Прогрев бетона. Люди, напишите, что есть у кого по этой теме?

  • Здравствуйте, профессионалы!
    Повторно обращаюсь к вам с просьбой подсказки по вопросу электродного прогрева бетона. Что такое "расстояние b и h между электродами", какой ток, где взять технологическую карту прогрева монолитных конструкций... Люди, отправьте, что есть у кого, рефераты интернета не дают точных ответов, только общие сведения. Необходимо греть как армированный бетон (плиты и блоки), так и полы в цехе.
  • Греть бетон нужно проводом и только проводом (пнсв-1.2) электродный прогрев это позавчерашний день . не забивай себе голову поверь профи.
  • Забивают голову руководители, а не мы, электрики. Три месяца мотался по стройкам различного характера, нигде не встретил проводов. Грел стержневыми и плавающими, получается. Но на глазок. Никаких технологических карт никто не дает, а хотелось бы получить все же информацию. Вот такие вот вы профи, вам конкретный вопрос задали - ни одного толкового ответа от прорабов не услышал. Даже на форуме на всю страну ору - дайте инфу. А в ответ - грей проводами... Самое смешное - в дуб бетон сушил, без трещин. На этой неделе уволился, надоело. Платят недостаточно (за бетоном следить надо, чтобы правильно испечь, а это неблагодарное дело...). Хлюпанье швингов, вой вибраторов - это уже где-то там... Все же, если будет информация по электродному прогреву, пришлите кто-нить.
  • провел ни одну ночь на прогреве бетона но не одной технологической карты не видел
    плавающее электроды применяются для прогрева тонких бетонов от10 до 20 см втычные электроды для прогрева всего остального растояние между электродами от20 до 50см все зависит от того как быстро ты хочешь его вскипятить
    сам процесс прогрева напоминает кипятильник из двух бритвочек в трех литровой банке
    электроды цепляешь поочередно рядами на фазы А В С
    арматуру в бетоне электродами не касайся все усы обгорят
    а вообще если что ответственное греть температурный график *** выдержишь вода выкипит и все температуру не чем не удержишь
    ток примерно по100 А на куб бетона при напряжении 75 В все зависит от степени насыщености бетона арматурой больше арматуры больше геморою а вобще что не понятно пиши. я на форум случайно напоролся VOKALVOLK@rambler.ru





  • Есть очень хорошая книга ГОССТРОЙ СССР НИИЖБ, называется "Руководство по электропрогреву бетонных и ж/б конструкций и изделий" - там много чего есть и схемы и графики и расчеты...
    у меня эта книга есть, но она очень старая за 1964 год, может уже поновее что-то есть