рубли

Утепление фасада дома из газосиликатных блоков

  • Доброго дня всем! У меня построен дом из газосиликатного блока толщиной 400 мм. Дом находится в Подмосковье. Так и не решил, утеплять его или нет. Одни говорят что надо, многие - что и этого достаточно. Помогите пожалуйста советом).
    Спасибо.
  • Сделайте расчет распределения тепла внутри стены, а также распределения водяных паров. Чтобы знать, какая будет температура внутренней поверхности стены (комфорт) и не будет ли намокания (влагонакопления) стены (долговечность).
    Без утепления будет происходить намокание стены (при уличной температуре ниже -8 градусов и без учёта наружней отделки стены) и теплопроводность стены будет около 0,35 Вт/(м2*К). Т.е. с точки зрения теплопроводности это может быть приемлемо, а для долговечности нет.
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Так и не решил, утеплять его или нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так и не решил, утеплять его или нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Спасибо, но от меня эти математические расчеты далеки:blush: Если Вас не затруднит, то языком для "чайников"). В целом, я склоняюсь, все-таки к утеплению базальтовым утеплителем, далее штукатурка.:blush:
  • А то, что стены начнут рассыпаться в труху, для Вас близко или далеко?
  • Спасибо за комментарий).
    К сожалению вот от таких советов и пришлось обратиться за помощью к специалистам.
  • В таком случае расчёт не нужен, рассыпаться ничего не будет.
    Это ваше личное решение.
    надеюсь "мокрый фасад",а то иначе классическую штукатурку на фасад просто нельзя.
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    я склоняюсь, все-таки к утеплению базальтовым утеплителем, далее штукатурка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    я склоняюсь, все-таки к утеплению базальтовым утеплителем, далее штукатурка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    А то, что стены начнут рассыпаться в труху, для Вас близко или далеко?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А то, что стены начнут рассыпаться в труху, для Вас близко или далеко?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Так и не решил, утеплять его еще или нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так и не решил, утеплять его еще или нет
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    далее штукатурка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    далее штукатурка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да.
    Спасибо.
    Октагон Октагон сказал(а):
    ОктагонОктагон сказал(а):
    надеюсь "мокрый фасад",а то иначе классическую штукатурку на фасад просто нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    надеюсь "мокрый фасад",а то иначе классическую штукатурку на фасад просто нельзя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Marlen, единственно правильный вариант, это сделать расчёт, а не гаданием на кофейной гуще заниматься.
    А на Вашу фразу, что Вы далеки от расчётов, закономерно и получили шутливый вопрос, далеко или близко для Вас то, что стены будут намокать, потом промерзать-размораживаться, гарантированное количество циклов заморозка-разморозка кончиться, и газобетон начнёт рассыпаться в труху. А может и раньше начнёт рассыпаться, так как думаю, что производитель имеет в виду количество циклов для сухого газобетона, а не насквозь мокрого. Расширяющийся лёд в порах газобетона будет рвать газобетон как Тузик грелку.
    Вот пример расчёта, как делать нельзя.
    Marlen Анализ 01.jpg
    Газобетон плотностью 500 толщиной кладки 400 мм, оштукатурен снаружи и внутри цементной штукатуркой толщиной 20 мм. При температуре на улице -24 газобетон будет промерзать примерно на половину своей толщины. А так как намокание газобетона будет происходить (на графике это область, где зеленый график выше синего), то после истечения гарантированного количества циклов замораживания/размораживания газобетон начнет рассыпаться.
    Также приведу расчёт упрощенной правильной конструкции (по влагонакоплению) утепления стены из газобетона для сравнения. На нём видно, что никакого влагонакопления в стене не происходит. Точка росы вообще отсутствует в конструкции стены при указанных расчётных параметрах. Газобетон не охлаждается ниже нуля градусов при температуре на улице не холоднее -16 градусов.
    Marlen Анализ 02.jpg
    Именно такая правильная конструкция стены Вам и нужна. Чтобы дом был долговечным, а не времянкой на пять-десять лет.
    Вот и думайте, "близко или далеко" Вам, нужен Вам расчёт или нет.Marlen




    Marlen Анализ 01.jpgMarlen Анализ 01.jpg





    Marlen Анализ 02.jpgMarlen Анализ 02.jpg



  • да что вы всюду со своим "расчётом" спамите???
    Зачем расчёт, когда по газобетону вата идёт??? Вы можете объяснить, наконец???
    Там заведомо всё хорошо, главное - не налепить снаружи какой-нибудь акриловый слой, взять паропроницаемые материалы! И всё.
    Весь остальной текст если доставляет удовольствие писать про то, что вы недавно узнали сами - пишите, ваше право.
    Я вот столько букаф ниасилил читать, в то время когда всё просто и очевидно и не надо заниматься раздуванием щёк.
    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    динственно правильный вариант, это сделать расчёт, а не гаданием на кофейной гуще заниматься.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    динственно правильный вариант, это сделать расчёт, а не гаданием на кофейной гуще заниматься.
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • Inchin, прошу Вас ответить на вопрос Октагон,
    InchinОктагон
    Октагон Октагон сказал(а):
    ОктагонОктагон сказал(а):
    Зачем расчёт, когда по газобетону вата идёт???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем расчёт, когда по газобетону вата идёт???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не вижу вопроса. Вижу раздражение. Возможно и пишу часто азбучные истины, которые помогут людям избежать разрушения и/или порчи их домов. Но не вижу в этом ничего предосудительного.
    И если подталкиваю людей к осознанию того, что нужно делать расчет либо строить дом по грамотному архитектурному проекту - то какой же это спам? Это предостережение! Расчет каждый может для себя сделать, зайдя на сайты с онлайновыми калькуляторами.
    Поэтому и здесь, на форуме, и в обычной жизни, каждый для себя делает выбор. Будет ли он удерживать от необдуманных действий других людей для их же пользы, рискуя быть обруганным и даже побитым. Или же будет равнодушно наблюдать и подсмеиваться в кулачок злорадствуя.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Inchin, прошу Вас ответить на вопрос Октагон,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Inchin, прошу Вас ответить на вопрос Октагон,
    InchinОктагон
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Какой нафик расчет? Если ГБ будет утепляться базальтом, никакой расчет вообще не нужен. Если просто оштукатурить легкой паропроницаемой штукатуркой, то тоже никакой расчет не нужен.
    Ну почитайте же Вы что-нибудь. Ну надоело повторять, точка росы есть всегда в ограждающей конструкции.
    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    единственно правильный вариант, это сделать расчёт, а не гаданием на кофейной гуще заниматься.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    единственно правильный вариант, это сделать расчёт, а не гаданием на кофейной гуще заниматься.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    Точка росы вообще отсутствует в конструкции стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Точка росы вообще отсутствует в конструкции стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Inchin, я прошу Вас всё-таки ответить на вопрос.
    Ситуация следущая.
    Есть газобетон, по нему идёт вата.
    Ваша точка зрения-нужен рассчёт в таком случае или нет. И почему?
    Пост http://forum.vashdom.ru/threads/uteplenie-fasada-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.47969/#post-327839 не ответ.
    Извините, но это моё мнение.Inchin
    Октагон Октагон сказал(а):
    ОктагонОктагон сказал(а):
    Зачем расчёт, когда по газобетону вата идёт???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зачем расчёт, когда по газобетону вата идёт???
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    http://forum.vashdom.ru/threads/uteplenie-fasada-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.47969/#post-327839
  • Приводил расчёт. Это всё доказывает и показывает. Никакие эмоции и словесА не нужны для того, чтобы подтвердить правильность того, что дважды два равняется четыре.
    Кто может осознать, что дважды два будет четыре - молодец. Кто не может - его проблема. Мне лично невозможно доказать такому, почему правильно будет дважды два четыре. К сожалению, ссылки на физику и учебники, большинство людей воспринимают как личное оскорбление. Поэтому остаётся либо промолчать, либо отсылать читать учебники по физике (что опять же вызывает злобу). Но, другого не дано.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Inchin, я прошу Вас всё-таки ответить на вопрос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Inchin, я прошу Вас всё-таки ответить на вопрос.
    Inchin
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Inchin, Вы написали массу слов, кроме чёткого ответа на чётко поставленный вопрос.
    Где рассчёт?
    Рассчёта нет.
    Всё воспоминания по поводу таблицы умножения и учебников физики здесь лишнее.Inchin


  • Расчет был приведен в посту - http://forum.vashdom.ru/threads/uteplenie-fasada-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.47969/#post-327811
    Подробно, и пояснющими комментариями для неспециалиста. Чтобы было понятно любому человеку.
    Может Вы его пропустили нечаянно?
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Где рассчёт?
    Рассчёта нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Где рассчёт?
    Рассчёта нет.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    http://forum.vashdom.ru/threads/uteplenie-fasada-doma-iz-gazosilikatnyx-blokov.47969/#post-327811



  • Тогда объясните. Куда девается точка росы в однослойной стене?
  • Для начала прочтите, что означает смысл выражения "точка росы". Лучше бы, конечно, в учебниках, но и Википедия сойдет. :smile3:
    Тогда легче будет понять друг друга, выйдя на общий знаменатель.:smile3:
  • Вы сами то откуда знания черпаете из Викепедии? Ну так Вы немножко научной литературы почитайте. Как бы Вам объяснить? Точка росы расчетная величина и по желанию Хоттабыча она из стены не исчезнет. Ну вот физика такая. Есть теплый воздух и холодный. Встречаются в стене и БАХ! Точка росы.
    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    Для начала прочтите, что означает смысл выражения "точка росы"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Для начала прочтите, что означает смысл выражения "точка росы"
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Sleng, вот какая разница кто откуда про что-то узнал.
    Пришёл человек, спросил.
    Вы знаете.
    Да расскажите же Вы, как избавиться от этого
    Будут ещё новые вопросы, ответите дополнительно.
    Знаете, когда человек спрашивает, как забить гвоздь, то не надо ёрничать, рассказывая про молоток и его особенности.
    А надо просто сказать, что взять молоток в левую руку, гвоздь в правую и хорошенечко стукнуть по шляпке.
    А уж если Вы осветите соотношение гвоздя и толщины доски, да ещё поясните, чем залить отшибленный палец. Вот уж точно к Вам люди искренне потянутся.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Вы сами то откуда знания черпаете из Викепедии?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вы сами то откуда знания черпаете из Викепедии?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng



    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Встречаются в стене и БАХ! Точка росы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Встречаются в стене и БАХ! Точка росы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • От чего? От точки росы никто никогда не избавляется. При многослойной конструкции (стена+утеплитель) стараются увести её в зону утеплителя дабы снизить риск переувлажнения конструкции стены. При этом если паропроницаемость утеплителя выше или равна ограждающей конструкции, то эта необходимость не очень актуальна.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Да расскажите же Вы, как избавиться от этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да расскажите же Вы, как избавиться от этого
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Sleng, вот Вы и рассказали. Скупо, сжато, но скорее всего по существу.
    И при этом, обратите внимание, доступно и никого не обругали.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    От чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    От чего?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    От точки росы никто никогда не избавляется. При многослойной конструкции (стена+утеплитель) стараются увести её в зону утеплителя дабы снизить риск переувлажнения конструкции стены. При этом если паропроницаемость утеплителя выше или равна ограждающей конструкции, то эта необходимость не очень актуальна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    От точки росы никто никогда не избавляется. При многослойной конструкции (стена+утеплитель) стараются увести её в зону утеплителя дабы снизить риск переувлажнения конструкции стены. При этом если паропроницаемость утеплителя выше или равна ограждающей конструкции, то эта необходимость не очень актуальна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я могу выжимку из строительной физики выложить. Будет интересно?
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    вот Вы и рассказали. Скупо, сжато, но скорее всего по существу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вот Вы и рассказали. Скупо, сжато, но скорее всего по существу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Sleng, тут скорее Ваше понимание проблемы, как специалиста.
    Смогут ли люди без спец. образования осилить узкоспециальную литературу.
    Или Вам надо её трансформировать для широкого круга интересующихся.
    Как Вы сами думаете?Sleng


  • Вот это сложнее. Как? Если как в Викепедии, то один вон думает, что ТР только на воздухе может быть. Только с формулами и определениями можно довести до понимания истины.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Или Вам надо её трансформировать для широкого круга интересующихся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или Вам надо её трансформировать для широкого круга интересующихся.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Не надо возвращаться в прошлое.
    Мы с Вами уже сделали большой шаг вперёд.
    Я Вас поняла. Моё предложение такое.
    Вот как Вы считаете нужным, так и поступайте. Но помните, что не все сильны в физике и математике, а просто банально понять механизм процессов хочет достаточно большое количество людей.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    то один вон думает, что ТР только на воздухе может быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    то один вон думает, что ТР только на воздухе может быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Как?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Только с формулами и определениями можно довести до понимания истины.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только с формулами и определениями можно довести до понимания истины.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Тогда как в 7 классе. Встречаются два воздуха холодный и теплый. При охлаждении воздуха относительная влажность возрастет вследствие снижения величины давления насыщения. По мере остывания воздуха при некоторой его температуре, относительная влажность воздуха станет равной 100%, то есть воздух достигнет полного насыщения водяным паром. Температура, при которой воздух с определенной абсолютной влажностью находится в состоянии полного насыщения, называется точкой росы. Ну как то так.
    В стене происходит то же самое, стена не безвоздушное пространство.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Но помните, что не все сильны в физике и математике, а просто банально понять механизм процессов хочет достаточно большое количество людей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но помните, что не все сильны в физике и математике, а просто банально понять механизм процессов хочет достаточно большое количество людей.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Sleng, а если стена неоднородная, а утеплённая. Тогда как быть?Sleng
  • Смотря чем и что утепляем. Но как бы то ни было ТР в системе будет всегда.
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Sleng, а если стена неоднородная, а утеплённая. Тогда как быть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng, а если стена неоднородная, а утеплённая. Тогда как быть?
    Sleng
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А зря. Мутите голову людям, которые этот расчёт точно не осилят никак. Сами не поймут и других замучают. И это, подчеркну, в том случае, когда этот расчёт к тому же и не нужен!
    Где? Ослеп я походу... какие-то дурацкие картинки по ссылке - это не расчёт, это хрень полная!
    В расчёте указываются все условия - начиная от наименования всех материалов и толщин до указания расчётных условий к конкретному случаю.. -24 это уже не годится!!! Так что заберите этот "расчёт" и больше никому не показывайте этот сектантский бред!
    Не правильно! Чтобы не ударить молотком по пальцу, молоток надо держать двумя руками. :grin:
    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    Но не вижу в этом ничего предосудительного.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но не вижу в этом ничего предосудительного.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Inchin Inchin сказал(а):
    InchinInchin сказал(а):
    Приводил расчёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Приводил расчёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    А надо просто сказать, что взять молоток в левую руку, гвоздь в правую и хорошенечко стукнуть по шляпке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А надо просто сказать, что взять молоток в левую руку, гвоздь в правую и хорошенечко стукнуть по шляпке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • ТР она всегда и везде... где есть влага (жидкость) и вещество в газообразном состоянии. Вокруг нас.. это физическая величина.
    Вообще ушли от темы почему-то.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Но как бы то ни было ТР в системе будет всегда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Но как бы то ни было ТР в системе будет всегда.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Так вакуум вроде не рассматривали.
    Октагон Октагон сказал(а):
    ОктагонОктагон сказал(а):
    Вообще ушли от темы почему-то.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вообще ушли от темы почему-то.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо вам уважаемые форумчане!)
    Вижу мой вопрос завёл не в ту плоскость.
    Попытаюсь разобраться сам(.

  • Да я вам ответил кратко и точно.
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Вижу мой вопрос завёл не в ту плоскость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Вижу мой вопрос завёл не в ту плоскость.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Как то всё с ног на голову...
    Inchin, Спокойно отвечает на вопросы ТС со своего понимания задачи.
    На него налетают, оскорбляют всякие личности, заставляют отвечать\пояснять на СВОИ вопросы!!!.
    Нормальный форумчанин пошлёт этих личностей молчаливо и подальше, но ведь - как заноза они теребят!
    Ответ идёт для ТС, нафига связываться с провокациями от личностей???
    Они не предлагают своего видения РЕШЕНИЯ вопроса, а только троллят и вызывают на глупый спор - типа: я умнее, а ты дурак! А вот докажи что ты не дурак!! Найди и покажи нормативы!
    Любой нормальный человек потеряет самообладание. А простой ТС - тот в отстой сразу упадёт.
    Inchin





  • Почему с ног на голову.
    Я до сих пор считаю, что не надо доводить спор до крика и скандала.
    Вполне достаточно донести однократно свою точку зрения до слушателей.
    Но при этом желательно не давать характеристику оппонентам.
    Вы не согласны со мной?
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Как то всё с ног на голову...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как то всё с ног на голову...
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Может и по существу, только врядли. Ошибок в понимании очень много.
    В одних конструкциях точка росы оказывает разрушение, в других - нет. Где то она и присутствует, но совершенно можно про неё и забыть.
    Опять не так. Эту точку ВЫВОДЯТ из утеплителя, оставь её в вате - не будет утеплителя. Для других видов утеплителя можно вывести в него.
    НЕ снизить риск ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЯ", а НЕ ДОПУСТИТЬ.
    Интересно, а точка росы уже не работает в этом случае? Применили 100 мм ваты снаружи стен шлакоблока толщиной пол\шлакоблока.
    Конденсация влаги была в помещении (не текло, потому что вне стены), и после 100 мм ваты конденсат выпадает внутри стены (при определённых режимах нагрева помещения и определённой влажности).
    В моей практике такое было с силикатным кирпичом.
    И это - не актуально для кого?
    И я никого не обругал!:blush:
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Sleng, вот Вы и рассказали. Скупо, сжато, но скорее всего по существу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng, вот Вы и рассказали. Скупо, сжато, но скорее всего по существу.
    Sleng
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    От чего? От точки росы никто никогда не избавляется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    От чего? От точки росы никто никогда не избавляется.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    При многослойной конструкции (стена+утеплитель) стараются увести её в зону утеплителя дабы снизить риск переувлажнения конструкции стены.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При многослойной конструкции (стена+утеплитель) стараются увести её в зону утеплителя дабы снизить риск переувлажнения конструкции стены.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    При этом если паропроницаемость утеплителя выше или равна ограждающей конструкции, то эта необходимость не очень актуальна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    При этом если паропроницаемость утеплителя выше или равна ограждающей конструкции, то эта необходимость не очень актуальна.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    И при этом, обратите внимание, доступно и никого не обругали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И при этом, обратите внимание, доступно и никого не обругали.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
  • Влад 74, Большое Вам спасибо.
    Искренне. :blush:
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    И я никого не обругал!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И я никого не обругал!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Влад 74
    :blush:
  • Такой конец и ожидает сей форум.
    Троллят "заслуженные форумчане" и "специалисты," под в видом "непререкаемых авторитетов", требуя доказательств советов, которые даются простыми форумчанами для ТС.
    Тупо. Я дал совет для ТС, налетает "специалист" и требует от МЕНЯ доказательства, расчёты, тех\документацию и т..д..
    Моего мнения. Сам же по существу ни одного дельного ответа для ТС не сделал....
    Я фигею - находят человека, который отвечает для ТС на форуме и начинают его долбать, потому что он думает и советует не так, как им хотелось бы...
    Форумчане, мозги свои включите!! Вашы "лычки" для меня ни о чём! И для другого то же! Это не показатель вашего профессионализма и общей длины мозговых извилин в голове. Ваши звания греют душу только вам, остальным - они по "барабану". Совет дайте для ТС, а не обс...те другого форумчанина, пусть ТС сам выберет, что ему подходит. Ошибётся - сам виноват. Здесь не стройка, "чурок" нет, ты не прораб здесь, и может не самый умный и в своём городе, чо ж тут то отрываться??:drinks:
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Спасибо вам уважаемые форумчане!)
    Вижу мой вопрос завёл не в ту плоскость.
    Попытаюсь разобраться сам(.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Спасибо вам уважаемые форумчане!)
    Вижу мой вопрос завёл не в ту плоскость.
    Попытаюсь разобраться сам(.


    Нажмите, чтобы раскрыть...





    Ваши звания греют душу только вам,:drinks:
  • Бред полный. У всех системодержателей в нормативной документации это прописано. Почему его не будет?
    Интересно, а как ТР должна работать. Лопатой или граблями? Она просто есть! И все! Она не должна работать или не работать.
    Этот опус вообще не понятен. При чем тут ТР? Если Вы баню без приточно-вытяжной вентиляции сделали, тут хоть утепляй хоть не утепляй - хамам получится.
    Точка росы не влияет на разрушение конструкции. На разрушение конструкции влияет степень концентрации влаги, по другому влагонакопление. Точка росы - это просто точка. ПРОСТО ТОЧКА! Это расчетная величина, которая необходима для расчета конструкции для защиты от переувлажнения.
    Так Вы укажите на ошибки.
    А как это физически может произойти после утепления базальтом? На пальцах объясните почему пар упрется в середину стены и дальше не пойдет.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Опять не так. Эту точку ВЫВОДЯТ из утеплителя, оставь её в вате - не будет утеплителя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Опять не так. Эту точку ВЫВОДЯТ из утеплителя, оставь её в вате - не будет утеплителя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Интересно, а точка росы уже не работает в этом случае? Применили 100 мм ваты снаружи стен шлакоблока толщиной пол\шлакоблока.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Интересно, а точка росы уже не работает в этом случае? Применили 100 мм ваты снаружи стен шлакоблока толщиной пол\шлакоблока.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Конденсация влаги была в помещении (не текло, потому что вне стены), и после 100 мм ваты конденсат выпадает внутри стены (при определённых режимах нагрева помещения и определённой влажности).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Конденсация влаги была в помещении (не текло, потому что вне стены), и после 100 мм ваты конденсат выпадает внутри стены (при определённых режимах нагрева помещения и определённой влажности).
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    В одних конструкциях точка росы оказывает разрушение, в других - нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В одних конструкциях точка росы оказывает разрушение, в других - нет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Ошибок в понимании очень много.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ошибок в понимании очень много.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    после 100 мм ваты конденсат выпадает внутри стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    после 100 мм ваты конденсат выпадает внутри стены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Marlen, Холодно не будет и так. Если хотите экономить на отоплении и подойти к "энергоэффективному" дому по показателям, тогда нужно утеплять. Я бы утеплил фасадным пенопластом 50 мм, без всяких рассчётов. Будет значительный эффект. Минвату не рассматриваю - не нравится как она пылит при эксплуатации. По пенопласту можно наносить штукатурку (мне не нравится, так как рано или поздно пойдут трещины). Можно утеплить 100 мм пенопластом и закрыть сайдингом (с воздушным зазором). Если закрыть штукатуркой - то необходимо делать теплотехнические расчёты).В случае 100 мм пенопласта (цена и долговечность однородности утепления) будет значительная экономия на отоплении. Даже, в случае отопления печью, падение температуры в помещении за сутки не будет больше 3 градусов.
    Сами выбирайте : 400 мм и достаточно, но можно сделать и интереснее.):drinks:Marlen
    :drinks:
  • Sleng, один раз отвечу на все ваши вопросы, другие мне не интересны. Учите матчасть:drinks:
    Если выведите в минвату, хоть в базальт, точку росы, то утеплителя, как такогого (со всеми заявленными свойствами от производителя) не будет. Это нужно объяснять? Или сами по "поиску" найдёте?:smile3:
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Бред полный. У всех системодержателей в нормативной документации это прописано. Почему его не будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бред полный. У всех системодержателей в нормативной документации это прописано. Почему его не будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng:drinks:
    :smile3:
  • Хватит давать вредные советы. Дом убить хотите.
    Почитайте, может что-то дойдет с 65 страницы.
    Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона : учеб. пособие / Г.И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.
    Вот и не понятно почему не будет. Вы ж не ответили на вопрос. Что с ним случиться?
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    . Я бы утеплил фасадным пенопластом 50 мм, без всяких рассчётов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    . Я бы утеплил фасадным пенопластом 50 мм, без всяких рассчётов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Учите матчасть:drinks:
    Если выведите в минвату, хоть в базальт, точку росы, то утеплителя, как такогого (со всеми заявленными свойствами от производителя) не будет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Учите матчасть:drinks:
    Если выведите в минвату, хоть в базальт, точку росы, то утеплителя, как такогого (со всеми заявленными свойствами от производителя) не будет.
    :drinks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Убило слово "системодержателей".. это не сленг строителей, это сленг офисных чиновников от строительства. Но может я и ошибаюсь..:blush:
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    У всех системодержателей в нормативной документации это прописано.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У всех системодержателей в нормативной документации это прописано.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :blush:
  • Это сленг профессионального строителя, а не советчика как газобетон побыстрее убить. Вы на вопрос будете отвечать?
    Ага! Чтобы домик побыстрее сгорел.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Можно утеплить 100 мм пенопластом и закрыть сайдингом (с воздушным зазором)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно утеплить 100 мм пенопластом и закрыть сайдингом (с воздушным зазором)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Забавно. Sleng, откройте новую ветку и просите там Вам ответить на Ваши вопросы. Желающие найдутся Вам рассказать.)
    ТС - не задавал других вопросов, отвечать, значит, и не нужно.:drinks:
    Sleng, хватит тролить. Намокнет утеплитель. Что дальше - нужно пояснять?
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    А как это физически может произойти после утепления базальтом? На пальцах объясните почему пар упрется в середину стены и дальше не пойдет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как это физически может произойти после утепления базальтом? На пальцах объясните почему пар упрется в середину стены и дальше не пойдет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng
    :drinks:
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Что с ним случиться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что с ним случиться?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng
  • Это не забавно. Это бездарно и глупо давать вредные советы людям, при этом не разбираясь абсолютно в теме. Где-то нахватались вершков и думаете, что теперь все знаете? Вы по ссылке то сходите Гринфельда почитайте, может что и прояснится.
    Поясняйте.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Забавно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Забавно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Sleng, хватит тролить. Намокнет утеплитель. Что дальше - нужно пояснять?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng, хватит тролить. Намокнет утеплитель. Что дальше - нужно пояснять?
    Sleng
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А почему он должен сгореть? В нём шашлыки будут жарить в дождь?
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Ага! Чтобы домик побыстрее сгорел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ага! Чтобы домик побыстрее сгорел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Потому что в вентилируемых фасадах применяется только негорючая теплоизоляция. Там тяга как в доменной печи. Окурок кинул и трындец.
  • подождите, а где шло указание о строго вент фасаде?
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Потому что в вентилируемых фасадах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Потому что в вентилируемых фасадах
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А это что?

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Можно утеплить 100 мм пенопластом и закрыть сайдингом (с воздушным зазором).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Можно утеплить 100 мм пенопластом и закрыть сайдингом (с воздушным зазором).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Поэтому горят и пластиковые панели фасада, и минвата, и обрешотка и всё что внутри. Вывод: не суй окурок внутрь фасада, это не пепельница.
    Пенопласт, который можно использовать в строительстве должен быть маркирован как ПСБ-С и относится к группе горючести Г1 либо Г2. Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции. Нужно также отметить, что политика пожарной безопасности ЕС построена на основе условий «конечного использования» теплоизоляционного материала или конструкции. То есть, необходимые пожаробезопасные характеристики определяются для всего конструкционного элемента здания. В связи с чем, всегда рекомендуется закрывать пенополистирол защитным или герметичный покрытием, что невозможно не учесть при грамотном строительстве. Основываясь на этом можно сделать вывод о том, что изделия из пенополистирола с типом горючести (Г1, Г2) не представляют пожароопасности если будут устанавливаться в соответствии со строительными нормами и в зависимости от их предназначения.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Потому что в вентилируемых фасадах применяется только негорючая теплоизоляция. Там тяга как в доменной печи. Окурок кинул и трындец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Потому что в вентилируемых фасадах применяется только негорючая теплоизоляция. Там тяга как в доменной печи. Окурок кинул и трындец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    всегда рекомендуется закрывать пенополистирол защитным или герметичный покрытием, изделия из пенополистирола с типом горючести (Г1, Г2) не представляют пожароопасности если будут устанавливаться в соответствии со строительными нормами и в зависимости от их предназначения
  • Поняла. Просмотрела.
    Но с другой стороны.
    Вы правы в том, что в этом вент фасаде создаётся тяга. Она способствует выведению влаги. Я правильно поняла?
    Теперь вопрос. А как там окажется окурок? Почему мы берём такой экстремальный вариант развития ситуации?
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    А это что?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А это что?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Покажите, дайте ссылку на номатив, где в вентилируемом фасаде в РФ разрешён пенополистирол. Если дадите такую ссылку, то я публично на форуме признаю себя идиотом и ухожу с форума. А если не предоставите, то Вы замолкаете и перестаете бредятину на форум выкладывать.
    Шашлыки, водка, природа, сухая трава, ветер, окурок.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    А как там окажется окурок? Почему мы берём такой экстремальный вариант развития ситуации?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как там окажется окурок? Почему мы берём такой экстремальный вариант развития ситуации?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Даже если дадут такую ссылку, Вы никуда не уходИте, хорошо?
    Во-первых, возможно Вы что-то упустили из виду, или ещё какой-то вариант.
    Так что давайте без смерти через повешение после расстрела.
    А просто спокойно поговорим.
    Секундочку, в любом договоре есть понятие-форс-мажор.
    Мы же говорим про нормальных людей.
    А Вы можете предоставить список материалов, пригодных для вент фасадов?
    Списком и с подтверждением ГОСТов.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Покажите, дайте ссылку на номатив, где в вентилируемом фасаде в РФ разрешён пенополистирол.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Покажите, дайте ссылку на номатив, где в вентилируемом фасаде в РФ разрешён пенополистирол.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Шашлыки, водка, природа, сухая трава, ветер, окурок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Шашлыки, водка, природа, сухая трава, ветер, окурок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Не дадут. Нет такой ссылки. Запрещено в РФ вентфасады ПСБС делать.
    Товарищ из незалэжной. Там вообще законов строительства нет. Но и там нет такого разрешения.
    Где ссылка?
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    Даже если дадут такую ссылку, Вы никуда не уходИте, хорошо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Даже если дадут такую ссылку, Вы никуда не уходИте, хорошо?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Нет, Вы не сойдёте, а поймёте, что на Форум приходят не только специалисты с пачкой ГОСТов в руке, а и люди, которым надо пояснять на примере кошек, курток и кастрюль.
    И человек, который это может сделать, является Специалистом, а тот, кто топчет другого, просто знает.
    Мне интереснее общаться с тем, кто и знает и объяснить может.
    А вообще согласитесь, что вот так общаться, намного труднее, чем оскорблять.
    Но толку для окружающих больше.
    А Форум-это окружающие его люди.
    =========================================
    Давайте вернёмся к стенам и курткам.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Я щас сам с ума сойду. На примере кошек начну рассказывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Я щас сам с ума сойду. На примере кошек начну рассказывать.
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Это как не понял что искать по поиску?
    Если не знаете терминов, то кто в этом виноват?
    Чтоб никто не смог выбежать из дома и спасти свою жизнь!
    Каким образом? Очень хочется узнать механизм намокания.
    Заброс пламени с первого на второй этаж в вентфасаде произошёл примерно в течении 20-30 секунд, это было с минватой безпротивопожарных откосов из стали, а если будет пенополистирол, то будут ещё быстрее.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Или сами по "поиску" найдёте?:smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или сами по "поиску" найдёте?:smile3:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Убило слово "системодержателей".. это не сленг строителей, это сленг офисных чиновников от строительства
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Убило слово "системодержателей".. это не сленг строителей, это сленг офисных чиновников от строительства
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Ага! Чтобы домик побыстрее сгорел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ага! Чтобы домик побыстрее сгорел.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Sleng, хватит тролить. Намокнет утеплитель.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sleng, хватит тролить. Намокнет утеплитель.
    Sleng
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    А почему он должен сгореть? В нём шашлыки будут жарить в дождь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А почему он должен сгореть? В нём шашлыки будут жарить в дождь?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • То есть произошло нарушение?
    Не было противопожарных откосов из стали?
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Заброс пламени с первого на второй этаж в вентфасаде произошёл примерно в течении 20-30 секунд, это было с минватой безпротивопожарных откосов из стали,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заброс пламени с первого на второй этаж в вентфасаде произошёл примерно в течении 20-30 секунд, это было с минватой безпротивопожарных откосов из стали,
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вы с каких гор спустились с таким багажом "знаний", откуда Г1 и Г2 у пенополистирола?:laugh1::rofl:
    Обычно искра из мангала соседей либо горящая трава на участке.
    Минвата базальтовая плотностью 80-110 кг/м3, у производителей она идёт с маркировкой вент и вентфасад.
    Вы про что пишете? Набор слов и фраз. Пытаюсь уловить ваши мысли, но не могу.
    Это были первые испытания вентфасада в нашей стране,после них появились противопожарные мероприятия для вентфасадов. Прежде чем что-то применить на фасаде строится фрагмент дома,облицовывается данной системой с кучей датчиков и камер, потом это всё сжигается в условиях если не ошибаюсь 270-300 кг сухих берёзовых дров и 20 литров бензина. Система должна показать свою жизнеспособность в течении 45 минут, все должны успеть покинуть здание.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    изделия из пенополистирола с типом горючести (Г1, Г2) не представляют пожароопасности если будут устанавливаться в соответствии со строительными нормами и в зависимости от их предназначения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    изделия из пенополистирола с типом горючести (Г1, Г2) не представляют пожароопасности если будут устанавливаться в соответствии со строительными нормами и в зависимости от их предназначения.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1::rofl:
    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    А как там окажется окурок? Почему мы берём такой экстремальный вариант развития ситуации?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А как там окажется окурок? Почему мы берём такой экстремальный вариант развития ситуации?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    А Вы можете предоставить список материалов, пригодных для вент фасадов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А Вы можете предоставить список материалов, пригодных для вент фасадов?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Условия разные, всегда есть индивидуальный случай и "пирога" и температуры и влажности как изнутри, так и снаружи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Условия разные, всегда есть индивидуальный случай и "пирога" и температуры и влажности как изнутри, так и снаружи.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Непоседа Непоседа сказал(а):
    НепоседаНепоседа сказал(а):
    То есть произошло нарушение? Не было противопожарных откосов из стали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    То есть произошло нарушение? Не было противопожарных откосов из стали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если у вас газобетон Д500-Д600, то однозначно утепляться лучше пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 120-150мм. Если у вас газобетон Д400, то пенополистирол не проходит по влагонакоплению в конструкции стены, либо утепляться минераловатной плитой 100мм, либо стараться отделать фасад без утепления. Отделка без утепления включает в себя грунтовние проникающей грунтовкой, адгезионный обрызг, штукатурка специализированной паропроницаемой штукатуркой с высокой паропроницаемостью, базовый армирующий слой из клея и втопленной в него фасадной стеклотканевой сетки, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка с высокой паропроницаемостью. Стоимость отделки фасада с утеплением и без утепления почти одинаковая, разница на 5-10%, но утеплённый фасад имеет большую долговечность, существенная экономия на газе и электричестве, более комфортабельное жильё,так как уменьшается разность температур в самой тёплой и самой холодной точках помещения, нет сквозняков.
    Вот регламент с утеплением фасада http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
    Вот регламент без утепления фасада http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/gazosilikata-i-penobetona
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    У меня построен дом из газосиликатного блока толщиной 400мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    У меня построен дом из газосиликатного блока толщиной 400мм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
    http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/gazosilikata-i-penobetona
  • nadegniy, :good3:
    И где Вы раньше были....:scratch one-s head:
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Если у вас газобетон Д500-Д600, то однозначно утепляться лучше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если у вас газобетон Д500-Д600, то однозначно утепляться лучше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nadegniy:good3:
    :scratch one-s head:
  • Непоседа, Вас все устроило в переписке?
    Цитирую самые простые ляпы, которые может опровергнуть даже ребенок.
    Такого пенопласта не существует.
    Пенопласт вообще нельзя применять для устройства вентлируемых фасадов. СНиП 23-02-2003 и СНиП 21-01-97.
    Про то что гниют срубы, если их утеплить базальтовой плитой - это вообще нонсенс.Непоседа

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Пенопласт, который можно использовать в строительстве должен быть маркирован как ПСБ-С и относится к группе горючести Г1 либо Г2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пенопласт, который можно использовать в строительстве должен быть маркирован как ПСБ-С и относится к группе горючести Г1 либо Г2.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такой пенопласт разрешено применять в строительстве как украинскими так и европейскими нормами, в разных системах теплоизоляции.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    прикрепить базальт к срубу и вывести ТР в сам утеплитель - тогда будет мокнуть сама стена
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    прикрепить базальт к срубу и вывести ТР в сам утеплитель - тогда будет мокнуть сама стена
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Я вам скажу честно.
    Вы в этом разбираетесь.
    Выскажете своё мнение, но желательно так, как в предыдущем посте.
    И этого будет достаточно.
    Если у людей будут вопросы к Вашим высказываниям, то подтвердите документами или приведёте другие доказательства.
    И остановитесь на этом.
    Sleng Sleng сказал(а):
    SlengSleng сказал(а):
    Непоседа, Вас все устроило в переписке?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Непоседа, Вас все устроило в переписке?
    Непоседа
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    ВашимВашим
  • И потом те счастливчики, кто всё же успел в означенные 45 минут покинуть здание, строят ещё точно такой же дом, отлавливают и помещают туда производителей материала и радостно потирая руки подносят факел к дровам и бензину:laugh1:
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Прежде чем что-то применить на фасаде строится фрагмент дома,облицовывается данной системой с кучей датчиков и камер, потом это всё сжигается в условиях если не ошибаюсь 270-300 кг сухих берёзовых дров и 20 литров бензина. Система должна показать свою жизнеспособность в течении 45 минут, все должны успеть покинуть здание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Прежде чем что-то применить на фасаде строится фрагмент дома,облицовывается данной системой с кучей датчиков и камер, потом это всё сжигается в условиях если не ошибаюсь 270-300 кг сухих берёзовых дров и 20 литров бензина. Система должна показать свою жизнеспособность в течении 45 минут, все должны успеть покинуть здание.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :laugh1:
  • SMS, Вы забыли добавить " И на 35 минут подпирают двери негорючей балкой":laugh1:
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    отлавливают и помещают туда производителей материала и радостно потирая руки подносят факел к дровам и бензину:laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    отлавливают и помещают туда производителей материала и радостно потирая руки подносят факел к дровам и бензину:laugh1:
    :laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    SMS:laugh1:
  • Вообще, я согласен, что в целом стена теплая, но здесь еще выходит вопрос эстетики(. Блоки после укладки не совсем эстетично смотрятся(. закрыть просто штукатуркой.... может быть, но.....
    Пенопласт, говорят не паронепроницаемым, а еще его любят мыши(((, а их у нас на поле достаточно(((
    Вообще есть мысль утеплить базальтом - 100, а сверху "мокрый фасад", далее "короед". какие здесь могут быть риски.
    Спасибо.
    Это был вопрос)))
    какие здесь могут быть риски?
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Если хотите экономить на отоплении и подойти к "энергоэффективному" дому по показателям, тогда нужно утеплять. Я бы утеплил фасадным пенопластом 50 мм, без всяких рассчётов. Будет значительный эффект.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если хотите экономить на отоплении и подойти к "энергоэффективному" дому по показателям, тогда нужно утеплять. Я бы утеплил фасадным пенопластом 50 мм, без всяких рассчётов. Будет значительный эффект.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    какие здесь могут быть риски.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    какие здесь могут быть риски.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • По штукатурке потом пойдет краска. Краску нужно периодически обновлять.
    Сам туплю по своему дому(.
    Имхо: штукатурка в любом случае нужна (небольшая, но звукоизоляция при минимальных затратах).
    Потом клею пенопласт 50 мм ( утепление очень эффективное), может и сотку - но не решил ещё.
    Сайдинг по пенопласту не буду, снова слой штукатурки и покраска. Не сомневаюсь, что будут трещины, но меня это не волнует.
    Через несколько лет может, чем и закрою фасад дома.
    Пенопласт 50 мм достаточно паропроницаем, более чем достаточно.
    Если решусь на 100 мм по наружке, тогда штукатурку буду делать с перлитом
    Не "любят" пенопласт мыши, не едят и не живут они в фасаде (второй год стоит обклеенный пенопластом дом, вокруг - соседские помойки. 10 листов лежит стопкой на земле с осени, нет там мышей, хотя на участке их полно. Слухи разносят любители потролить.
    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    вопрос эстетики(. Блоки после укладки не совсем эстетично смотрятся(. закрыть просто штукатуркой.... может быть, но.....
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    вопрос эстетики(. Блоки после укладки не совсем эстетично смотрятся(. закрыть просто штукатуркой.... может быть, но.....
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Пенопласт, говорят не паронепроницаемым, а еще его любят мыши(((, а их у нас на поле достаточно(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пенопласт, говорят не паронепроницаемым, а еще его любят мыши(((, а их у нас на поле достаточно(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Я рассказал методологию проведения натурных пожарных испытаний.
    А ваши мыши думаете меньше любят базальт?
    Рисков не никаких. Базальт меньше стоит и менее дуракоустойчив, чем ПСБ-С 25Ф. Стоимость системы с пенополистиролом дешевле и по материалам и по работе.
    Вы регламент работ с картинками посмотрите, там никакой штукатурки перед утеплением не требуется и про утепление пенополистиролом 50мм всё конкретно сказано, что нельзя! Интересно узнать про пертиловые штукатурки, которые можно наносить поверх пенополистирольной системы.
    SMS SMS сказал(а):
    SMSSMS сказал(а):
    И потом те счастливчики, кто всё же успел в означенные 45 минут покинуть здание, строят ещё точно такой же дом, отлавливают и помещают туда производителей материала и радостно потирая руки подносят факел к дровам и бензину:laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    И потом те счастливчики, кто всё же успел в означенные 45 минут покинуть здание, строят ещё точно такой же дом, отлавливают и помещают туда производителей материала и радостно потирая руки подносят факел к дровам и бензину:laugh1:
    :laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    Пенопласт, говорят не паронепроницаемым, а еще его любят мыши(((, а их у нас на поле достаточно(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пенопласт, говорят не паронепроницаемым, а еще его любят мыши(((, а их у нас на поле достаточно(((
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Marlen Marlen сказал(а):
    MarlenMarlen сказал(а):
    какие здесь могут быть риски?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    какие здесь могут быть риски?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Пенопласт 50 мм достаточно паропроницаем, более чем достаточно.
    Если решусь на 100 мм по наружке, тогда штукатурку буду делать с перлитом
    Не "любят" пенопласт мыши, не едят и не живут они в фасаде (второй год стоит обклеенный пенопластом дом, вокруг - соседские помойки. 10 листов лежит стопкой на земле с осени, нет там мышей, хотя на участке их полно. Слухи разносят любители потролить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пенопласт 50 мм достаточно паропроницаем, более чем достаточно.
    Если решусь на 100 мм по наружке, тогда штукатурку буду делать с перлитом
    Не "любят" пенопласт мыши, не едят и не живут они в фасаде (второй год стоит обклеенный пенопластом дом, вокруг - соседские помойки. 10 листов лежит стопкой на земле с осени, нет там мышей, хотя на участке их полно. Слухи разносят любители потролить.


    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • nadegniy, вот и замечательно , что Вы здесь, кстати.
    Уважаемые участники темы!
    В связи с тем, что тема получила несколько иное направление и в ней появился материал, не соответствующий вопросу ТС, но тем не менее важный и интересный, есть предложение вынести ряд постов в отдельную тему под названием.
    Точка росы. Ликбез. Иллюстрации. Вопросы
    Хотелось бы услышать ваше мнение.nadegniy




    Точка росы. Ликбез. Иллюстрации. ВопросыТочка росы. Ликбез. Иллюстрации. ВопросыТочка росы. Ликбез. Иллюстрации. Вопросы

  • Странный выпад от "специалиста". Перлитовая штукатурка наносится на стену, а ПСБ штукатурится согласно рекомендациям производителя. Что то опять не понравилось?:drinks:Тогда - это Ваши проблемы с пониманием, извините:dntknw:
    nadegniy nadegniy сказал(а):
    nadegniynadegniy сказал(а):
    Интересно узнать про пертиловые штукатурки, которые можно наносить поверх пенополистирольной системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Интересно узнать про пертиловые штукатурки, которые можно наносить поверх пенополистирольной системы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :drinks::dntknw:
  • Уважаемые участники!
    Тема почищена от сообщений, задевающих других форумчан, не соответствущих теме.
    Некоторые сведения по поводу Точки Росы можно посмотреть в теме
    http://forum.vashdom.ru/threads/tochka-rosy-likbez-illjustracii-voprosy.48001/
    В дальнейшем всё сообщения, мешающие ТС получить ответ на поставленный вопрос, будут удаляться с соответствующими предупреждениями.
    Всем спасибо за понимание.


    http://forum.vashdom.ru/threads/tochka-rosy-likbez-illjustracii-voprosy.48001/

  • Хочу заказать утепление фасада здания. Мне компания предложила утеплить либо Paroc либо Техноникелем и тут возникает вопрос какой лучше выбрать. По цене они практически одинаковые. Влияет ли наружная толщина стены на количество нанесения утеплителя? На сколько данное утепление пожаробезопастное?
  • vanyagodman, потрогай их руками, что жестче, то и лучше.
    Конечно влияет.
    Пожаробезопасное.vanyagodman

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.