Существует провод для прогрева бетона ПНСВ, но как его укладывать, какая длина минимальная, расстояние между петлями, нагрузка.
Вообщем нигде ни какой информации. Подскажите.
valera
просьба обьясните пожалуйста что за провод ПНСВ?
С уважением валерий
Вадим
Подскажите,пожалуйста технологию прогрева бетона с проводом ПНСВ.
С уважением Вадим.
pavel
можно прогреть бетон термоматом.
если это подливать,то подогрел место где будит стяжка 1 часа хватит, затем вылил бетон накрыл пленкой и уложил термомат и соответственно подключил к 220 В (в отдельных случаях и 55В)
Денис
Провода ПНСВ укладывают с шагом 200-300 мм, длиной одной петли 28-32 м. При этом при 60 Вольтах и 15 Вт/п.м. выделяется 1 кВт мощности.
Одна прогревочная станция КТПО-80 тянет 40-50 проводов на 40 кВт.
Температура бетона 40 градусов, греть 3 суток, начиная с 3 го режима станции, аканчивая 5 м.
Сергей Гурьевич
А если 200-амперный инверторный сварочник поставить?
Он тоже 60 Вольт даёт и силу тока можно убавить.
Возможно ли это?
Денис
Дополняю: 60 В соответсвует 3 режиму станции, а на 5 будет 90 В. Переключение необходимо, чтобы не погорели провода. Забыл добавить, что на открытом воздухе провод ПНСВ сгорит сразу после включения, поэтому на его концы наматывается более толстый алюминиевый 2,5-4 мм2, стык остаётся заизолированным в теле бетона.
По сути прогревочная станция и есть понижающий трансформатор.Только не увеличивая напряжение, Вы не сможете поднять температуру прогрева, значит будете дольше греть. Вообще нужно работать по тех. картам, разработанным разными умными проектными институтами, но я с ними спорил долго, когда у меня на монолите никак не хотел идти прогрев.Мучался 3 недели пока въехал.
Денис
Прошу прощения за ошибку, на 1 провод ПНСВ (точнее петлю) приходится 15 А а не Вт/п. м. А концы петли цепляются за разные фазы 3-х фазного напряжения.
Александр
Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
Дмитрий
Да Александр, ДЭНИС жжеет. Кто-то знает теорию из инета, кто-то знает практику, если еще и после Альмаматера, то он уже специалист........ +"5"
Александр:
Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
Нажмите, чтобы раскрыть...
Александр:
Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
Александр:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Bитал
Не берусь спорить,но я грел ПСНВ-1.2 ,петли по 38 метров трансформатором ТСЗП-63 на 3 режиме 115 вольт, и хорошо прогрел....
Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
Нажмите, чтобы раскрыть...
Случайно решил почитать данный опус и выпал в осадок.работая более 15 лет на прогреве бетона даже близко не сталкивался с такими теориями .автор или понятия не имеет как греть или специально вводит в заблуждение.прежде чем давать рекомендации по прогреву необходимо учесть пнсв какого диаметра используется какие станции(сухие или масленные) а не писать что прогрев с 3положения с подъёмом до 5 полный бред это на электродах с 1 до 5 и обратно с5 до 1 а петли длинной 30м в 5 положении(95в на масленнике)выгорят за 2минуты. да и каждая петля в среднем 45А берёт и на станцию не более 15 петель
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Как я понимаю прогреть бетон не самое хитрое дело. Важнее его правильно разогреть и потом так же остудить. Там ведь температура падать должна по несколько градусов в сутки. Как на трёх режимах можно добиться плавной характеристики?
Очень даже не плохо получается....Если ответственное бетонирование,то должна быть тех.карта по прогреву бетона...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Очень даже не плохо получается....Если ответственное бетонирование,то должна быть тех.карта по прогреву бетона...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Bитал
На ТСЗП-63 есть автоматический режим,то есть нужно выводить термодатчик в тело бетона...многое и зависит от температуры на улице....
Elcate
А как альтернативу прогрева проводом, можно ли использовать теплоэлектроматы? Что знаете о таких? Как у них с качеством прогрева бетона?
Ломастер
Качество как качество. Одна проблема, это не разовый расходник, в отличие от прогревочного кабеля. А стало быть не бюджетно в плане индивидуального строительства.
сектанты какие-то.
зимой граждане по домам сидят. чай пьют.
(трахтора чинят)
помню заливали нам под новый год стаканы...под фермы...на 20 000м2..
и подогрев был..и парашюты покупали...
(не для того чтобы выбрасываться...укрывали.)
склад стоит 5 лет уже.
..а вы пока будете на форуме искать истину-январь придет.
идите и работайте...блин.
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.