Вопрос к знатокам утеплителя. Несколько раз видел, как слой сухой минваты толщиной 5 см после нескольких сезонов превращается в мокрую, толщиной не более 1см. Вода не попадала. Почему так происходит? Точка росы внутри? Что сделать? Или лучше использовать пенопласт или пеноизол?
Видел под крышей и в перекрытии между жилым помещением и мансардой в садовых домиках формата весна-лето-осень.
Использовать именно там.
Sleng
Минплита становится мокрой:
Крыша дырявая.
Не уложены или не правильно уложены пленки пароизоляции и мембраны.
Вместо базальтовой ваты уложена стекловата.
Не правильно устроена вентиляция подкровельного пространства.
Ну зачем же так грубо рекламировать только то, что Вы производите. Есть варианты и с ППС и с ППУ, и с пеностеклом(в случае плоской кровли), и с холофайбером и т.д. Давайте заниматься не только рекламой, но и дельными советами.
Моё мнение, что лучшего материала для скатной кровли чем базальт, пока нет.
20 лет пролежала вата в перекрытии мансарды и гаража.
сухая , как осенний лист.
вскрывал при сносе дома.
надо строить качественнее.
Сергей1961
Крыша точно не была дырявая.
Вот базальт или стекловата - не знаю, не помню. А что, стекловата мокнет, а базальт не мокнет?
Про вентиляцию тоже сказать не могу - не знаю. Т.е. если помещение не проветривается, то базальт влагу натягивает?
Минплита становится мокрой:
Крыша дырявая.
Не уложены или не правильно уложены пленки пароизоляции и мембраны.
Вместо базальтовой ваты уложена стекловата.
Не правильно устроена вентиляция подкровельного пространства.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Минплита становится мокрой:
Крыша дырявая.
Не уложены или не правильно уложены пленки пароизоляции и мембраны.
Вместо базальтовой ваты уложена стекловата.
Не правильно устроена вентиляция подкровельного пространства.
Видел под крышей и в перекрытии между жилым помещением и мансардой в садовых домиках формата весна-лето-осень.
Использовать именно там.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Видел под крышей и в перекрытии между жилым помещением и мансардой в садовых домиках формата весна-лето-осень.
Использовать именно там.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск
что до пароизоляции.
1/ну вообще должна быть.
2/должны быть продухи.
3/гидра от кровли тоже должна быть.
если эти условия соблюдены-тогда даже косяки проходят незаметно. те , даже если всё это делать кривыми руками (или советскими материалами.=типа рубероид или промасленная бумага)-оно лет 20 простоит нормально.
верьте!оно так и было.
Александр-35
Видел под крышей и в перекрытии!!!! Цитирую вопрос:
минвата для утепления крыш и под крышей вообще не вариант. Имхо минвату полюбому надо защищать, голая она отличный влагонакопитель.
Александр-35
Для крыш используют только базальтовую минвату и плотность ее должна быть 50.
УШП-ДМ
2е причины...
плохая пароизоляция снизу утеплителя, без проклейки швов скотчем
применение сверху утеплителя простой ветро-влагозащиты А-класса
зы в мансардах надо использовать СДМ-мембрану
ТехноНИКОЛЬ -ТС
Это не грубая реклама, извините если обидел. Написал материалы, которые на практике используются в 80% случаев. ЭППС и ППС по сути одно и тоже, разница в способе изготовления.
Пеностекло имеет свои плюсы, но они перекрыты стоимостью.
Так же в моем сообщении нет ни слова о названиях продуктов. Производителе данной продукции много.
Ну зачем же так грубо рекламировать только то, что Вы производите. Есть варианты и с ППС и с ППУ, и с пеностеклом(в случае плоской кровли), и с холофайбером и т.д. Давайте заниматься не только рекламой, но и дельными советами.
Моё мнение, что лучшего материала для скатной кровли чем базальт, пока нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ну зачем же так грубо рекламировать только то, что Вы производите. Есть варианты и с ППС и с ППУ, и с пеностеклом(в случае плоской кровли), и с холофайбером и т.д. Давайте заниматься не только рекламой, но и дельными советами.
Моё мнение, что лучшего материала для скатной кровли чем базальт, пока нет.
Можете назвать, что за материал у вас уложен пароизоляционным слоем? Очень интересно 20 лет это СРОК! И показывает, что руки строившие кровлю "золотые".
20 лет пролежала вата в перекрытии мансарды и гаража.
сухая , как осенний лист.
вскрывал при сносе дома.
надо строить качественнее.
Нажмите, чтобы раскрыть...
20 лет пролежала вата в перекрытии мансарды и гаража.
сухая , как осенний лист.
вскрывал при сносе дома.
надо строить качественнее.
Нажмите, чтобы раскрыть...
сергей_минск
пароизоляция - пергамин везде.
вата урса польская(раньше было-или стекломаты советские или польское)
и нисколько не золотые руки.
простое инженерное решение. допустить ошибку сложно.
2 полных этажа.+ мансарда вагончиком(ну самая дебильная по эстетике конструкция типа как на дачах). вдоль вагончика под кровлей проходы . никакого конденсата не было..
гараж в 1 стену с домом. утеплял чтобы не так дубарно было зимой.
сергей_минск
вообще мой совет- стройте без мансард-
я уже наелся столько нюансов- это тупиковая вещь.
и всё равно это изначальный косяк и перерасход денег. без гарантии успеха.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.