  • Здравствуйте!
    Мне заливали фундамент в траншею шириной 50 см, глубиной 1м 50 см. Армирование горизонтальное и вертикальное. Периметр 9 м х 8 м. Бетонная часть фундамента 1м 30 см., песчанная подушка 20 см. Залили бетона на 1 м. и остановились на трое суток. Верхняя горизонтальная арматура осталась открытой. Через три дня заливку закончили на 100 %. Вопрос: будет ли монолит? Нижняячасть ведь уже застыла. Можно ли так делать по технологии заливки фундамента? Уже долго ищу ответ и не могу найти. Может все-таки специалисты ответят?
    Спасибо.

  • Делать так делать можно приняв специальные меры: после заливки первого слоя бетон не ровнять (оставив шероховатым), перед укладкой второго слоя счистить металлической щеткой затвердевшее цементное "молочко".