рубли

Утечка тепла в каркасном жилом модуле

  • Здравствуйте, уважаемые эксперты по строительству каркасных домов, а также те, кто сталкивался с проблемами их утепления.
    В октябре прошлого 2021 года фирмой "Урал-контейнер" по договору был собран жилой модуль 7800х2850х3000 на 8 бетонных опорах с пристроем к жилому дому.
    Модуль предназначен: в одной комнате - помещение для кошек, в другой - размещение сауны и душевой кабины.
    Стоимость объекта обошлась нам в 639 400 рублей.
    Акт выполненных работ был подписан 25.10.2021, когда ещё не наступили холода.
    Утепление - минплита, укрепленная между брусом и закрытая профлистом. Толщина утепления по спецификации: по наружным стенам 200 мм, по внутренней, прилегающей к стене дома 150 мм, пол 200 мм, потолок 100 мм.
    При наступлении первых заморозков до минус 10 градусов обнаружилось, что модуль теряет тепло так, что вода в трубах в помещении замерзает. Соответственно пользоваться душевой кабиной и другими санприборами невозможно!
    И это при том, что отопление пола электрическое и включалось на всю мощность.
    Вызванный представитель строителей на высказанные претензии ответил, что промерзание вызвано тем, что была уложена стяжка под керамическую плитку. Это якобы привело к перекосу в геометрии модуля и холоду. От устранения причин промерзания был сделан отказ.
    Но стяжки как таковой не было. Плитка монтировалась на ЦСП на слой клея 10 мм, чтобы закрыть кабель эл. теплого пола и закрепить саму плитку.
    К тому же в тех задании было оговорено, что отопление будет осуществляться таким образом - керамическая плитка с теплым полом.
    Понимая, что этот конфликт придётся решать в суде, был вызван эксперт для тепловизионного обследования (ТВО). Проведённая проверка тепловизором подтвердила имеющиеся нарушения при строительстве. Заключение ТВО прилагаю.
    Сейчас все материалы переданы юристам для суда.
    У меня вопрос к специалистам - почему модуль промерзает? Особенно на стыках пола со стенами и потолка со стенами. Что можно и нужно сделать летом для устранения промерзания? Буду глубоко признателен за ответы.
    С уважением, Николай.





    При наступлении первых заморозков до минус 10 градусов обнаружилось, что модуль теряет тепло так, что вода в трубах в помещении замерзает.







Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.