рубли

Газосиликатный блок, пенопласт и кирпич. Нужна ли между блоком и пенопластом изоляция?

  • Буду строить дом: газосиликатный блок, пенопласт и наружу кирпич.
    Нужна ли между блоком и пенопластом изоляция? Регион, Беларусь.
  • Между газосиликатным блоком и теплоизоляционным слоем недопустима, а вот между теплоизоляцией и лицевой кладкой необходима. Подробнее в статье Колодцевая кладка .Колодцевая кладка
  • Я извиняюсь, но как-то не так же все... Зачем вообще изоляция в составе стены? Вы наверно имели ввиду пароизоляцию? Пароизоляция вообще должна располагаться первой (до утеплителя) по ходу пара, т.е. изнутри. Утеплителем будет считаться и газоблок, и пенопласт. Таким образом, пароизоляция должна по уму быть до газоблока. Но как же паропроницаемость стен? Есть же требования по этому параметру - стены должны дышать. И к тому же небольшая влажность пенопласту не страшна. А вот если пароизоляцию сделаете между пенопластом и облицовкой, то вся вода (конденсат пара из дома) будет скапливаться в районе пенопласта и стекать вниз, образуя там черт знает что. А так бы через кирпич бы дышало. Вот ведь как на самом деле... Чуть было дело не погубили. Так что никакой изоляции не надо. Наоборот, рекомендую оставить открытой стену сверху, чтобы стена выветривалась хотя бы маленько. И потом, у Вас наверно не колодцевая кладка, так? Наверно перевязка проволочная. :yes3::yes3:
  • Да, кладка в полкирпича, как вы заметили с проволочной привязкой к
    блокам.
  • В Германии подобные конструкции стены уже используются и БЕЗ ВСЯКОЙ ИЗОЛЯЦИИ. Причем, используется ВСПЕНЕННЫЙ полистирол. Используется также "вентилируемая" стена, т.е. полистирол крепится к газосиликатному блоку, между полистиролом и кирпичем оставляется воздушный зазар. При этом в нижнем и верхнем рядах кладки вертикальные швы через 1 метр не заделывают раствором, обеспечивая тем самым циркуляцию воздуха между кирпичем и полистиролом.
    Олего:
    Буду строить дом: газосиликатный блок, пенопласт и наружу кирпич.
    Нужна ли между блоком и пенопластом изоляция? Регион, Беларусь.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олего:
    Буду строить дом: газосиликатный блок, пенопласт и наружу кирпич.
    Нужна ли между блоком и пенопластом изоляция? Регион, Беларусь.
    Олего:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот - вот. :yes3::yes3:
  • Согласен с Ильнуром. Никакая изоляция между теплоизоляционным слоем и лицевой кладкой не нужна.
    Невнимательно ознакомился с темой вопроса, читая изоляция воспринял вентиляционный зазор.
    Приношу извинения.

  • К ответу Евгения, хотел бы добавить, что теплоизоляционный слой необходимо закрепить на стене при помощи грибковых дюбелей.
    Также благодаря на порядок лучшей паропроницаемости чем у пенополистировов, в качестве теплоизоляционного слоя лучше использовать минераловатный утеплитель.
    Важно обеспечить плотное прилегание слоя утеплителя к стене, обеспечение этого условия также легче добиться применив минераловатные плиты.

  • Какая паропроницаемость у газосиликата и беспрессового пенополистирола? У кого больше? А далее классическая школьная задача про бассейн и две трубы. Из одной льется, а из другой вытекает.
  • Паропроницаемость ячеистых бетонов 0,2мг/(м.ч.Па), паропроницаемость пенполистирола 0,05мг/(м.ч.Па).
    Решайте, ИванД.
  • Тогда или паробарьер перед бетоном или минвата, а если использовать пенопласт без паробарьера перед бетоном, то резольный. У него паропроницаемость 0.2-0.3. Можно и пеноизолом заложить.
  • Позвольте внести некторую ясность относительно паропроницаемости. Общая паропроницаемость стены нужна для вывода влажности из дома - человек (в доме находящийся) выделяет из себя влагу. Это для комфортности. В принципе, при продуманной вентиляции можно это забыть. Но в реальности такой вентиляции добиться невозможно (медленный обмен по всему пространству помещения). Остается второй вопрос. Влага, прошедшая в слои стены, встречается там с точкой росы. Точка росы может находиться где-то в двух третях толщины стены при условии, что она однородная. И эта точка еще и блуждает в зависимости от влажности и температуры. Нужно, чтобы конденсат с этой точки имел возможность испаряться на улицу. Отсюда и возникли вентилируемые фасады. Это хорошие системы, но сложноватые для индивидуала. Поэтому надо обшивку (обкладку) выполнять из паропроницаемых материалов (типа кирпич). И еще желательно оставлять зазор между обкладкой и утеплителем и не закрывать этот зазор сверху. Минвата лучше пропускает пар. Но пенопласт дешевле. И еще. А зачем, извините, крепить пенопласт к стене? Мы просто оставляем в кладке и все. Кладку ведем одновременно, перевязывая проволокой блоки и кирпич.
  • Правильно, пусть себе колыхается в вент. зазоре. :grin:
    А зачем, извините, утеплитель в стене?
    Предлагаю всем дружно переходить на тёплую керамику.
    Монументально, ничего не колыхается и технология для индивидуала не сложная.
    Ильнур:
    А зачем, извините, крепить пенопласт к стене?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ильнур:
    А зачем, извините, крепить пенопласт к стене?
    Ильнур:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:


  • делаю теплую мансарду. утеплять хочу изовером. между наружной обшивкой и утеплителем собирался делать пароизоляцию полиэтиленом. теперь думаю ,а нужна она там?
  • Лучше уж между внутренней обшивкой и утеплителем.
  • спасибо Ильнур видимо так и сделаю.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.