рубли

СП 27.13330.2017 Бетонные и железобетонные конструкции

  • СП 27.13330.2017
    СВОД ПРАВИЛ
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
    ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
    Concrete and reinforced concrete structures intended
    for the service in elevated and high temperatures
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.03.04-84
    ОКС 91.080.99
    Дата введения 2017-11-16
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛИ: Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им.А.А.Гвоздева (НИИЖБ им.А.А.Гвоздева) - институт АО "НИЦ "Строительство"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 786/пр и введен в действие с 16 ноября 2017 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 27.13330.2011 "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур"
    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение

    Настоящий свод правил разработан с учетом обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [1], от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [2].
    Настоящий свод правил содержит основные положения по расчету и проектированию бетонных и железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений из тяжелого и легкого конструкционного бетона, работающих в условиях воздействия повышенных технологических температур (от 50°С до 200°С включительно) с учетом влажной среды, а также тепловых агрегатов из жаростойкого бетона, армированного обычной и жаростойкой арматурой, которые эксплуатируются в условиях воздействия высоких технологических температур (свыше 200°С до 1400°С).
    Свод правил разработан коллективом НИИЖБ им.А.А.Гвоздева АО "НИЦ "Строительство" под руководством д-ра техн. наук, проф. А.Ф.Милованова. Исполнители: канд. техн. наук И.С.Кузнецова, Л.А.Титова, М.Ю.Титов; мл. науч. сотр. В.Г.Рябченкова и М.П.Корнюшина, ведущий инженер Ю.С.Рянзина.
    В разработке свода правил приняли участие канд. техн. наук Р.Я.Ахтямов, ст. науч. сотр. Р.Р.Ахтямов (ООО "УралНИИстром").
    1 Область применения
    Настоящий свод правил распространяется на проектирование бетонных и железобетонных конструкций, подвергающихся систематическим воздействиям повышенных (от 50°С до 200°С включительно) и высоких (свыше 200°С) технологических температур (далее - воздействия температур) и увлажнению техническим паром.
    Свод правил устанавливает требования по проектированию указанных конструкций, изготовляемых из тяжелых бетонов средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м³ (далее - обычный бетон) и жаростойких бетонов плотной структуры средней плотностью от 900 до 2500 кг/м³.
    Проектирование специальных железобетонных конструкций (резервуаров дымовых труб, емкостей, фундаментов доменных печей и др.), подвергающихся систематическому воздействию температур свыше 50°С, следует проводить с учетом дополнительных требований, предъявляемых к этим сооружениям соответствующими нормативными документами.
    Требования настоящего свода правил не распространяются на конструкции из жаростойкого бетона ячеистой структуры.
    Свод правил не распространяется на определение огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 390-96 Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения и массового производства. Технические условия
    ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия
    ГОСТ 2694-78 Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 2850-95 Картон асбестовый. Технические условия
    ГОСТ 4157-79 Изделия огнеупорные динасовые. Технические условия
    ГОСТ 4543-71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия
    ГОСТ 4689-94 Изделия огнеупорные периклазовые. Технические условия
    ГОСТ 5040-96 Изделия огнеупорные и высокоогнеупорные легковесные теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 5381-93 Изделия высокоогнеупорные хромитопериклазовые. Технические условия
    ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки
    ГОСТ 5949-75 Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия
    ГОСТ 9573-2012 Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 10499-95 Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна. Технические условия
    ГОСТ 10888-93 Изделия высокоогнеупорные периклазохромитовые для кладки сводов сталеплавильных печей. Технические условия
    ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия
    ГОСТ 12865-67 Вермикулит вспученный
    ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
    ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
    ГОСТ 20901-2016 Изделия огнеупорные для кладки воздухонагревателей и воздухопроводов горячего дутья доменных печей. Технические условия
    ГОСТ 20910-90 Бетоны жаростойкие. Технические условия
    ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 24704-2015 Изделия огнеупорные корундовые и высокоглиноземистые. Технические условия
    ГОСТ 24748-2003 Изделия известково-кремнеземистые теплоизоляционные. Технические условия
    ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования
    СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* Стальные конструкции"
    СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия"
    СП 28.13330.2012 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
    СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменениями N 1 и 2)
    СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции" (с изменением N 1)
    СП 131.13330.2012 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 2)
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 анкер: Крепежная деталь (элемент крепления) из круглого или профилированного металлического профиля.
    3.2 высокая температура: Эксплуатационная температура воздействия на конструкции в диапазоне от 200°С до 1400°С.
    3.3 длительный нагрев: Воздействие расчетной температуры в период эксплуатации (различают постоянный и циклический длительный нагрев).
    3.4 жаростойкий бетон: Тяжелый и легкий бетоны плотной структуры, применяемые в бетонных и железобетонных конструкциях, работающих в условиях воздействия высоких технологических температур.
    3.5 кратковременный нагрев: Первый разогрев конструкции до расчетной температуры при ее изготовлении.
    3.6 обычный бетон: Тяжелый бетон средней плотностью от 2200 до 2500 кг/см, применяемый в железобетонных конструкциях, работающих в условиях воздействия повышенных технологических температур.
    3.7 постоянный нагрев: Длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция подвергается нагреву с колебаниями температуры до 30% расчетного значения.
    3.8 повышенная температура: Эксплуатационная температура воздействия на бетонные и железобетонные конструкции в интервале от 50°С до 200°С включительно.
    3.9 футеровка: Ненесущий элемент конструкции теплового агрегата, работающего в условиях воздействия высоких температур, представляющий собой защитную внутреннюю облицовку печей, топок, дымовых труб и других нагреваемых поверхностей, выполняемую из жаростойких тяжелых и легких бетонов.
    3.10 циклический нагрев: Длительный температурный режим, при котором в процессе эксплуатации конструкция периодически подвергается повторяющемуся нагреву с колебаниями температуры более 30% от расчетной величины при длительности циклов от 3 ч до 30 дней.
    4 Общие указания

    Основные положения
    4.1 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных температур до 200°С, следует предусматривать, как правило, из обычного бетона.
    Фундаменты, которые при эксплуатации постоянно подвергаются воздействию температуры до 250°С включительно, допускается принимать из обычного бетона.
    Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия высоких температур свыше 200°С, следует предусматривать из жаростойкого бетона.
    Несущие элементы конструкций тепловых агрегатов, выполняемые из жаростойкого бетона, сечение которых может нагреваться до температуры свыше 1000°С, допускается применять только после опытной проверки.
    4.2 При проектировании зданий, сооружений и тепловых агрегатов должны приниматься конструктивные схемы, обеспечивающие необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость конструкции на всех стадиях возведения и при эксплуатации.
    Выбор конструктивных решений следует проводить, исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, за счет:
    • применения эффективных строительных материалов и конструкций;
    • снижения веса конструкций;
    • наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
    • использования местных строительных материалов;
    • соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.
    В процессе конструирования тепловых агрегатов необходимо учитывать технологические требования к их изготовлению, требования по эксплуатации сооружений и тепловых агрегатов, а также требования по экологии, устанавливаемые соответствующими нормативными документами.
    4.3 В настоящем своде правил приняты следующие наименования бетонов:
    • обычный - по ГОСТ 25192,
    • жаростойкий - по ГОСТ 20910.
    Жаростойкие бетоны в элементах конструкций тепловых агрегатов следует применять в соответствии с приложением А.
    Классы жаростойкого бетона по предельно допустимой температуре применения в соответствии с ГОСТ 20910 в зависимости от вида вяжущего, заполнителей, тонкомолотых добавок и отвердителя приведены в таблице 5.1.
    При проектировании конструкций из жаростойких бетонов по ГОСТ 20910 необходимо учитывать дополнительные требования к исходным материалам для жаростойких бетонов, подбору состава и технологии их изготовления, а также специфику производства работ по возведению конструкций из жаростойких бетонов.
    4.4 В сборных конструкциях, предназначенных для работы в условиях повышенных и высоких температур, особое внимание следует уделять прочности и долговечности соединений элементов. Конструкции узлов и соединений элементов должны обеспечивать надежную передачу усилий, прочность самих элементов в зоне стыка, а также связь дополнительно уложенного бетона в стыке с бетоном конструкции.
    4.5 Для конструкций, работающих под воздействием температуры свыше 50°С в условиях периодического увлажнения паром, технической водой и конденсатом, необходимо учитывать требования 4.7-4.11, 5.2, 5.5-5.11, 5.13-5.23, 5.28, 9.17.
    При невозможности обеспечения указанных требований расчет таких конструкций допускается проводить только на воздействие температуры и нагрузки, без учета периодического увлажнения. При этом в расчетном сечении конструкции не должны учитываться крайние слои бетона толщиной 20 мм с каждой стороны, подвергающиеся замачиванию до 7 ч, и толщиной 50 мм - при длительности замачивания бетона более 7 ч, либо должна предусматриваться защита поверхности бетона от периодического замачивания.
    Окрашенные поверхности бетона или гидроизоляционные покрытия этих конструкций должны быть светлых тонов.
    4.6 Конструкции рассматриваются как бетонные, если их прочность обеспечена одним бетоном. Бетонные элементы применяют преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента при постоянном нагреве. Бетонные элементы из жаростойкого бетона применяют в конструкциях, которые не являются несущими (футеровка).
    Основные расчетные требования
    4.7 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует рассчитывать на основе положений СП 63.13330 по двум группам предельных состояний (по несущей способности и по пригодности к нормальной эксплуатации) с учетом дополнительных требований, изложенных в настоящем своде правил.
    Расчеты должны обеспечивать надежность бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур, как на стадии их изготовления, так и в течение всего срока их службы в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.
    4.8 При расчете бетонных и железобетонных конструкций необходимо учитывать изменения механических и упругопластических свойств бетона и арматуры в зависимости от температуры воздействия. При этом усилия, деформации, образование, раскрытие и закрытие трещин определяют с учетом воздействия нагрузки (включая собственный вес) и температуры.
    Расчетные схемы и основные предпосылки для расчета бетонных и железобетонных конструкций следует устанавливать в соответствии с условиями их действительной работы в предельном состоянии, с учетом, в необходимых случаях, пластических свойств бетона и арматуры, наличия трещин в растянутом бетоне, а также влияния усадки и ползучести бетона, как при нормальной температуре, так и при воздействии повышенных и высоких температур.
    4.9 Расчет конструкции с учетом воздействия повышенных и высоких температур необходимо проводить для следующих основных расчетных стадий работы:
    • кратковременный нагрев - первый разогрев конструкции до расчетной температуры на стадии ее изготовления;
    • длительный нагрев - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.
    Расчет статически определимых конструкций по предельным состояниям первой и второй групп (за исключением расчета по образованию трещин) следует вести только для стадии длительного нагрева. Расчет по образованию трещин необходимо проводить для стадий кратковременного и длительного нагрева с учетом усилий, возникающих от нелинейного распределения температуры бетона по высоте сечения элемента.
    Расчет статически неопределимых конструкций и их элементов по предельным состояниям первой и второй групп следует проводить:
    а) на кратковременный нагрев конструкции по режиму согласно СП 70.13330, когда возникают наибольшие усилия от воздействия температуры. При этом жесткость элементов конструкции определяется от кратковременного действия всех нагрузок и нагрева;
    б) на длительный нагрев - при воздействии на конструкцию расчетной температуры в период эксплуатации, когда происходит снижение прочности и жесткости элементов в результате воздействия длительного нагрева и нагрузки. При этом жесткость элементов определяется от длительного воздействия всех нагрузок и нагрева.​

    4.10 Расчетную технологическую температуру принимают равной температуре среды цеха или рабочего пространства теплового агрегата, указанной в задании на проектирование.
    Расчетные усилия и деформации от кратковременного и длительного нагрева определяют с учетом коэффициента надежности по температуре γₜ. Коэффициент надежности по температуре γₜ принимается:
    а) при расчете по предельным состояниям первой группы равным 1,1;
    б) по предельным состояниям второй группы равным 1,0.​

    4.11 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций их надежность должна обеспечиваться расчетом, путем использования расчетных значений нагрузок, температур и характеристик материалов, определяемых с помощью соответствующих частных коэффициентов надежности по нормативным значениям этих характеристик с учетом степени ответственности сооружения или теплового агрегата.
    Расчет конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует проводить на все возможные неблагоприятные сочетания нагрузок от собственного веса, внешней нагрузки и температуры, с учетом длительности их действия и, в случае необходимости, после остывания.
    Нормативные значения нагрузок и воздействий, коэффициентов сочетания, коэффициентов надежности по нагрузке и назначению конструкций, а также подразделение нагрузок на постоянные и временные (длительные и кратковременные) следует принимать по СП 20.13330. Виды нагрузок и температурных воздействий, учитываемые при расчете конструкции по предельным состояниям первой и второй групп, следует принимать по таблице 4.1.
    Таблица 4.1​
    27133302017-001.jpg
    4.12 При расчете по прочности в необходимых случаях следует учитывать особые нагрузки с коэффициентами надежности по нагрузке γf, принимаемыми по соответствующим нормативным документам. При этом усилия, вызванные воздействием температуры, не учитывают.
    4.13 Определение усилий в статически неопределимых конструкциях от внешней нагрузки, собственного веса и воздействия повышенных и высоких температур проводят по правилам строительной механики методом последовательных приближений. При этом жесткость элементов определяют с учетом неупругих деформаций и наличия трещин в бетоне от одновременного действия внешней нагрузки, собственного веса и температуры.
    4.14 При кратковременном нагреве усилия от воздействия температуры в элементах статически неопределимых конструкций следует определять в зависимости от состава бетона (таблица 5.1) и температуры нагрева, вызывающей наибольшие усилия:
    а) при нагреве бетона составов N 1, 1а, 1б в интервале температур от 50 до 250°С - по расчетной температуре;
    б) при нагреве бетонов составов N 2-11, 23 и 24 в интервале температур от 200 до 500°С - по расчетной температуре, а при нагреве свыше 500°С - при 500°С;
    в) при нагреве бетонов составов N 12-21, 29 и 30 в интервале температур от 200 до 400°С - по расчетной температуре, а при нагреве свыше 400°С - при 400°С.​

    4.15 Температуру бетона в сечениях конструкций от нагрева при эксплуатации следует определять теплотехническим расчетом установившегося теплового потока при заданной по проекту расчетной температуре рабочего пространства или воздуха производственного помещения.
    Для конструкций, находящихся на наружном воздухе, наибольшие температуры нагрева бетона и арматуры определяют по расчетной летней температуре наружного воздуха, принимаемой по средней максимальной температуре наружного воздуха наиболее жаркого месяца в районе строительства по СП 131.13330. Вычисленные температуры не должны превышать предельно допустимых температур применения бетона по ГОСТ 20910 и арматуры - по таблице 5.11.
    4.16 При расчете на воздействие усилий при подъеме, транспортировании и монтаже для сборных железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях температурных эксплуатационных воздействий, нагрузку от веса элементов следует принимать с учетом коэффициента динамичности по СП 63.13330.2012 (пункт 5.1.6).
    4.17 При расчете прочности железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет eₐ, принимаемый не менее:
    • 1/600 длины элемента или расстояния между сечениями, закрепленными от смещения;
    • 1/10 высоты сечения и не менее 10 мм.
    Для элементов статически неопределимых конструкций значения эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения eₒ принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее eₐ.
    Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет eₒ принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкции, случайного и температурного от неравномерного нагрева по высоте сечения элемента.
    4.18 При расчете несущих конструкций, бетон которых неравномерно нагрет по высоте сечения элемента, часть сечения, нагретую свыше 1000°С, допускается не учитывать.
    4.19 При расчете по прочности, деформациям, а также раскрытию и закрытию трещин распределение температуры в сечениях конструкций определяют теплотехническим расчетом для установившегося режима теплового потока.
    Дополнительные указания по проектированию предварительно напряженных конструкций
    4.20 Расчет предварительно напряженных конструкций, работающих в условиях воздействия повышенных и высоких температур, следует проводить в соответствии с СП 63.13330 и с учетом дополнительных требований 4.21-4.27.
    4.21 Температура нагрева предварительно напряженной арматуры не должна превышать предельно допустимой температуры применения, указанной в таблице 5.11.
    4.22 Полные потери предварительного напряжения арматуры, учитываемые при расчете конструкций, работающих в условиях воздействия температуры свыше 50°С, должны определяться как сумма потерь:
    • основных - при нормальной температуре;
    • дополнительных - от воздействия температуры свыше 50°С.
    Основные потери предварительного напряжения арматуры для конструкций из обычного бетона состава N 1 и жаростойких бетонов составов N 2, 3, 6, 7, 10 и 11 (по таблице 5.1) определяют, как для тяжелого бетона по СП 63.13330. Потери от усадки жаростойкого бетона следует принимать на 10 МПа больше указанных в СП 63.13330.
    Время в сутках следует принимать:
    • при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона;
    • при определении потерь от усадки - со дня окончания бетонирования до нагрева конструкции.
    Дополнительные потери предварительного напряжения арматуры принимают по таблице 4.2.
    Таблица 4.2​
    27133302017-002.jpg
    4.23 Установившиеся напряжения в бетоне σbp на уровне центра тяжести приведенного сечения наиболее обжимаемой зоны после проявления всех основных потерь рассчитывают по формуле
    σbp = P/Ared + Peₒₚyₛₚ/Ired - Myₛₚ/Ired, (4.1)​

    где M - момент от собственного веса элемента;
    P - усилие предварительного обжатия;
    eₒₚ - эксцентриситет усилия P относительно центра тяжести приведенного сечения;
    yₛₚ - расстояние от усилия P до центра тяжести сечения.​

    4.24 Геометрические характеристики приведенного сечения предварительно напряженного железобетонного элемента (Ared, Sred, Ired) определяют по указаниям 6.16-6.21 с учетом продольной предварительно напряженной арматуры S и S" и влияния температуры на снижение модулей упругости арматуры и бетона.
    4.25 Усилия от воздействия температуры в статически неопределимых предварительно напряженных конструкциях - в соответствии с 6.26-6.35.
    При определении усилий от воздействия температуры жесткость элемента вычисляют по 8.22.
    4.26 При определении общего прогиба предварительно напряженного железобетонного элемента необходимо учитывать прогиб, вызванный неравномерным нагревом бетона по высоте сечения элемента, в соответствии с 8.20.
    4.27 В элементах из бетона класса В30 и выше, имеющих уровень преднапряжения σₛₚ = 0,4 - 0,6Rₛ, при нагреве арматуры остаток предварительного напряжения в арматуре можно ориентировочно рассчитывать по следующим формулам:
    • для стержневой класса А600
    σₛₚ = 84 - 0,4tₛ; (4.2)​
    • класса А800
    σₛₚ = 87 - 0,39tₛ; (4.3)​
    • класса А1000
    σₛₚ = 92 - 0,26tₛ; (4.4)​
    • проволочной классов Bₚ1200, Bₚ1500, К1400, К1500
    σₛₚ = 89 - 0,27tₛ, (4.5)​

    где σₛₚ > 0 - остаток предварительного напряжения в арматуре, %, исходного значения при изготовлении;
    tₛ > 20 - температура арматуры при нагреве, °С.​

    Из формул (4.2)-(4.5) следует, что во время нагрева происходит полная потеря предварительного напряжения в стержневой арматуре класса А600 при ее нагреве свыше 210°С, класса А800 - свыше 220°С, класса А1000 - свыше 350°С и в проволочной арматуре классов Bₚ1200, Bₚ1500, К1400, К1500 - свыше 330°С.
    4.28 Потери предварительного напряжения в арматуре, возникшие при нагреве, после остывания не восстанавливаются.
    СП 27.13330.2017

    СВОД ПРАВИЛ
    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ,
    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ
    ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
    Concrete and reinforced concrete structures intended
    for the service in elevated and high temperatures
    Актуализированная редакция
    СНиП 2.03.04-84












    Дата введения 2017-11-16

    Предисловие
    Сведения о своде правил














    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет


    Введение
    Введение






    А.Ф.МиловановаИ.С.Кузнецова, Л.А.Титова, М.Ю.ТитовВ.Г.РябченковаМ.П.КорнюшинаЮ.С.Рянзина

    Р.Р.Ахтямо

    1 Область применения1 Область применения











    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки

































































    3 Термины и определения3 Термины и определения



    анкер:

    высокая температура:

    длительный нагрев:

    жаростойкий бетон:

    кратковременный нагрев:

    обычный бетон:

    постоянный нагрев:

    повышенная температура:

    футеровка:

    циклический нагрев:

    4 Общие указания
    4 Общие указания

    Основные положенияОсновные положения












    • применения эффективных строительных материалов и конструкций;
    • снижения веса конструкций;
    • наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
    • использования местных строительных материалов;
    • соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.
  • применения эффективных строительных материалов и конструкций;
  • снижения веса конструкций;
  • наиболее полного использования физико-механических свойств материалов;
  • использования местных строительных материалов;
  • соблюдения требований по экономному расходованию основных строительных материалов.



    • обычный - по ГОСТ 25192,
    • жаростойкий - по ГОСТ 20910.
  • обычный - по ГОСТ 25192,
  • жаростойкий - по ГОСТ 20910.
















  • Основные расчетные требованияОсновные расчетные требования










    • кратковременный нагрев - первый разогрев конструкции до расчетной температуры на стадии ее изготовления;
    • длительный нагрев - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.
  • кратковременный нагрев - первый разогрев конструкции до расчетной температуры на стадии ее изготовления;
  • длительный нагрев - воздействие расчетной температуры в период эксплуатации.




  • а) на кратковременный нагрев конструкции по режиму согласно СП 70.13330, когда возникают наибольшие усилия от воздействия температуры. При этом жесткость элементов конструкции определяется от кратковременного действия всех нагрузок и нагрева;
    б) на длительный нагрев - при воздействии на конструкцию расчетной температуры в период эксплуатации, когда происходит снижение прочности и жесткости элементов в результате воздействия длительного нагрева и нагрузки. При этом жесткость элементов определяется от длительного воздействия всех нагрузок и нагрева.​







    а) при расчете по предельным состояниям первой группы равным 1,1;
    б) по предельным состояниям второй группы равным 1,0.​









    Таблица 4.1​
    27133302017-001.jpg
    27133302017-001.jpg
    ff





    а) при нагреве бетона составов N 1, 1а, 1б в интервале температур от 50 до 250°С - по расчетной температуре;
    б) при нагреве бетонов составов N 2-11, 23 и 24 в интервале температур от 200 до 500°С - по расчетной температуре, а при нагреве свыше 500°С - при 500°С;
    в) при нагреве бетонов составов N 12-21, 29 и 30 в интервале температур от 200 до 400°С - по расчетной температуре, а при нагреве свыше 400°С - при 400°С.​












    • 1/600 длины элемента или расстояния между сечениями, закрепленными от смещения;
    • 1/10 высоты сечения и не менее 10 мм.
  • 1/600 длины элемента или расстояния между сечениями, закрепленными от смещения;
  • 1/10 высоты сечения и не менее 10 мм.








  • Дополнительные указания по проектированию предварительно напряженных конструкцийДополнительные указания по проектированию предварительно напряженных конструкций






    • основных - при нормальной температуре;
    • дополнительных - от воздействия температуры свыше 50°С.
  • основных - при нормальной температуре;
  • дополнительных - от воздействия температуры свыше 50°С.



    • при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона;
    • при определении потерь от усадки - со дня окончания бетонирования до нагрева конструкции.
  • при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона;
  • при определении потерь от усадки - со дня окончания бетонирования до нагрева конструкции.


  • Таблица 4.2​
    27133302017-002.jpg
    27133302017-002.jpg
    bp

    σbp = P/Ared + Peₒₚyₛₚ/Ired - Myₛₚ/Ired, (4.1)​
    bpredredred

    P - усилие предварительного обжатия;
    eₒₚ - эксцентриситет усилия P относительно центра тяжести приведенного сечения;
    yₛₚ - расстояние от усилия P до центра тяжести сечения.​



    redredred








    • для стержневой класса А600
  • для стержневой класса А600
  • σₛₚ = 84 - 0,4tₛ; (4.2)​
    • класса А800
  • класса А800
  • σₛₚ = 87 - 0,39tₛ; (4.3)​
    • класса А1000
  • класса А1000
  • σₛₚ = 92 - 0,26tₛ; (4.4)​
    • проволочной классов Bₚ1200, Bₚ1500, К1400, К1500
  • проволочной классов Bₚ1200, Bₚ1500, К1400, К1500
  • σₛₚ = 89 - 0,27tₛ, (4.5)​


    tₛ > 20 - температура арматуры при нагреве, °С.​