Вентиляция.
Потребные объемы.
Простое, казалось бы дело (сколько нужно, чтоб был свежий воздух), но... вот - "небольшой" списочек разных норм и подходов
1. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
2. ASHRAE 62–1999 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality».
3. Стандарт АВОК-1-2004 «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена».
4. СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».
5. ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
6. МГСН 4.10-97 «Здания банковских учреждений».
7. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения».
8. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
9. ASHRAE 62.1-2004, 62.1-2007 «Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality».
10. Ventilation Systems. Edited by Hazim D. Awbi. London and New York. 2008.
11. А. Н. Селиверстов. Вентиляция фабрично-заводских помещений. Т.1. НКТП СССР. ОНТИ. – М, Госстройиздат, 1934.
12. Ю. Д. Губернский. Гигиенические аспекты обеспечения оптимальных условий внутренней среды жилых и общественных зданий. Автореферат докторской диссертации. – М., 1976.
13. О. В. Елисеева. К обоснованию ПДК двуокиси углерода в воздухе // Гигиена и санитария. – 1964. – № 8.
14. СП 2.5.1198-03 «Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте».
15. Olli Seppa..nen. Tuottava toimisto 2005. Raportti b77. Loppuraportti 2005.
16. Adrie van der Luijt. Management CO2 levels cause office staff to switch off // Director of Finance online. 11.19.2007.
17. Справочник по теплоснабжению и вентиляции в гражданском строительстве. – Киев: Госстройиздат УССР, 1959.
Везде - че-то свое. Человек один, а сколько ему надо, чтоб дышать - хрен знает, споры до сих пор.
Начну с физиологии. Минутный объем - 6л/мин. При этом, выдыхаем, практически весь кислород, что вдохнули, т.е. хватит еще на десяток вдохов, но не будем жмотничать. Если ухитримся удалять весь выдыхаемый заменяя на свежий, то всего-то нужно 6*60=0,36м3/ч.
Беда в том, что не удалить, не вырезать - выдыхаемый. Мешается со свежим. Соотв. смотрим наши нормативы.
СНиП 41-01-2003 - в сто раз больше. На каждого человека 30м3/ч. Или кратный обмен (за час, поменять весь воздух в помещении). Для 66м2*2,4м=158м3/ч. Грустно.
Привязываемся к людям. Расчет на двоих, соотв. 60м3/ч
Т.к. в доме планируется управление (умный дом), то в т.ч. и управление проветриванием.
Контроль строится на управлении концентрацией СО2. На датчике
MQ-135 (280 руб с доставкой).
Т.е. проветривание "ходит" за людьми. Ориентировочное снижение - проветривания вдвое, там посмотрим. Т.е. контрольная цифра - 15м3/ч на человека, всего 30 м3/ч
Варианты реализации проветривания.
В личке, были вопросы по вентиляции, поэтому чуток разверну.
Способ - известен всем, нутром прочувствован, понятен и все такое. В любой хрущевке, современных многоэтажках, избах... Сводится к созданию разрежения в хате, за счет трубы, выведенной повыше. Это - вытяжка и это обязательное условие. Приток - щели стен, дырки в окнах, открытые форточки.
Что будет, если в частном домике нет печки, но есть форточки. Ничего особо хорошего. Сильно зависим от ветра. В какую-то форточку - "сдувает", возле какой-то - "духота".
Решения сводятся к созданию искусственного перепада давлений между улицей и комнатой. Либо в комнате повышают, вытяжка через дыры (форточки, щели...), либо наоборот.
В комнате - понижают:
- пассивный метод. Труба, повыше, дырка из комнаты в трубу.
- активный метод. Вентилятор, который дует на улицу. В простейшем случае - форточный.
В любом случае, нужно решить вопрос для всех комнат. Т.е. либо вытяжка в одной, остальные должны соединяться, либо в каждой из.
В любом случае, нужно решить вопрос притока. На пальцах - комната герметична, стеклопакеты, плотная закрытая дверь, разрежение создано (тупо, вентилятор в стене), выкинули первый куб отработанного воздуха, встает вопрос, как в комнату попадет куб свежего.
Для варианта в комнате повышают - те же проблемы. Есть одно преимущество. Вход холодного воздуха в одном месте. Можно решить так, чтоб не доставал. Ну, повыше задрать, в малообитаемом месте сделать... Холодных притоков из щелей (которые прям в бочину дуют) - не будет. Через эти дыры воздух будет уходить.
Вариант, когда щелей нет - собственно один. Сделать дырки. Ну и организовать транспорт воздуха от притока к вытяжке так, что бы:
- "Не дуло". Т.е. малые скорости воздуха, что требует увеличения сечений воздуховодов.
- Организовать схему: Приток - распределение по комнатам- разрыв вентканала с включением в поток воздуха комнаты - вытяжной вентканал для каждой из комнаты, далее, либо сбор вентканалов в общий, либо индивидуальные вытяжки для каждой из комнат.
Это, если на уровне "вообще".
Теперь поконкретнее, с рассмотрением вариантов "заменить воздух, оставив тепло в этом воздухе". Т.е. с использованием рекуператоров в системе вентиляции.
Форточка. Без комментариев, все ясно. Деньги на ветер. Зато просто (на первый взгляд). На второй, придется организовывать сквозняки: форточка-хата-форточка.
"Изба". Сверлим дырочки, вставляем пластиковые трубки, затыкаем поролоном, доводя воздухопроницаемость до избы. Деньги - туда же (на ветер). Для экошизы и сторонников "дышащих" стен.
Опять же - в безветрие, может не прокатить, потребует создания разности давлений дом-улица. Либо труба (печки, камина, просто вент. труба...). Либо, где-то пашет вентилятор. Т.е. вытяжка, а приток через стены.
Приточно-вытяжные (по отдельности или приток, или вытяжка - смысла нет, т.к. герметично)
Вентканалы в относительно небольшом доме, тем более одноэтажнике - мало смысла. Возня с компоновкой, потери, цена, монтаж...
Если скатная крыша - есть совершенно бестолковое место в углах под скатами. Оно же замечательное место для использования в качестве воздуховодов. Можно делать сумашедшее сечение, нет потерь.
Две стенки уже есть, утеплить, разделить угол вертикальной перегородкой на два канала, вход в комнаты через потолок. В каждую комнату - две дырки, приток/вытяжка. Рекуператоры на чердаке, вход/выход через фронтон.
Две одинаковые системы, под каждым из скатов.
В проекте - плоская крыша. Соотв. вход/выход - через стенки.
Рекуператоры
Бывают пластинчатые, роторные, на теплоаккумуляторе, ну и обычные теплообменники, типа оребренных труб (классификация, довольно условна).
https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808 - типа обзора.
Колхозят - почти все типы.
У пластинчатых - проблемы с обмерзанием. Решают реверсом вентиляторов. Колхозят либо на пищевой фольге (обтягивают рамки), либо из сотового поликарбоната (чаще всего).
Роторные - дополнительный гемор с редуктором, мотором. Где то попался вариант колхоза на виниловых пластинках
. Дядька молодец конечно, здорово решил. На оси 100500 пластинок, между ними шайбы, нижняя половина (допустим) - опущена в вытяжной канал, верхняя в приточный. Моторчик с редуктором можно от игрушки.
Сложные теплообменники - не колхозят, сложно.
ТеплоАКБ.
Остановлюсь отдельно, высокий КПД (до 70%), нет обмерзания, мало кто колхозит (мало знают, всех заворожила схема пластинчатых, требует электронники для коммутаций).
Для колхоза:
- пластиковая фановая труба 110, внутри: вентилятор от компа, сетка, кольца Рашига, сетка, какой-то дефлектор.
Кольца Рашига - большая поверхность, в небольшом объеме, малое сопротивление потоку. Чаще керамика, хотя бывают из самых разных материалов. Для колхоза - либо готовые керамические, либо порезать из медной трубки Ф8-10мм. Высота = 1,2-1,5 диаметра.
Ставятся в паре. Принцип:
- 1-ый работает на приток, 2-ой - на вытяжку, нагревая колечки.
- через минуту - реверсируются. Приток греется через теплые кольца, выходной греет теплообменник для следующей фазы.
Можно реверсировать один, но будет прыгать давление в комнате.
Трубу с шайтан машиной - просто втыкают в стенку. Плотно, с герметизацией, но чтоб можно было снять для обслуживания.
Покупные рекуператоры
Дисковые - оч. дорогие, смысла нет. Обычно в составе больших вент. установок.
Пластинчатые от 2 тыс. руб.
http://ru.aliexpress.com/item/ERC-3...592159094.html?spm=2114.10010208.0.106.D37vK1 Ящик колхозят самостоятельно.
Разные теплообменники, в трубе (установка в стену)
http://rekuperator-spb.ru
Выбранная марка
http://www.ttai.ru/rekuperatory_tef...fektivnosti_decentralizovannyh_rekuperatorov/
Выбрана за публикацию результатов испытаний
http://www.ttai.ru/images/data/gallery/7_6547_tefo_protocol27.pdf
грамотное изложение идеи, параметры, цену.
Прайс на "теплые форточки"
http://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/
Выбранная марка ТеФо1К - 11 тыс, потребление 3,6Вт, расход 36 м3, КПД 75%
Этот рекуператор, как основной, в зале.
Дополнительные - мелкие, по комнатам, на трубах 50, (кухня 110) вент. от компа, ребро 80 (кухня 160), PWM (управляемый), ставятся парами. Ищется решение недорогих автозадвижек.
Один вентилятор 80*80 на трубе 50мм длинной 300м , дает расход порядка 40м3/ч. При потреблении порядка 3Вт. Т.е. под двоих человек в каждой комнате. Конфузоры - греем трубу, одеваем на деревянный конус в размер вентилятора.
Управление всеми рекуператорами от датчиков СО2.
Лень с датчиками - либо плавное скоростью, либо вкл/выкл.
Вентиляция.
Потребные объемы. MQ-135 (280 руб с доставкой)Варианты реализации проветривания.Форточка."Изба"Приточно-вытяжныеРекуператорыhttps://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808Покупные рекуператорыhttp://ru.aliexpress.com/item/ERC-3...592159094.html?spm=2114.10010208.0.106.D37vK1http://rekuperator-spb.ruhttp://www.ttai.ru/rekuperatory_tef...fektivnosti_decentralizovannyh_rekuperatorov/http://www.ttai.ru/images/data/gallery/7_6547_tefo_protocol27.pdfhttp://www.ttai.ru/rekuperatory_tefo/price-list/