рубли

Проверили дом тепловизором

  • Перед отделочными работами решил проверить дом тепловизором. 2-хэтажный коттедж, отопление запущено. Температура зимой в доме была не более 17С. В итоге оказалось, что стены не утеплены практически на всем первом этаже (при вскрытии утеплителя не оказалось вообще).
    Что терь делать не наю...Ладно хоть вовремя проверил, а то потом уже поздно было бы....img_274676.jpg img_274676_2.jpg img_274676_3.jpg
    img_274676.jpgimg_274676.jpgimg_274676_2.jpgimg_274676_2.jpgimg_274676_3.jpgimg_274676_3.jpg
  • чё делать.?
    УТЕПЛЯТЬ!
    не такая это уж и проблема.

  • Думаю сперва предьявить строителям заключение по тепловизионному обследованию....
    По поводу утеплять....вопрос не в этом стоит, по проекту он и должен быть утеплен, просто по результатам вижу, что мой утеплитель где-то у других, ток не у меня
  • А какая толщина стены и из какого материала?
  • Можете написать о стенах, какие они у вас по тех.заданию в проэкте.
    Чем снаружи закрыты?
  • те по проэкту был утеплитель , а его сперли и тупо заштукатурили?
    а пробовали постучать пальцем? утеплитель глухо отзывается...ну или гвоздем?
  • Ответ в вопросе: если утеплителя не оказалось, а он должен быть - предъявляйте претензию, тому кто строил. У Вас наверняка было оговорен весь конструктив стен и это письменно оформлено. Пишите претензию с конкретными сроками устранения недостатков. И лучше всего это делать именно письменно. Подрядчик все должен сделать за свой счет. Удачи.
    Антон1981:
    (при вскрытии утеплителя не оказалось вообще).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Антон1981:
    (при вскрытии утеплителя не оказалось вообще).
    Антон1981:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ответ на ваш вопрос - что делать,может бить только одним - утеплять.
    При чем утеплять придётся только фасад.Это связано с необходимостью вынесения точки росы на внешнюю строну фасадов, чтобы влажность скопившаяся
    в стене за весенне-летне-осенний период отсутствия отопления,выводилась из
    стен наружу.В связи с этим фасад должен быть дышащим, а для этого утеплять
    рекомендую минераловатными(гидрофобными) утеплителями с последующей
    отделкой минеральными материалами.Конечно данный выход из ситуации является
    идеальным если фасад гладок и без отделки.Если же отделка фасада закончена,а
    ещё хуже является сложной(классической),то вопрос придётся рассматривать в индивидуальной плоскости - возможно придется демонтировать часть элементов
    отделки фасада с последующим их восстановлением из современных полиуретановых элементов.