проемы значительно "косые", т.е. это видно визуально.
    Стены из газобетонных блоков. Существует ли какой-нибудь стандарт или СНИП и какие допуски кривизны?

  • Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81* и "Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.04.01-87"
    арматура точно не должна выступать - вы правы. Защитный слой бетона (толщина бетона до арматуры) 25 мм, в фундаментах 35 мм.

  • Огромное спасибо за ответ. Еще вопрос: и оконный и дверной проем имеют в высоту видимые различия. Какие допуски такой кривизны допустимы? И интересует допуски в высоте потолка, Дом каркасно-монолитный.
  • Всё в СНиПах этих есть
  • Перечислите, если вас не затруднит, снипы. Я прочитаю.
    Спасибо ).
  • Геннадий, я сама пытаюсь разобраться в некоторых деталях строительства, образование у меня техническое и пользоваться тех. литературой научилась)). Жаль, времени свободного не так много. Если можете, подскажите. На прошлой неделе заставила застройщика заделать дефекты укладке газобетонных блоков следующим образом: зашла на стройку и указала на дефекты мастеру подрядчика, утепляющего фасад здания, и попросила не утеплять фасад моей квартиры) , пока не закончат работу укладчики газобетонных блоков. Он со мной согласился и застройщик продолжил работу, только после моей контрольной проверки. ))
  • Знаете, у меня, к сожалению.. тоже.
    Нет времени много уделять времени развёрнутым ответам.
    Ольга:
    Жаль, времени свободного не так много.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ольга:
    Жаль, времени свободного не так много.
    Ольга:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Мне краткого достаточно )
  • А подскажите, какая должна быть высота железобетонной перемычки, расположенной над оконным проемом не несущей стены из газобетонных блоков? Почитала стандарты ((( там речь идет о кирпичных стенах. У меня в 5-этажном доме сделали см 3-3,5. На мой взгляд, минимум должно быть 6.5см.