Спасибо . Но этот ответ тянет на менеджера а не представителя производства . Так как URSA GEO П-15 и мат URSA GEO имеет один в один компонент для производства . В одном случае линией режется на плиты а во втором сворачивается в маты .Нажмите, чтобы раскрыть...Спасибо . Но этот ответ тянет на менеджера а не представителя производства . Так как URSA GEO П-15 и мат URSA GEO имеет один в один компонент для производства . В одном случае линией режется на плиты а во втором сворачивается в маты .Нажмите, чтобы раскрыть...
Произволились ли эксперименты по оценке доли конвективного обмена в Ваших минватах, для стеновых и потолочных применений?
Поясню. При определении теплопроводности материала, нагреватель размещают сверху, дабы минимизировать долю конвективного переноса. Это совершенно корректно, в данном замере, конвективный перенос является артефактом, нужно подавлять.
В стеновом и потолочном утеплении, для воздухопроницаемого материла, неизбежно возникают конвективные потоки и потери. Доля которых растет с ростом воздухопроницаемости и слоем.
Таким образом, приведенная (с учетом конвекции) теплопроводность в _конструкции_ - будет отличаться от стендовых замеров.
Собственно, эксперименальная оценка этих отличий и интересует.
Особенно для стен, с очень большими слоями, от 300 мм.Нажмите, чтобы раскрыть...Произволились ли эксперименты по оценке доли конвективного обмена в Ваших минватах, для стеновых и потолочных применений?
Поясню. При определении теплопроводности материала, нагреватель размещают сверху, дабы минимизировать долю конвективного переноса. Это совершенно корректно, в данном замере, конвективный перенос является артефактом, нужно подавлять.
В стеновом и потолочном утеплении, для воздухопроницаемого материла, неизбежно возникают конвективные потоки и потери. Доля которых растет с ростом воздухопроницаемости и слоем.
Таким образом, приведенная (с учетом конвекции) теплопроводность в _конструкции_ - будет отличаться от стендовых замеров.
Собственно, эксперименальная оценка этих отличий и интересует.
Особенно для стен, с очень большими слоями, от 300 мм.Нажмите, чтобы раскрыть...
что говорит о возможном увеличении доли конвективного теплопереноса при уменьшении плотности материалаНажмите, чтобы раскрыть...что говорит о возможном увеличении доли конвективного теплопереноса при уменьшении плотности материалаНажмите, чтобы раскрыть...
В Мокрых фасадах нельзя использовать ЭППС, экструдером можно утеплять только цоколь, фасад нельзя.Нажмите, чтобы раскрыть...В Мокрых фасадах нельзя использовать ЭППС, экструдером можно утеплять только цоколь, фасад нельзя.Нажмите, чтобы раскрыть...nadegniy
Однако, эти материалы имеют различные как плотность,Нажмите, чтобы раскрыть...Однако, эти материалы имеют различные как плотность,Нажмите, чтобы раскрыть...
- Материал рекомендован для применения в конструкциях перегородок, полов, перекрытий, скатных крыш с произвольным шагом несущих элементов и предназначен в первую очередь для профессионального сегмента строительства.
- Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости.
- Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа.
- Гарантия производителя 50 лет.
- Материал рекомендован для применения в конструкциях перегородок, полов, перекрытий, скатных крыш с произвольным шагом несущих элементов и предназначен в первую очередь для профессионального сегмента строительства.
- Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости.
- Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard ™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа.
- Гарантия производителя 50 лет.
Гарантия производителя 50 лет.
- Теплопроводность λ10: 0,037 Вт/мК
- Теплопроводность λА: 0,041 Вт/мК
- Теплопроводность λБ: 0,043 Вт/мК
- Теплопроводность λ125: 0,071 Вт/мК
- Горючесть: НГ (негорючий)
- Класс пожарной опасности: КМ0
- Температура применения: от -60 ˚С до +270 ˚С
- Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа: не более 1 кг/м²
- Сопротивление паропроницанию R: 0,047 м2*ч*Па/мг
- Коэффициент паропроницаемости µ: 0,538 мг/(м*ч*Па) / Уважаемый представитель компании ! URSA, Когда ученик не выучил урок то преподаватель ставит двойку . Не потому что ему так хочется . а потому что так заведено . Когда представитель компании пишет что ;Теплопроводность λ125: 0,071 Вт/мК это говорит о том сто он не компетентен . Вы изучите хоть теоретически о продукции URSA GEO П-15 и URSA GEO а только после этого выходите в свет .Удачного дня .
- Теплопроводность λ10: 0,037 Вт/мК
- Теплопроводность λА: 0,041 Вт/мК
- Теплопроводность λБ: 0,043 Вт/мК
- Теплопроводность λ125: 0,071 Вт/мК
- Горючесть: НГ (негорючий)
- Класс пожарной опасности: КМ0
- Температура применения: от -60 ˚С до +270 ˚С
- Водопоглощение при частичном погружении за 24 часа: не более 1 кг/м²
- Сопротивление паропроницанию R: 0,047 м2*ч*Па/мг
- Коэффициент паропроницаемости µ: 0,538 мг/(м*ч*Па) / Уважаемый представитель компании ! URSA, Когда ученик не выучил урок то преподаватель ставит двойку . Не потому что ему так хочется . а потому что так заведено . Когда представитель компании пишет что ;Теплопроводность λ125: 0,071 Вт/мК это говорит о том сто он не компетентен . Вы изучите хоть теоретически о продукции URSA GEO П-15 и URSA GEO а только после этого выходите в свет .Удачного дня .