рубли

Потеет стена в гараже

  • Я обработал фундамент в гараже Пенетроном. Фундамент и стены из ФБС. Уровень грунтовых вод высокий. Обработал изнутри ниже уровня земли, а также выше прибл. на 50 см. Теперь это место, обработанное Пенетроном, очень сильно "потеет", полагаю, что это конденсат, влага буквально стекает (хотя и не совсем уверен). Вентиляционное отверстие есть под дверью и в противоположной стене, не помогает. Как можно избавиться от такой влаги??
  • Вытяжную вентиляху надо выводить в общий вент.канал, который идет на крышу.
    Под дверью получается приточка, и, видимо, не хватает разности высот, для организации нормальной циркуляции.
    С другой стороны, откуда конденсат? Что такого есть в подвале, от чего может подняться влажность в помещении?
    AlexB:
    Вентиляционное отверстие есть под дверью и в противоположной стене, не помогает. Как можно избавиться от такой влаги??
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexB:
    Вентиляционное отверстие есть под дверью и в противоположной стене, не помогает. Как можно избавиться от такой влаги??
    AlexB:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Хороший вопрос :smile3:
    В подвале есть сырой пол, т.к. высокий УГВ. Очевидно, надо бороться и с этой влагой? Бетонировать с каким-нибудь гидрофобизатором?:smile3:
  • Это не конденсат, это грунтовая вода. Изнутри бороться сложно.
  • Так потому и Пенетрон. Разве он ее не отсек? И почему тогда мокрая только обработанная часть стены? Цементная более рыхлая поверхность плит достаточно сухая.
  • Поймите, AlexB, Пенетрон - это гидроизоляционный материал, который препятствует проникновению влаги в бетон. Если у Вас влага за стеной подвала, то нужно не допустить проникновения её в бетон, т.е. обмазать пенетроном НАРУЖНУЮ грань стены. А если, например, у Вас бассейн, то тогда обмазать следует внутреннюю. А Вы подвал обмазали изнутри. Поймите, судить о глубоком проникновении химических компонентов, обеспечивающих кристализацию бетона, мы не можем. Наверняка, в реакцию вступают лишь алиты, белиты, целиты и четырёхкальцевые алюмоферриты лишь волокон блоков, прилегающих к внутренним граням стены. В итоге, небольшой слой старается не пропустить воду, поступающую снаружи, но она всё равно выходит. Пенетрон обеспечивает паропроницаемость, вот стена и мокрая. Материал должен применяться правильно, тогда эффект будет достигнут. Следует выполнить наружную гидроизоляцию из чего хотите. В стенах из ФБС это непросто.
  • Спасибо за подробный ответ.
    Добраться снаружи проблематично. Остается ( в идеале) отсечная гидроизоляция через отверстия?
    А так для борьбы с влагой может оштукатурить пористым каким-нибудь материалом? И усилить вентиляцию?

  • Для того чтобы понять конденсат это или нет необходимо в одном месте сделать небольшую бороздку глубиной до 5мм. Сразу будет видно сухой там бетон или нет, т.е. сработала проникающая гидроизоляция или нет