рубли

СП 297.1325800.2017 Конструкции фибробетонные с неметаллической фиброй

  • СП 297.1325800.2017
    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ФИБРОБЕТОННЫЕ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФИБРОЙ
    Правила проектирования
    Fiber reinforced concrete structures and precast products with non-steel fibers. Design rules
    ОКС 91.080.40
    Дата введения 2017-10-18
    Предисловие

    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева - институт ОАО "НИЦ "Строительство"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
    4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства Строительства и ЖКХ Российской Федерации (Минстрой России) от 17 апреля 2017 г. N 713/пр и введен в действие с 18 октября 2017 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение
    Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных вФедеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и содержит требования к расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций, армированных полимерной композитной фиброй.
    Свод правил разработан авторским коллективом НИИЖБ им.А.А.Гвоздева АО "НИЦ "Строительство" (д-р техн. наук Т.А.Мухамедиев (руководитель работы), кандидат техн. наук Д.В.Кузеванов; д-р техн. наук В.Ф.Степанова, канд. техн. наук А.В.Бучкин, канд. хим. наук В.Р.Фаликман) при участии Объединения юридических лиц "Союз производителей композитов" (С.Ю.Ветохин).
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию фибробетонных конструкций с неметаллической фиброй, изготовляемых из тяжелого и мелкозернистого бетонов и эксплуатируемых в климатических условиях России (при систематическом воздействии температур не выше плюс 50°C и не ниже минус 70°C) при статическом действии нагрузки и распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, армированных неметаллической фиброй.
    2 Нормативные ссылки

    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
    ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
    ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования
    ГОСТ 32794-2014 Композиты полимерные. Термины и определения
    СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1, N 2)
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применяют термины по ГОСТ 32794, а также следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 фибробетон: Бетон, армированный равномерно распределенными в его объеме фибрами, имеющими сцепление с бетоном по их поверхности.
    3.2 фибробетонные конструкции: Конструкции из фибробетона без стержневой арматуры или с рабочей (в том числе предварительно напряженной) и/или конструктивной стержневой арматурой.
    3.3 коэффициент фибрового армирования по объему: Относительное содержание объема фибр в единице объема фибробетона.
    4 Общие требования
    4.1 Фибробетон рекомендуется применять для изготовления конструкций, в которых эффективно могут быть использованы следующие его характеристики:
    • повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации;
    • пониженные усадка и ползучесть.
    4.2 Фибробетонные конструкции без стержневой арматуры рекомендуется применять в случае их преимущественной работы:
    • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
    • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента и на изгиб - в случаях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования.
    В остальных случаях рекомендуется применять фибробетонные конструкции с рабочей стержневой арматурой.
    4.3 Содержание фибры в единице объема фибробетона следует назначать в соответствии с требованиями к его физико-механическим свойствам, назначаемым из условий применения и требований настоящего свода правил.
    4.4 В рабочих чертежах фибробетонных конструкций следует указывать вид фибры и ее требуемое содержание (объем фибры) в 1 м³ фибробетонной смеси, классы и марки фибробетона (в том числе и класс по остаточной прочности на растяжение), а в случае необходимости - приводить требования к технологическим приемам изготовления, обеспечивающим требуемые свойства фибробетона.
    4.5 Расчеты фибробетонных конструкций следует производить с учетом общих положений и требований, указанных в разделах 4 и 5 СП 63.13330.2012.
    5 Материалы

    5.1 Нормативные и расчетные характеристики стальной арматуры
    5.1.1 Нормативные и расчетные значения характеристик стальной арматуры, а при расчете конструкций по нелинейной деформационной модели - диаграммы ее деформирования, следует принимать по СП 63.13330.
    5.2 Нормативные и расчетные характеристики фибробетона
    5.2.1 Для фибробетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего свода правил, в качестве бетона-матрицы следует использовать следующие конструкционные бетоны:
    • тяжелый средней плотности от 2200 до 2500 кг/м³;
    • мелкозернистый средней плотности от 1800 до 2200 кг/м³.
    5.2.2 Основными нормируемыми и контролируемыми показателями качества фибробетона являются:
    • класс по прочности на сжатие Bf;
    • класс по прочности на осевое растяжение Bft;
    • класс по остаточной прочности на растяжение Bft3;
    • марка по морозостойкости F;
    • марка по водонепроницаемости W.
    5.2.3 Класс фибробетона по прочности на сжатие Bf соответствует значению кубиковой прочности фибробетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность).
    Класс фибробетона по прочности на осевое растяжение Bft соответствует значению прочности фибробетона на осевое растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона).
    Класс фибробетона по остаточной прочности на растяжение Bft3 соответствует значению остаточной прочности фибробетона на растяжение, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная прочность бетона).
    Марка фибробетона по морозостойкости F соответствует минимальному числу циклов переменного замораживания и оттаивания, выдерживаемых образцом при стандартном испытании.
    Марка фибробетона по водонепроницаемости W соответствует максимальному значению давления воды, МПа·10⁻¹, выдерживаемому фибробетонным образцом при испытании.
    Классы фибробетона по прочности на сжатие и по прочности на осевое растяжение назначают по результатам испытаний контрольных образцов в соответствии с ГОСТ 10180. Допускается класс фибробетона по прочности на осевое растяжение назначать по результатам испытаний контрольных образцов-балок на изгиб в соответствии с приложением Б.
    Класс фибробетона по остаточной прочности на осевое растяжение Bft3 назначают с указанием индекса подкласса "a", "b", "c", "d" или "e" (таблица 1) по результатам испытаний контрольных образцов-балок на изгиб в соответствии с приложением Б и таблицей 2. При назначении класса фибробетона по остаточной прочности на растяжение Bfbt3 нормативные значения остаточного сопротивления растяжению Rfbt3,n принимают равными числовой характеристике класса фибробетона по остаточной прочности на растяжение. Числовое значение класса фибробетона по остаточной прочности на растяжение характеризует гарантированную прочность фибробетона на растяжение Rfbt3,n обеспеченностью 0,95, соответствующую значению перемещений внешних граней надреза контрольных образцов, равному 2,5 мм, при испытаниях на изгиб (приложение Б).
    Классы фибробетона по прочности на сжатие Bf, по прочности на осевое растяжение Bft и по остаточной прочности на растяжение Bft3 (с указанием индекса подкласса) назначают для фибробетонов и конструкций всех видов.
    Марку фибробетона по морозостойкости F назначают для конструкций, подвергающихся воздействию переменного замораживания и оттаивания.
    Марку фибробетона по водонепроницаемости W назначают для конструкций, к которым предъявляют требования по ограничению водопроницаемости.
    Таблица 1​
    Классы фибробетона по остаточной прочности на растяжение
    29713258002017-001.jpg
    5.2.4 Для фибробетонных конструкций следует предусматривать классы фибробетона по прочности на сжатие, осевое растяжение и марки фибробетона, принятые в СП 63.13330 для обычного тяжелого и мелкозернистого бетонов, и классы по остаточной прочности на растяжение, приведенные в таблице 1.
    5.2.5 Основными прочностными характеристиками фибробетона являются нормативные значения:
    • сопротивления фибробетона осевому сжатию Rfb,n;
    • сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt,n;
    • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt2,n;
    • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt3,n.
    5.2.6 Нормативные и расчетные значения сопротивления фибробетона осевому сжатию (призменная прочность) принимают равными их значениям, установленным в СП 63.13330 для аналогичного класса обычного бетона.
    Нормативные значения сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt,n и остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt2,n и Rfbt3,n определяют по результатам испытаний контрольных образцов на осевое растяжение. Допускается определять Rfbt,n, Rfbt2,n и Rfbt3,n по результатам испытаний контрольных образцов-балок на изгиб в соответствии с приложением Б.
    Расчетные значения сопротивления осевому растяжению Rfbt, остаточного сопротивления осевому растяжению Rfbt2 и Rfbt3 определяют по формулам:
    Rfbt = Rfbt,n / γft, (5.1)
    Rfbt2 = Rfbt2,n / γft; Rfbt3 = Rfbt3,n / γft, (5.2)​

    при этом при расчете по прочности нормальных сечений элементов по предельным усилиям принимают Rfbt3 ≤ Rfbt2.
    Значение коэффициента надежности по фибробетону при растяжении γft принимают равным 1.3.
    Расчетные значения сопротивления фибробетона Rfb и Rfb,ser в зависимости от класса фибробетона по прочности на сжатие для предельных состояний первой и второй группы принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона.
    Расчетные значения остаточного сопротивления фибробетона растяжению Rfbt2 и Rfbt2,ser и остаточного сопротивления растяжению Rfbt3 и Rfbt3,ser в зависимости от индекса подкласса "a", "b", "c", "d" и "e" для предельных состояний первой и второй групп приведены в таблице 2.
    Таблица 2​
    29713258002017-002.jpg
    5.2.7 В необходимых случаях расчетные значения прочностных характеристик фибробетона умножают на следующие коэффициенты условий работы γbi, учитывающие особенности работы фибробетона в конструкции (характер нагрузки, условия окружающей среды и т.д.):
    γb1 - коэффициент, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rfb, Rfbt, Rfbt2 и Rfbt3, и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки:
    • γb1 = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
    • γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
    γb2 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций без стержневой рабочей арматуры к расчетным значениям сопротивления Rfb и учитывающий характер разрушения таких конструкций: γb2 = 0,9;
    γb3 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования свыше 1,5 м, к расчетному значению сопротивления фибробетона Rfb: γb3 = 0,85;
    γb5 - коэффициент условий работы фибробетонных конструкций, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур и вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rfb, Rfbt, Rft2 и Rfbt3:
    • γb5 = 1,0 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°C и выше;
    • в других случаях γb5 ≤ 1,0 и его значение принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды по специальным указаниям.

    5.2.8 Основными деформационными характеристиками фибробетона являются значения:
    • предельных относительных деформаций фибробетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона) εfb0 и εfbt0;
    • начального модуля упругости Efb,
    • модуля сдвига G;
    • коэффициента (характеристики) ползучести φb,cr;
    • коэффициента поперечной деформации фибробетона (коэффициента Пуассона) νb,P;
    • коэффициента линейной температурной деформации фибробетона αbt.
    Значения основных деформационных характеристик фибробетона при осевом сжатии принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона.
    5.2.9 В качестве рабочих диаграмм деформирования фибробетона при осевом сжатии, определяющих связь между напряжениями и относительными деформациями, принимают криволинейную, в том числе с ниспадающей ветвью, или упрощенную трехлинейную диаграммы. Параметрические точки рабочих диаграмм сжатого фибробетона принимают по СП 63.13330 как для обычного бетона, а сжимающие напряжения фибробетона σfb в зависимости от относительных деформаций укорочения фибробетона εfb определяют по формулам, указанным в СП 63.13330 для обычного бетона.
    В качестве рабочих диаграмм деформирования фибробетона при осевом растяжении принимают упрощенную трехлинейную диаграмму (рисунок 1). Растягивающие напряжения фибробетона σfbt в зависимости от относительных деформаций εfbt определяют по формулам:
    • при 0 ≤ εfbt ≤ εfbt0
    σfbt = Efb · εfbt; (5.3)​
    • при εfbt0 ≤ εfbt ≤ εfbt1
    σfbt = Rfbt; (5.4)​
    • при εfbt1 ≤ εfbt ≤ εfbt2
    σfbt = Rfbt · [1 - (1 - Rfbt2 / Rfbt)·(εfbt - εfbt1)/(εfbt2 - εfbt1)]; (5.5)​
    • при εfbt2 ≤ εfbt ≤ εfbt3
    σfbt = Rfbt2 · [1 - (1 - Rfbt3 / Rfbt2)·(εfbt - εfbt2)/(εfbt3 - εfbt2)]; (5.6)​

    где εfbt0, εfbt2 и εfbt3 - относительные деформации, принимаемые равными:
    εfbt0 = Rfbt / Efb ; (5.7)
    εfbt1 = εfbt0 + 0,0001; εfbt2 = 0,004;
    εfbt3 = 0,02 - 0,0125·(Rfbt3 / Rfbt2 - 0,5),​

    при этом принимают
    0,01 ≤ εfbt3 ≤ 0,02;​

    Rfbt2 и Rfbt3 - характеристики остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению, принимаемые по таблице 2.
    29713258002017-003.jpg
    СП 297.1325800.2017

    СВОД ПРАВИЛ
    КОНСТРУКЦИИ ФИБРОБЕТОННЫЕ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ФИБРОЙ
    Правила проектирования
    Fiber reinforced concrete structures and precast products with non-steel fibers. Design rules








    Дата введения 2017-10-18

    Предисловие

    Сведения о своде правил
    Предисловие
















    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет


    ВведениеВведение





    1 Область применения1 Область применения



    2 Нормативные ссылки
    2 Нормативные ссылки
















    3 Термины и определения3 Термины и определения



    фибробетон:

    фибробетонные конструкции:

    коэффициент фибрового армирования по объему:

    4 Общие требования4 Общие требования


    • повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации;
    • пониженные усадка и ползучесть.
  • повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации;
  • пониженные усадка и ползучесть.

    • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
    • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента и на изгиб - в случаях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования.
  • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
  • на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента и на изгиб - в случаях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей, исправности и сохранности оборудования.








  • 5 Материалы
    5 Материалы

    5.1 Нормативные и расчетные характеристики стальной арматуры5.1 Нормативные и расчетные характеристики стальной арматуры



    5.2 Нормативные и расчетные характеристики фибробетона5.2 Нормативные и расчетные характеристики фибробетона


    • тяжелый средней плотности от 2200 до 2500 кг/м³;
    • мелкозернистый средней плотности от 1800 до 2200 кг/м³.
  • тяжелый средней плотности от 2200 до 2500 кг/м³;
  • мелкозернистый средней плотности от 1800 до 2200 кг/м³.

    • класс по прочности на сжатие Bf;
    • класс по прочности на осевое растяжение Bft;
    • класс по остаточной прочности на растяжение Bft3;
    • марка по морозостойкости F;
    • марка по водонепроницаемости W.
  • класс по прочности на сжатие Bf;
  • Bff
  • класс по прочности на осевое растяжение Bft;
  • Bftft
  • класс по остаточной прочности на растяжение Bft3;
  • Bft3ft3
  • марка по морозостойкости F;
  • F
  • марка по водонепроницаемости W.
  • WBff

    Bftft

    Bft3ft3

    F

    W



    Bft3ft3abcdeBfbt3fbt3fbt3,nfbt3,nfbt3,nfbt3,n

    BffBftftBft3ft3

    F

    W

    Таблица 1​
    Классы фибробетона по остаточной прочности на растяжение
    29713258002017-001.jpg

    29713258002017-001.jpg



    • сопротивления фибробетона осевому сжатию Rfb,n;
    • сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt,n;
    • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt2,n;
    • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt3,n.
  • сопротивления фибробетона осевому сжатию Rfb,n;
  • fb,nfb,n
  • сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt,n;
  • fbt,nfbt,n
  • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt2,n;
  • fbt2,nfbt2,n
  • остаточного сопротивления фибробетона осевому растяжению Rfbt3,n.
  • fbt3,nfbt3,n

    fbt,nfbt,nfbt2,nfbt2,nfbt3,nfbt3,nfbt,nfbt,nfbt2,nfbt2,nfbt3,nfbt3,n

    fbtfbtfbt2fbt2fbt3fbt3

    Rfbt = Rfbt,n / γft, (5.1)
    Rfbt2 = Rfbt2,n / γft; Rfbt3 = Rfbt3,n / γft, (5.2)​
    fbtfbtfbt,nfbt,nftft

    fbt2fbt2fbt2,nfbt2,nftftfbt3fbt3fbt3,nfbt3,nftft
    fbt3fbt3fbt2fbt2

    ftft

    fbfbfb,serfb,ser

    fbt2fbt2fbt2,ser fbt2,ser fbt3fbt3fbt3,serfbt3,serabcde

    Таблица 2​
    29713258002017-002.jpg
    29713258002017-002.jpg
    bibi
    γb1 - коэффициент, вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rfb, Rfbt, Rfbt2 и Rfbt3, и учитывающий влияние длительности действия статической нагрузки:
    • γb1 = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
    • γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
    γb2 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций без стержневой рабочей арматуры к расчетным значениям сопротивления Rfb и учитывающий характер разрушения таких конструкций: γb2 = 0,9;
    γb3 - коэффициент, вводимый для фибробетонных конструкций, бетонируемых в вертикальном положении при высоте слоя бетонирования свыше 1,5 м, к расчетному значению сопротивления фибробетона Rfb: γb3 = 0,85;
    γb5 - коэффициент условий работы фибробетонных конструкций, учитывающий влияние попеременного замораживания и оттаивания, а также отрицательных температур и вводимый к расчетным значениям сопротивлений Rfb, Rfbt, Rft2 и Rfbt3:
    • γb5 = 1,0 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°C и выше;
    • в других случаях γb5 ≤ 1,0 и его значение принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды по специальным указаниям.
    b1b1fbfbfbtfbtfbt2fbt2fbt3fbt3
    • γb1 = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
    • γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
  • γb1 = 1,0 при непродолжительном (кратковременном) действии нагрузки;
  • b1b1
  • γb1 = 0,9 при продолжительном (длительном) действии нагрузки;
  • b1 b1 b2b2fbfbb2b2
    b3b3fbfbb3b3
    b5b5fbfbfbtfbtft2ft2fbt3fbt3
    • γb5 = 1,0 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°C и выше;
    • в других случаях γb5 ≤ 1,0 и его значение принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды по специальным указаниям.
  • γb5 = 1,0 для надземных конструкций, подвергаемых атмосферным воздействиям окружающей среды при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период минус 40°C и выше;
  • b5 b5
  • в других случаях γb5 ≤ 1,0 и его значение принимают в зависимости от назначения конструкции и условий окружающей среды по специальным указаниям.
  • b5b5

    • предельных относительных деформаций фибробетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона) εfb0 и εfbt0;
    • начального модуля упругости Efb,
    • модуля сдвига G;
    • коэффициента (характеристики) ползучести φb,cr;
    • коэффициента поперечной деформации фибробетона (коэффициента Пуассона) νb,P;
    • коэффициента линейной температурной деформации фибробетона αbt.
  • предельных относительных деформаций фибробетона при осевом сжатии и растяжении (при однородном напряженном состоянии бетона) εfb0 и εfbt0;
  • fb0fb0fbt0fbt0
  • начального модуля упругости Efb,
  • fbfb
  • модуля сдвига G;
  • G
  • коэффициента (характеристики) ползучести φb,cr;
  • b,crb,cr
  • коэффициента поперечной деформации фибробетона (коэффициента Пуассона) νb,P;
  • b,Pb,P
  • коэффициента линейной температурной деформации фибробетона αbt.
  • btbt

    fbfbfbfb

    fbtfbtfbtfbt
    • при 0 ≤ εfbt ≤ εfbt0
  • при 0 ≤ εfbt ≤ εfbt0
  • fbtfbtfbt0fbt0
    σfbt = Efb · εfbt; (5.3)​
    fbtfbtfbfbfbtfbt
    • при εfbt0 ≤ εfbt ≤ εfbt1
  • при εfbt0 ≤ εfbt ≤ εfbt1
  • fbt0fbt0fbtfbtfbt1fbt1
    σfbt = Rfbt; (5.4)​
    fbtfbtfbtfbt
    • при εfbt1 ≤ εfbt ≤ εfbt2
  • при εfbt1 ≤ εfbt ≤ εfbt2
  • fbt1fbt1fbtfbtfbt2fbt2
    σfbt = Rfbt · [1 - (1 - Rfbt2 / Rfbt)·(εfbt - εfbt1)/(εfbt2 - εfbt1)]; (5.5)​
    fbtfbtfbtfbtfbt2fbt2fbtfbtfbtfbtfbt1fbt1fbt2fbt2fbt1fbt1
    • при εfbt2 ≤ εfbt ≤ εfbt3
  • при εfbt2 ≤ εfbt ≤ εfbt3
  • fbt2fbt2fbtfbtfbt3fbt3
    σfbt = Rfbt2 · [1 - (1 - Rfbt3 / Rfbt2)·(εfbt - εfbt2)/(εfbt3 - εfbt2)]; (5.6)​
    fbtfbtfbt2fbt2fbt3fbt3fbt2fbt2fbtfbtfbt2fbt2fbt3fbt3fbt2fbt2
    fbt0fbt0fbt2 fbt2 fbt3fbt3

    εfbt0 = Rfbt / Efb ; (5.7)
    εfbt1 = εfbt0 + 0,0001; εfbt2 = 0,004;
    εfbt3 = 0,02 - 0,0125·(Rfbt3 / Rfbt2 - 0,5),​
    fbt0fbt0fbtfbtfbfb

    fbt1fbt1fbt0fbt0fbt2fbt2

    fbt3fbt3fbt3fbt3fbt2fbt2


    0,01 ≤ εfbt3 ≤ 0,02;​
    fbt3fbt3
    fbt2fbt2fbt3fbt3

    29713258002017-003.jpg
    29713258002017-003.jpg

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.