Утепление потолка по стропилам

  • Доброго всем времени суток!
    У меня вопрос можно ли заменить часть утеплителя,то есть минваты на пенополистирол.
    Получится пирог, смотрим с середины:
    Гипсокартон
    Обрешетка
    Пароизоляция
    Пенополистирол -50мм
    Минвата-100мм
    Чердак холодный.
    Заранее спасибо за консультацию.








  • Исходя из Вашего описания конструкции "пирога" минераловатный утеплитель является верхним слоем.
    В этом случае вся конструкция будет работать нормально, т.к. паропроницаемость пенополистирола гораздо ниже , чем у минваты и соблюдается принцип увеличения паропроницаемости слоев (по напрвлению движения водяных паров).
    Единственное , на что необходимио обратить внимание при монтаже пенополистирольных плит-это обеспечение герметичности стыков между самими плитами и балкаами перекрытия.

  • А что вата уже куплена? Можно было и все 150 мм заполнить пенополистиролом. По Вашей схеме точка росы ппопадает с большой вероятностью в слой ваты, с возможным накоплением-замерзанием-оттаиванием протечкой. я бы скорее положил гидроизоляцию поверх пеностирола или поверх ваты. У ППС снизу можно запароизолировать лишь швы

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.