рубли

Конденсат на крыше и вентиляция

  • Необходим совет.
    Дом газоблок, перекрытие деревянное снизу вверх:
    Пароизоляция как положенно, обрешетка 25, между стропилами мин плита самая плотная 5 см, и 4 слоя по 5 см минвата, соответственно пароизоляция, 4 скатная крыша из металочерепицы.
    Пароизоляция сделана как положено.
    В общем отопление в сентябре было готово.
    Однако с июля месяца один чудак обещал вентиляцию по уму сделать, в итоге до февраля прождал гндона в марте сделали другие вентиляцию как положено с каждой комнаты и в чердачной зоне.
    Однако с сентября месяца по настоящий день ведутся внутренние работы дом 300 м2 одноэтажный.
    Мин вата немножко мерзлая и боюсь потечёт.
    Может температуру в доме увеличить и паровые пушки применить? Дома ща сухо. Но впередиж весна?







  • Добрый день!
    Не совсем понял про пароизоляцию. Пароизоляция у вас с двух сторон установлена?
  • Да с двух сторон
    Одна в доме на подшив ной потолок степлером внахлёст через 20 см и второя не под металлочерепицей а на на балки перекрытия между которыми уложен утеплитель
    Пароизоляция устроена снизу вверх в обоих случаях
    В несколько теплых дней наблюдались небольшие лужицы на крыше по вверх пароизоляции и в доме было видно накопление воды в потолочной зоне в пароизоляции до 100мл


  • У вас неправильно выполнено утепление кровли. Пароизоляцию необходимо устанавливать только со стороны теплого помещения для защиты минваты от проникновения водяных паров. Со стороны улицы необходимо устанавливать диффузионную мембрану и оставлять вентзазор для выхода влаги и просушки ваты.
  • Судя по конструкции, чердак у Вас должен быть холодным (на чердаке как на улице). Его при этом надо вентилировать. Вентиляция чердака унесет влагу , прошедшую через пароизоляцию перекрытия, которая уже не будет при этом конденсироваться на пароизоляции кровли, а вата перекрытия будет сухнуть вверх,а не стекать вниз. Если температура на чердаке будет выше уличной,или то же самое, если не будет интенсивной вентиляции чердака, то Вы получите два ручья - один с перекрытий, второй с кровли. Конечно под кровлей надо было ставить супермембрану и делать вент зазор, что бы вывести влагу, которую не смогла убрать вентиляция чердака. Вряд ли вы будете переделывать кровлю, поэтому ограничтесь хорошей вентиляцией чердака и комнат, что бы не загонять всю влагу в перекрытия (что будет, если вентилировать только чердак). Не обольщайтесь, что пароизоляция "как положено". Такого не бывает, практически. Все должно быть проклеено и промазано, а у вас только перехлест и степлер. Свяжитесь или посмотрите переписку с Ян Рыпл (консультант форума), он лучше всех вас научит как это делать. Пока не поздно по ремонту, надо промазать все стыки хотя бы в перекрытии и там, где можно достать на кровле.
  • В настоящее время делаю две вентеляционные отточки диаметр 250-300 мм в верхней части чердака и три приточные слуховые окна. Надеюсь поможет хоть частично просушить. А что мне делать с пароизоляцией которая уложена в чердаке поверх утеплителя? Весной как посохнет как вы думаете оставить минплиту а убрать минвату 4 слоя по пять см и уложить два слоя мин плиты?
  • Не совсем понятно, если у вас утеплены скаты кровли, то это уже НЕ холодный, а теплый чердак и вентилировать такой чердак не нужно!
    Необходимо убрать пароизоляцию с внешней стороны утеплителя, установить вместо нее диффузионную мембрану, предусмотреть вентзазор для просушки ваты.img_302798.jpg
    img_302798.jpgimg_302798.jpg

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.